problem z klima inverter - czy to przeładowanie czynnikiem??

2 Odpowiedzi, 4093 Wyświetleń

safelock

  2010-07-02, 15:08:22
Użytkownik
#1
Witam
Dzisiaj pojechalismy na serwis i klient mowi ze słabo chłodzi klimatyzacja, po podpięciu manometrów widze ze czynnik na chłodzeniu pokazuje okolo 1,2-1,3MPa (około 17-20st skraplanie). Po jakimś czasie ciśnienie spadło do 1,0-1,1 co i tak za dużo z reguły na klimatyzatorach mam 0,8-0,9MPa na R410.
Dodam, iż w pierwszym roku nie było problemów z klimą lecz po roku musieliśmy ja zdjąć bo klient tynkował i zakladaliśmy na nowo element zewnętrzny (zakladaliśmy na jesień temperatura na dworze była okolo 10-15st wiec ciut niska).

Klimatyzator to samsung, inwerter, multi (są 2 jednostki i ten sam objaw)

Co polecacie zrobić?? Upuścić czynnik?
  • Odpowiedz

popeye

  2010-07-02, 17:39:45
Użytkownik
#2
na on-off z reguly powinno byc 0,7 do 0,75 Mpa a na inverterze najlepiej podpiac laptopa z oprogramowaniem. pozdrowka
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa