Co robicie gdy w ukladzie jest malutka nieszczelnosc

10 Odpowiedzi, 26778 Wyświetleń

royal

  2010-07-30, 08:01:25
Nowy użytkownik
#1
Witam w swej krotkiej karierze mialem juz kilka przypadkow gdzie czynnik z ukladu uciekal np miesiac , dwa..... autko zostawalo u mnie na noc i test szczelnosci azoten pokazywal ze przez noc gazu nie ubylo lampa uv nic nie wykryla mimo ze naladowalem kontrastu w jednym przypadku prawie na polowie polaczen i na sprezarce byl kontrast ale tam klima trzymala 2 miesaice......co robic w takich przypadkach....
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-07-30, 15:14:27
Moderator
#2
Szukac dalej dziury.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-07-30, 18:57:46
Top użytkownik
#3
zastosuj preparat uszczelniający----np --wigmors.pl
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-30, 19:07:39
Top użytkownik
#4
Za miesiąc-dwa to dziura jest jak byk! nie ucz się dziadostwa!, lokalizuj i uszczelniaj bo zostaniesz ,,nabijaczem" Wink
  • Odpowiedz

mt

  2010-07-30, 19:23:22
Użytkownik
#5
barbie napisał(a):zastosuj preparat uszczelniający----np --wigmors.pl
Jak chcesz załatwić układ, a i tak ucieknie!!!
  • Odpowiedz

Tadeusz4321

  2010-07-30, 19:58:01
Top użytkownik
#6
Zadnych preparatów ani wynalazków do uszczelniania!!!!!!.Potem same problemy z czyszczeniem układów.
  • Odpowiedz

agrobim

  2010-07-30, 22:31:37
Nowy użytkownik
#7
Nie wierze w żadne uszczelniacze. Rurki do klimatyzacji (nie które modele) czasem ciężko je się spawa (czasem w ogóle się nie da), to co mi jakiś tam środek załata mikro wyciek. Ponoć się miesza z czynnikiem, wchodzi w reakcje z tlenkiem aluminium i się uszczelnia. Przekonujące ale dla łatwowiernych.

Ja zawsze likwiduje mikro wycieki. Biorę odpowiedzialność za wykonywaną robotę. Wąż nie wąż parownik nie parownik, naprawa albo wymiana, albo klient na własną odpowiedzialność decyduje się wyjechać z serwisu z mikro wyciekiem.

U mnie podstawa to w kolejności diagnozowania, (zakładając że faktycznie jest wyciek)
1. azot 20 bar (technika pomiarowa, polegająca na obserwacji wskaźnika manometru głównego zaworu butli)
1a. odłączam zawory serwisowe i sprawdzam wentyle (przy 20 bar)
2. szukanie na słuch wycieku w instalacji
2a. ewentualne spryskanie płynem nasłuchanego elementu, w celu sprecyzowania lokalizacji wycieku
3. Ewentualnie lampka UV
4. W ostateczności wbijam 15gram czynnika + wykrywacz elektroniczny czynnika
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
  • Odpowiedz

royal

  2010-07-30, 23:59:02
Nowy użytkownik
#8
no wlasnie apropos uszczelniaczy pewien przedstawiciel handlowy chcial mi takie cudo opchnac...... nie kupilemSmile ale naprawde ciezko sie szuka takich wyciekow zwlaszcza jak auto bylo wczesniej u innego fachowca... nie wie sie czy kontrast ktory uciekl jest aktualny czy tez juz naprawiony.... a czy polecacie jakis plyn albo czyjnik do wykrycia nieszczelnosci??
  • Odpowiedz

Tadeusz4321

  2010-07-31, 04:54:04
Top użytkownik
#9
Tylko azot lub czynnik z dawka kontrastu UV.Możesz wpomóc się czujnikiem wycieku gazu
  • Odpowiedz

lechu7

  2010-08-03, 14:11:44
Nowy użytkownik
#10
royal napisał(a):Witam w swej krotkiej karierze mialem juz kilka przypadkow gdzie czynnik z ukladu uciekal np miesiac , dwa..... autko zostawalo u mnie na noc i test szczelnosci azoten pokazywal ze przez noc gazu nie ubylo lampa uv nic nie wykryla mimo ze naladowalem kontrastu w jednym przypadku prawie na polowie polaczen i na sprezarce byl kontrast ale tam klima trzymala 2 miesaice......co robic w takich przypadkach....
Możliwe ,ze jakis oring sparciał i raz puszcza raz nie ,tak sie zdarza w starszych autach . Ostatnio wymienilismy w Astrze 2000 ,dwa oringi ,naładowali azotem i ...trzyma idealnie 2 miesiace i jest ok.Pozdrawiam LECHU.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-03, 14:12:16 przez lechu7.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa