klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie

8 Odpowiedzi, 9427 Wyświetleń

xklim

  2010-08-04, 19:56:30
Nowy użytkownik
#1
Witam szanownych kolegów

Tak jak w temacie . Jednoska zewnętrzna staruje na około 10 sek i wyłącza sie ...
Klimatyzacjia została nabita na wage 1850 g r 410a więc nie ma możliwości przeładowania czynnikiem.
Dodam że układ pracował prawidłowo pękł klielich czynnik wyleciał ...Po naprawie objawy takie jak wyżej...
Może jakiś tryb awaryjny? Odłączałem napięcie na około 15 min by zresetować urzadzenie i jest to samo... sprężarka startuje i po chwili wyłącza sie ... Panowie proszę o rade. Może jakieś kody błędów ma ktoś do airwella?/?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-04, 20:43:19
Moderator
#2
Po naprawie próżnia była robiona?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-05, 01:16:54
Moderator
#3
Zapomniałeś odkręcić zawory przy agregacie!!
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-05, 06:14:54
Moderator
#4
Może przy uszkodzeniu i wycieku zatarała się sprężarka ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

nowy25

  2010-08-05, 08:04:49
Nowy użytkownik
#5
Ja też stawiam na zawory przy agregacie.
  • Odpowiedz

Bock

  2010-08-06, 12:44:59
Zaawansowany użytkownik
#6
Jeżeli wykonałeś suszenie próżniowe, a czynni napełniłeś według wagi. To podaj jakieś parametry pracy tego Airwella co jest na mano i prąd spręzarki.
  • Odpowiedz

xklim

  2010-08-06, 13:36:26
Nowy użytkownik
#7
Dziękuje za odpowiedzi . Zatarta sprężarka... A co do odkręcania zaworów to gdybym ich nie odkręcił nie naładowałbym takiej ilości czynnika jaką podawała tabliczka znamionowa tymbardzeij że linie freonowe były krótkie ... Sprężarka ruszała z ciśnienia postojowego, po stronie gazowej spadało ciśnienie do około 9 barów i następowało wyłączanie układu- prąd pracy spreżarki po rozruchu (około 10sek)19A .... i wszystko jasne ...

P.S ------ Do pracy nie zabieram się bez pompy próżniowej .
(...)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-06, 13:40:31 przez xklim.)
  • Odpowiedz

Bock

  2010-08-06, 21:50:16
Zaawansowany użytkownik
#8
więc temat mozna zamknąć.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa