Dziwne buczenie z jednostki wewnętrznej.

74 Odpowiedzi, 88801 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

WyszynsP

  2010-08-25, 22:02:14
Nowy użytkownik
#26
Wiem Shintashi,

http://www.samsung.com/pl/experience/pro...matyzacja/

problem polega na tym że na stronie go nie ma...
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-25, 22:20:27
Moderator
#27
Bo mają na http://www.klimatyzacja.samsung.pl/ Smile

Hm.... A no nie ma... Chyba się ich wstydzą i proponują lepsze.
Kliknij na ich stronie na dole Download i tam w katalogu RAC znajdziesz.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-25, 22:25:01 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-25, 22:29:47
Nowy użytkownik
#28
No właśnie,

A zobacz sobie RAC 2010 na stronie dystrybutora innego kraju.

Zwróć uwagę szczególnie na inwertery i ich parametry...
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-26, 12:23:04
Moderator
#29
No dobra, to jak jutro przyjdą, to daj znać czy coś znaleźli, czy już nie dźwięczy. No i czy ten zawór jest czy nie. Rolleyes
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-26, 12:23:34 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-27, 20:48:20
Nowy użytkownik
#30
No dobra. Raport taktyczny.

Wymiana jednostki wewnętrznej - bez efektu.
Inspekcja wszystkich rurek na zagięciach - pozytywnie.

Zaworu EEV nie ma.

Buczy jak buczało.

Pomysły się skończyły. Prawdopodobnie zakup tego tego modelu był błędem samym w sobie.

Dzięki wszystkim za rady i wsparcie.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-28, 08:23:33
Moderator
#31
OOO to dziwna sprawa. Skąd jesteś?? Sam bym tego posłuchał
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-28, 09:33:02
Nowy użytkownik
#32
Witajcie,

Jestem z okolic Katowic (śląsk). Jak by ktoś chciał na to rzucić okiem to chętnie się umówię.
Ewentualnie mogę posłać nagranie video lub audio.

Pozdrawiam,
Paweł.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-28, 09:58:16
Moderator
#33
Nagraj i puść na maila.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-28, 13:18:28
Moderator
#34
Mam na to radę: przewieś jednostkę zewnętrzną. Smile Wiem, że to nie takie proste, ale teraz to bym podejrzewał że w jakiś dziwny sposób wspornik (lub bardziej kołki) rezonuje od pracy agregatu. Może w ścianie jest jakaś przestrzeń i coś tam rezonuje? Drut, gwóźdź, kołek.... ?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-28, 13:19:39
Moderator
#35
WyszynsP napisał(a):Zaworu EEV nie ma.
Mówiłem :|
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-28, 15:00:43
Nowy użytkownik
#36
tommatiz, na jaki adres mam ci puścić nagranie ?

(poprzez forum nie da się zapiąć załącznika)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-28, 15:01:50 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-28, 15:02:30
Nowy użytkownik
#37
Shintashi, puściłem ci kawałek nagrania na meila onetowego.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-28, 15:26:34
Moderator
#38
Juz Tobie wysłałem i wyslij w odpowiedzi. pzdr
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-28, 16:05:27
Moderator
#39
To nagrałeś przy j.wewn?
Powiedziałbym, że łożysko wentylatora ... ale nie po wymianach j.z i j.w. :/
A jak zmieniasz prędkości nawiewu?
Dobra, przejrzę wątek od początku....
Aha, i ja to zaczynam słyszeć od ok 7 sek. :o
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-29, 18:46:56
Nowy użytkownik
#40
Nagrane metr od jedn.wewn.
Kiepsko się nagrywa ze względu na mocno obcięte pasmo mikrofonu. W rzeczywistości jest głośniej.

Stawiam na rurki albo badziewny sprzęt.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-29, 19:18:46
Moderator
#41
Rurki to można sprawdzić bo gdy zacznie hałasować to poprostu rurki przytrzymaj ręką i zobaczysz czy tak dragają i ustanie dźwięk.
Jeżeli to się dzieje po wymianie całej jednostki to myślę że to jest jakiś feler konstrukcyjny. Może w jakiś specyficzny sposób sa zaginane rurki na roździelaczu i to powoduje takie rezonansy ? Trudno dokładnie powiedzieć bez zdejmowania obudowy a tym bardziej jak się tego osobiście nie widzi i słyszy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-29, 19:40:31
Nowy użytkownik
#42
W każdym razie na grzaniu jest cichutka. Żadnych rezonansów, brzęczeń itp. itd.

Może wydłubie piankę z otworu ściennego i tak jeszcze zajrzę. Jak ekipa tam próbowała dotykać w tym miejscu to zaczęło buczeć 5 razy głośniej. Ale nie dało się powtórzyć eksperymentu więc odpuściliśmy. Może pianka docisnęła jakoś te rurki do muru (i tak mają otulinę).
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-29, 19:59:08
Moderator
#43
Docisneła do muru lud do odpływu i moż efaktycznie z tąd te buczenie. A pianak była już przy pierwszej jednostce czy dopiero po drugim montażu ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-29, 20:19:06
Moderator
#44
Dzięki za maila z nagraniem. Dla mnie to buczenie jest jak jakiś rezonans. A co się dzieje jak włączysz klimę na chłodzenie i bez chłodzenia na sam wentylator to czy i wtedy też rezonuje buczy?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-29, 20:37:36
Moderator
#45
Banita elektrozawór to by na grzaniu bzyczał bo na chłodzeniu to nie jest załąłczany.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-29, 20:49:37
Nowy użytkownik
#46
W trybie pracy wentylacji jest wszystko ok, efekt występuje TYLKO w trybie chłodzenia oraz tylko na początku każdego cyklu ON/OFF sprężarki. Czas tego przeklętego jęku jest różny i zależy od obciążenia parownika.
Piankowanie było za pierwszym montażem i powiem szczerze, w tym dniu wszystko chodziło jak ta lala.Ten jęk pojawił się zaraz na drugi dzień przy pierwszym włączeniu. Na dworze było ok. 26 stopni w pomieszczeniu ok. 28. W nagraniu słabo słychać ten dźwięk. W rzeczywistości jest głośniejszy (harmoniczne sięgają 30 khz). Dodam że rurka skroplin jest sztywna i ściśnięta opaskami z resztą rurociągu. I z tego co widzę to ona akurat leży na obrzeżu otworu przelotowego.

Trochę to brzmi jak problem z Archiwum X.

Fakt faktem, przy drugiej klimie AQV09 śpię bez kłopotu, przy AQ09 nie wysiedzę godziny.
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-29, 20:53:45
Nowy użytkownik
#47
Dodam że z każdym następnym włączeniem sprężarki (przy ciągłej pracy) dźwięk robi się coraz bardziej "terkotliwy" i ....
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-29, 20:55:00
Moderator
#48
Banita nie wiem o jakich złośliwościach piszesz ale napisałeś że elektorzawór a nie zawór a to jest różnica.

napisz z której strony bardziej to słychać ,wylot czy gdzieś na środku ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-29, 20:55:37
Moderator
#49
WyszynsP napisał(a):No dobra. Raport taktyczny.

Wymiana jednostki wewnętrznej - bez efektu.
Inspekcja wszystkich rurek na zagięciach - pozytywnie.

Zaworu EEV nie ma.

Buczy jak buczało.

Pomysły się skończyły. Prawdopodobnie zakup tego tego modelu był błędem samym w sobie.

Dzięki wszystkim za rady i wsparcie.
To co teraz serwis będzie z tym robił bo jak domniemam nie zostawisz tak tego skoro włączasz urządzenia a ono buczy. Serwis wymieni na gwarancji na inny lepszy model?? Jak to wygląda?
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-29, 21:02:31
Nowy użytkownik
#50
Dodam jeszcze że w trybie grzania rurki cichutko "mruczą", w trybie chłodzenia słychać na rurce cieczowej dźwięk jakby przelatywały malutkie kuleczki metalowe. Czasami grzejniki CO przy napełnianiu tak brzęczą.

Przepraszam za infantylny opis, ale nie wiem jak to opisać Smile
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa