Przysufitowy Saunier Duval - nie chłodzi po zamontowaniu

11 Odpowiedzi, 12179 Wyświetleń

Marcin80

  2007-08-05, 06:32:48
Nowy użytkownik
#1
Witam
Sprawa jest taka: 2 takie same klimatyzatory w jednym pomiesczeniu, po zamonotwaniu jeden z nich funkcjonował prawidłowo, do momentu włączenia funkcji grzania. Potem już nie chciał chłodzić, cały czas grzeje. Po odłączeniu zasilania znowu to samo, wszystko ok do momentu zmiany trybu pracy. Drugi natomiast od początku grzeje niezależnie od trybu pracy, przy próbie przełączenia zatrzymuje się i nie uruchamia się sprężarki. Podłączenie elektryczne: 1-p. ochronny, 2-p. neutralny, 3-p. fazowy(może być zamienione 2z3 bo już nie pamiętam jak tam było dokładnie ale na 100% jest OK). Do tego samego miejsca wpięte zasilanie jednostki zewnętrznej. Potem był port nr 5 i 8, połączona jednostka zewnętrzna i wewnętrzna na zasadzie 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 i 8-8.
W jednostce zewnętrznej są dodatkowo porty C1 i C2, nie ma ich w wewnętrznej.
Czy jest możliwe, że jednostka zewn. jest przypisana do wewn. i ich zamiana mogła wywołać zakłócenia?
Co z tym zrobić?
  • Odpowiedz

Marcin80

  2007-08-06, 12:47:45
Nowy użytkownik
#2
Nikt nie ma żadnych pomysłów? Sprawa jest dla mnie istotna...
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-08-06, 15:39:28
Użytkownik
#3
wezwij "fachowców" którzy Ci to montowali
  • Odpowiedz

Marcin80

  2007-08-06, 18:11:14
Nowy użytkownik
#4
sputnik napisał(a):wezwij "fachowców" którzy Ci to montowali
Czy mógłbyś sprecyzować w czym problem? Bo sam to montowałem i troszkę mi to wjeżdża na ambicję...
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-08-07, 12:12:26
Użytkownik
#5
raczej jednostka wewnętrzna nie jest przypisane do zewnętrznej. ale sprawdź czy wew i zew jest przygotowana do pracy w pompie ciepła bo może sie okazac ze zewnętrzna jest tylko chłodząca. prawdopodobnie zawór nie zamienia obiegu. przeanalizuj dokładnie instrukcje serwisową pewnie jest tam opis jak prawidłowo podłączyć urządzenia elektrycznie aby pracowała w trybie z pompą ciepła
  • Odpowiedz

sebo-cypr

  2007-08-08, 03:56:42
Nowy użytkownik
#6
Witam. W pierwwszym przypadku wyglada na to ze jest tam timer kory wstrzymuje prace kaompresora na pare minut po zmianie trybu pracy, polecam przed zmiana trybu zawsze zatrzymac prace kompresora. Natomiast drugi przypadek ewidentnie wyglada na blad w okablowaniu, chyba nie jest tak "nav100% " Sprawdz schemat, jest przyklejony w kompresorze, , sproboj odlaczyc wszystkie inne kable i zostaw podlaczone tylko zasilnie kompresora, w takim podlaczeniu powinien chlodzic na pewno, pozniej skoryguj okablowanie. Jezeli jednak dalej bedzie grzal to boze byc zawieszony zawor czterodrozny, potraktuj go czyms ciezkim.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

gadget

  2007-08-08, 07:35:52
Zaawansowany użytkownik
#7
Chyba cos z kablami w obecnych temperaturach pompa ciepla niema prawa sie chyba wlaczyc , no chyba ze jakis kiepski klimatyzator ktory niema tego ograniczenia . Poza tym jesli to multi split to albo oba chlodza albo oba grzeja .
  • Odpowiedz

Marcin80

  2007-08-09, 08:22:32
Nowy użytkownik
#8
Witam
Niestety nie mam instrukcji serwisowej, do splitów dodają instrukcję montażu, ale tutaj nic nie było. Połączenia na 100% są w porządku(w sensie identyczności obydwu jednostek), to sprawdzałem od razu, chyba że metoda połączenia jest nieprawidłowa. Jak pisałem łączyłem 1-1 2-2 3-3 5-5 8-8, w praktyce wygląda to tak że napięcie jest doprowadzone równolegle na zewnątrz, w j.z. jest elektronika która załącza kompresor. Na tabliczce jednostki zewnętrznej są dwa oznaczenia, jedno zgodne z tym jak ja połączyłem, drugie jest alternatywne i przewiduje doprowadzenie osobnego zasilania, w tym jednak przypadku należy połączyć styki C1 i C2 z takimi samymi w jednostce wewnętrznej, ale takich NIE MA! Nie wiem czym to się w zasadzie różni, bo jak pisałem napięcie i tak jest cały czas obecne w j.z., niezależnie od tego czy jest doprowadzone z j.w. czy osobno. Wg tabliczki tych styków nie trzeba łączyć w pierwszym przypadku.

sebo-cypr napisał(a):Witam. W pierwwszym przypadku wyglada na to ze jest tam timer kory wstrzymuje prace kaompresora na pare minut po zmianie trybu pracy, polecam przed zmiana trybu zawsze zatrzymac prace kompresora. Natomiast drugi przypadek ewidentnie wyglada na blad w okablowaniu, chyba nie jest tak "nav100% " Sprawdz schemat, jest przyklejony w kompresorze, , sproboj odlaczyc wszystkie inne kable i zostaw podlaczone tylko zasilnie kompresora, w takim podlaczeniu powinien chlodzic na pewno, pozniej skoryguj okablowanie. Jezeli jednak dalej bedzie grzal to boze byc zawieszony zawor czterodrozny, potraktuj go czyms ciezkim.
Pozdrawiam.
Spróbuję postąpić j/w jak będę przy urządzeniu.

gadget napisał(a):Chyba cos z kablami w obecnych temperaturach pompa ciepla niema prawa sie chyba wlaczyc , no chyba ze jakis kiepski klimatyzator ktory niema tego ograniczenia . Poza tym jesli to multi split to albo oba chlodza albo oba grzeja .
Kiedy testowałem urządzenie na zewnątrz było chłodno, około 12 stopni. Urządzenia są pojedyncze.
Dodam jeszcze że nie ma tam kapilary tylko zawór rozprężny.
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-08-09, 12:38:33
Użytkownik
#9
"Marcin80" jesteś z Niepołomic ??
  • Odpowiedz

gadget

  2007-08-09, 16:28:14
Zaawansowany użytkownik
#10
A moze rury pomylone z przewodami ? Jak woj lubelskie to moge pomoc
  • Odpowiedz

Marcin80

  2007-08-16, 11:31:31
Nowy użytkownik
#11
Sprawa się rozwiązała, udało mi się uzyskać instrukcję montażu, najbliżej był Sputnik - są dwa rodzaje jednostek zewnętrznych, i wjednym przypadku należy wypiąć dwa kable od sterowania. Po tej czynności obydwa zaczęły funkcjonować bez zarzutu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pzdr.
Marcin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa