Witam mam problem ,klima split Sanko ok.7lat eksploatowana ponoć serwisowana,przestała działać funkcja grzania. Chłodzi normalnie. Pomocy,Pozdrawiam.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Chłodzi a niechce grzać ?
66 Odpowiedzi, 72122 Wyświetleń|
nie wykluczone że uszkodizła sie zewka zaworu ktory przełłacza na grzanie. Musisz sprawdzić czy przy przełąłczeniu dochodzi do niego napięcie
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-23, 10:56:59 przez byniom.)
Dzięki byniom,sprawdze. Tylko klient jeszcze niezdecydowany.Pozdrawiam
Mam taki sam problem klimatyzator ZIBRO s1246 przy chłodzeniu jest wszystko ok a jak się przełączy na grzanie klimatyzator przechodzi do tryby DEFROST odszranianie, i tak już zostaje cały czas w DTR jest podane że maksymalnie powinien odszraniać 10 minut, niestety czekałem 30 minut i nie przetstaje, jednostka zewnętrzna pracuje sprężarka chodzi obydwie rurki pokrywają się lodem, czynnik sprawdzałem jest jest tyle ile potrzeba. Niestety nie miałem czasu zajrzeć głębiej.
Od czego radzicie zacząć dalej sprawdzać?
Sprawdzałeś czynnik?to może podałbyś łaskawie ciśnienia.
ciśnienia 7/29
Z obsługą pilota nie mam problemu tak jak napisałem przy chłodzeniu jest 7 a przy grzaniu nie wiem bo się nie chce załączyć ale jest napisane że powinno być 29.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-10, 12:36:40 przez AKTIMAR.)
Chodzi mi jeszcze jedna myśl po głowie że może z płytki sterującej nie ma sygnału, ale czy to się da sprawdzić w jakiś sposób?
Kiedyś się spotkałem że ktoś położył przewód o jedną żyłę mniej i nie było grzania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
AKTIMAR napisał(a):Z obsługą pilota nie mam problemu tak jak napisałem przy chłodzeniu jest 7 a przy grzaniu nie wiem bo się nie chce załączyć ale jest napisane że powinno być 29. ... ktoś na płocie napisał D.U.P.A. ... Teraz chodzę z drzazgą... Jak sprawdziłeś ilość czynnika??? Piszesz, że nie miałeś czasu zajrzeć głębiej, ale zdążyłeś sprawdzić ilość freonu? Sprawdź to co pisał XX.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Szkoda słów,a jeszcze bardziej nieświadomych Klientów.Równie dobrze mogliby usterkę zgłosić do szewca.
Panowie nie każdy jest tak doświadczony jak wy ja z serwisem nie mam dużego doświadczenia, staram się jak mogę a jeżeli czegoś nie potrafię to się pytam, ale jak widzę na tym forum zbytnio dużo się nie dowiem, szkoda myślałem że forum jest po to aby pomagać.
Tak jak pisałem czynnik jest ok ściągnąłem cały do butli było dokładnie tyle ile powinno być 1,34KG załadowałem ponownie, kable ok, urządzenie ma ponad 2 lata w lipcu minął czas gwarancji w tamtym roku podobno grzało, urządzenie nie było ani razu serwisowane, urządzenie w trybie auto i grzania przy ustawionej temp.27 stopni przechodzi w tryb DEFROST. Pozdrawiam
No widzisz. Im lepiej (dokładniej) opisany przypadek tym łatwiej wysnuć jakieś przypuszczenia. Jak nie zawór czterodrogowy, to pewnie elektronika. Sprawdz czy pojawia się napięcie na zaworze.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Witam
Ja bym sprawdził najpierw czujniki, raczej te na j. z. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Witam
To w takim razie proszę o kilka wskazówek jak posprawdzać te czujniki,
czujnik albo płytka
-jeśli wykluczyłeś zawór -jeśli w trybie defrost grzeje. defrost i grzanie -funkcjonalnie oba są trybami grzania... i w obu jw. powinna grzać... w trybie grzania powinien chodzić wiatrak jw. a w trybie defrost nie. (wyjątek -klima jest tylko do chłodzenia -i defrost oznacza po prostu postój) jeśli sama klima zmienia tryby... to albo padła płytka albo oszukuje któryś czujnik i wymusza na płytce odszranianie... AKTIMAR napisał(a):WitamWitam Powinieneś zlokalizować czujniki i zmierzyć wartości przyrządem pomiarowym. Czujnik powinien mieć wartości podane przez producenta. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Lub np. 20k przy 25*C i 25k przy 20*C ; może być pt100 lub pt1000 albo inny patent. Raz spotkałem się z czujką na której było napięcie 230V!
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
czasami jest mysz .
O tak! A nieraz już sztywna i sucha. :/
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Kiedy powinno być napięcie na cewce przy zaworze?
Przy włączonym grzaniu
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Witam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-30, 18:19:49 przez AKTIMAR.)
Pojechałem dzisiaj jeszcze raz do tego klimatyzatora z nową płytką sterującą i czujnikami, niestety po zmianie płytki i czujników nadal to samo, przy załączeniu grzania wchodzi w tryb defrost i już tak zostaje, po około 2 minutach cały parownik pokrywa się lodem, skraplacz od dołu sprężarki do zaworu również. Cewka jest ok bo dostaje prąd i się załącza przy przełączeniu na grzanie. Tak wygląda zawór po około 2 minutach.
To że zawór się przełącza to nie świadczy o tym że jest sprawny. DLatego że słyszysz cewkę ale niewiesz czy zawór jest nie uszkodzony.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
jak można sprawdzić ten zawór czy jest sprawny mechanicznie? czy jest jakaś szansa reanimacji tego zaworu bez wlutowywania?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-30, 18:17:14 przez AKTIMAR.)
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
![[Obrazek: 61520101030304.jpg]](http://wklej.in/images/61520101030304.jpg)