Witam, jak w temacie klimatyzatorek Rittal SK3661500. Urządzenie nie chce się uruchomić. W trybie testowym wszystko działa, a po przejściu do pracy normalnej sprężarka nie startuje. Czy ktoś z kolegów bawił się takimi klimatyzatorkami, co może być tego przyczyną? Czyżby coś z elektroniką, na oko wygląda dobrze. Która czujka steruje pracą sprężarki?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Klimatyzator szafy Rittal
35 Odpowiedzi, 45453 Wyświetleń|
Przyczyn może być kilka: może być walnięta elektronika a może też czujka temperaturowa. Czujka na powrocie daje sygnał do załączenia sprężarki. Sprawdź jej oporność i porównaj z tym co napisane jest w DTR do tego urządzenia. na początek tyle
Nie mam takiej chłodziarki w bazie... dachowa czy ścienna i z którego roku?
Jaka wersja sterownika? z ekranem pokazującym temperaturę czy bez. I sprawdz czy dobrze napisałeś model.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-27, 17:03:37 przez crocens.)
To moduł typu szafa chłodnicza jak mini centrala.
tak, tylko Rittal nie ma chłodziarki SK 3661.500
Może chodzi o SK 3361.500? Ma wersję komfort więc i odczyt temperatury widac na sterowniku, czyli czujkę można wykluczyć, chyba że temperatura na sterowniku jest inna od rzeczywistej. Sprawdź nastawę termostatu, jeżeli nie wiesz jak to napisz, odpiszę Ci na priva... Jak sterownik nie pokazuje błędów, pokazuje dobrą temperaturę to sprawdz termostat (nastawa ze sterownika), jeżeli ejst nastawiony dobrze to tylko sterownik, jezeli nie dostaniesz nowego (a prawdopodobnie nie dostaniesz) to napisz do mnie.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-27, 17:20:24 przez crocens.)
Przepraszam za pomyłkę jest to SK3361500, komfort. Nastawy są fabryczne, czyli temp. załączenia sprężarki +35*C, histereza 5*. Podgrzewam farelką temperaturę zaciągową i gdy przekroczy +40*C wyskakuje błąd A02 - za wysoka temp. w urządzeniu, a sprężarka nie startuje. grzeje dalej i nic.
Historia awarii jest dłuższa. Pracował on i przestał a na wyświetlaczu błąd A9 i A11, czyli zablokowany lub uszkodzony wentylator skraplacza i przeciążona sprężarka. Przyjechał serwisant wymienił całą jednostkę a ta trafiła do mnie. Okazało się, że pewnie ktoś otwierał drzwi szafy i przywalił klimką, powodując zagniecenie obudowy i zablokowanie wentylatora skraplacza. Pewnie sprężarka pracowała dalej i wyskoczył błąd przeciążenia z powodu braku chłodzenia. Po wyprostowaniu obudowy wentylator i sprężarka pracuje tylko w trybie serwisowym.
jak długo grzałeś? Moga mieć nawet 6 minutową zwłokę od podłączenia zasilania. Czasami wydaje mi sie, że się nigdy nie włączy
idę na papierosa, wracam i po chwili się włącza Daj jej czas
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-27, 18:06:58 przez crocens.)
no tak długo to nie, jutro spróbuję i zobaczymy
ja im daje 10 minut, potem diagnozuję czemu nie działa
.
Przepraszam za zamieszanie, wziąłem się z samego ranka i przerwa na papierosa okazała się skuteczna. Klimatyzator zaczął pracować. Nie sądziłem, że ma aż taką zwłokę. Po za tym jest on w tej chwili na sprzedaż. Dziękuje i pozdrawiam.
Witam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-02, 12:28:45 przez Qba.)
- będe serwisować w najbliższym czasie 7 takich urządzeń i z tąd moje pytanie dotyczące awaryjności oraz jakie najczęściej występują .I jeszcze jedno - dwa z nich to SK 3126 to chyba nie chłodniczy ? - proszę o info . Pozdrawiam Qba napisał(a):Witam Czy potrzebne są do tego jakieś dodatkowe uprawnienia Rittala? Też się przymierzam do serwisu tego sprzętu. pozdrawiam
Zaserwisowałem ich ponad 1000
A więc tak: Oddział Rittala na śląsku jest bardzo hermetyczny (tak, dbam o to bardzo mocno ) i z tego odziału jest praktycznie niemożliwe dostać jakieś części zamienne lub pomoc techniczną. Możliwe że w innych oddziałach jest inaczej.Dalej, nie potrzebne są żadne uprawnienia, ale patrz wyżej, problem z częściami gdy się w u nich nie siedzi. Dalej, w chłodziarkach nie ma zaworów serwisowych (chyba, ze ktoś to przerabiał wcześniej). Nie mam katalogu ale 3126 to są chyba ścienne modele, nie za duże.
.
Oddział Rittala na śląsku jest bardzo hermetyczny (tak, dbam o to bardzo mocno smile )
Witam To ciekawe co napisałeś.To się chyba nazywa lojalność zawodowa. Tu na forum niewielu pewnie rozumie znaczenie tego określenia.
awax, Rittal dba o renome i o kase, jak każdy. Ja też dbam o swoje zarobki i jeżeli mam możliwość serwisować te urzadzenia to będę dbał o to by było ich jak najwięcej.
Ale jak widzisz, pomagam innym serwisantom, bo skoro maszyna nie trafiła do mnie to pewnie nie trafi, więc nei widzę powodu dla którego nie miałbym pomóc, stąd moje wypowiedzi w tym temacie. Po prostu uprzedzam, że Rittal sprzedaje części tylko firmom, które dla nich pracują i można sie na tym przejechać. Byłbym świnią gdybym o tym wiedział a nie uprzedził kolegów. Natomiast wypowiedz że mocno o to dbam weź z przymrużeniem oka. Po prostu robię to dosyc długo i dobrze (to jest to moje mocne dbanie, byc rzetelnym) i Rittal nie chce współpracować z innymi firmami... przynajmniej ten oddział No i to jest mój klient, muszę byc lojalny wobec niego, a to on głównie określa zasady współpracy
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-02, 18:31:39 przez crocens.)
xx, oni po prostu mają małą konkurencję w tym co robią, raptem jedna, no może dwie firmy które sie liczą, więc moga sobie pozwolić na hermetyczność.
.
A co tam takiego jest, w tym Rittalu?; skomplikowanego
nic i to jest ciekawe
, ale sa potentatem w chłdozeniu szaf sterowniczych i samych szafach sterowniczych i na razie sie to nie zmienia (co do szaf to mają ciekawe rozwiązania).Zresztą te chłodziarki to rzeczywiście nic szczególnego, ale mają systemy chłodzenia wodą, bardzo zaawansowane ( i kure...nie drogie)
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-02, 18:42:06 przez crocens.)
hgw o co ci chochodzi
Generalnie fajne i w miarę niezawodne maszyny, nawet mogą się podobać.
xx, zgadza się, normalna lodówka. Jednak coś w tym jest ze 99% tych lodówek na szafy sterownicze robi Rittal, Sarel i Pfannenberg. Jeżeli żal Ci dupę ściska kolego, to załatw sobie pracę dla Sarela na przykład
nie napisałeś nic ciekawego w ostatnich postach oprócz jakiś prostackich uwag zauroczyłeś się w presostatach, nie wypominam Ci tego. Ale zacznij pisac na temat to i mniej złośliwości będzie. Chyba, że Ty po prostu jesteś złośliwy i to lubisz? Zobaczymy po Twoim następnym poście
.
Oczywiście,że reklama,po prostu trudno jest zauważyć tą belkę we własnym oku
drogi awaxie
a co mam napisać, że sprzęt jest do dupy jak jest dobry? i to nie ja wywołałem tę dyskusję tylko odpowiadam na wasze pytania.Po wtóre, ja tego nie sprzedaję. Rozmawiamy w temacie o chłodziarkach danej firmy, więc wyrażam zdanie na temat jej produktów, a że jest ono dobre to nie znaczy, że jest reklamą... gdybym pisał o niej źle to nie byłaby reklama? Jesteście przewrażliwieni koledzy
.
xx, nie ubliżyłeś mi, ale w moim odczuciu jesteś złośliwy, to wszystko
Pozdrawiam Cię
.
Czyli mówisz kolego Crocens, że części do Rittala to nie ma szans zdobyć na wolnym rynku - chyba, że u ciebie? Jak będzie taka potrzeba?
|