Witam
Mam problem z klimatyzatorem LG S24AT, a mianowicie co kilka dni wyłącza się i wyskakuje błąd komunikacji "05" (niewłaściwe lub brakujące połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną). Dodam, że klima ta działała od czerwca bez problemów, więc o niewłaściwym lub brakującym połączeniu nie może być mowy.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
Pozdrawiam
ziewo
  • Odpowiedz

byniom

  2010-11-08, 17:00:04
Moderator
#2
Sprawdź czy czasem przewód sie nie poluzował lub słaby kontakt przez utlenienie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-11-08, 17:13:06
Użytkownik
#3
Sprawdź czy właściwie i w obu jednostkach jest prawidłowo podłączony przewód ochronny (zółto-zielony). Miałem podobny problem z S18AT. Pracował rok bez problemu, po czym zaczął zgłaszać błąd 05. Jak się poźniej okazało w budynku przerabiana była instalacje elektryczna. Elektryce przez pomyłkę lub niedopatrzenie nie podpieli PE w rozdzielni. Po podłączeniu PE problem ustąpił.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-11-08, 17:31:36
Moderator
#4
Sprawdź jeszcze czy wszystko jest wpięte w elektronice bo czasem bywa że jakaś wtyczka fabrycznie nie była do końca wpięta i teraz wychodzi to na jaw. Częsty problem w Carrierach. Pzdr
  • Odpowiedz

popeye

  2010-11-08, 19:39:17
Użytkownik
#5
tak jak kolega Kikson : przewód ochronny który jest używany przez elektronike jako masa po drugie pomaga ekranowanie przewodu sterujacego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa