lukasz8624

  2010-12-06, 21:45:48
Nowy użytkownik
#1
Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-12-07, 07:25:17
Moderator
#2
Witam. Po mojemu kabel 4x ale na wszelki wypadek możesz dać 5x i masz spokój. Sprawdź mail. Pzdr
  • Odpowiedz

lukasz8624

  2010-12-07, 14:30:06
Nowy użytkownik
#3
Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-07, 14:45:58
Moderator
#4
Nie , przewód ochronny jest zawsze przewodem ochronnym a nie zrobionym z rurek.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

crocens

  2010-12-07, 15:13:33
Top użytkownik
#5
Mało tego, żyłę ochronną (PE) moza wykorzystać tylko i wyłącznie do ochrony, żadnego sterowania a już broń Boże jako żyłę roboczą!
.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-07, 16:43:19
Moderator
#6
Te które nie posiadaja to sa niezgodne z naszymi przepisami no ale życie swoje pokazuje. To że sa monterzy co stosuję żyłę ochronną jako sterowanie to się też spotkałem .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

awax

  2010-12-07, 17:16:07
Top użytkownik
#7
lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?

Instalacja może być zabezpieczana poprzez uziemnienie lub zerowanie.U nas stosuje się zerowanie i nie można jednocześnie uziemniać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-12-07, 17:31:13
Moderator
#8
lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?
Witam. Tak jak koledzy wyżej pisali: rurki czyli instalacja chłodnicza to inna sprawa a sterowanie i uziemienie to też inna sprawa. Tylko nie wpadnij na pomysł że mając np. sterowanie 4x w tym uziemienie to dasz przewód 3x bo i tak klima wystartuje ale nie będzie to uziemione a ta oszczędność w jednej żyle może wyjść bokiem. To co napisali Inżynierowie danego produktu w instrukcji montażu to w 99,999% ma tak być. Pozdrawiam i w razie dalszych pytań wal śmiało.
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-12-07, 18:07:20
Użytkownik
#9
awax napisał(a):
lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?

Instalacja może być zabezpieczana poprzez uziemnienie lub zerowanie.U nas stosuje się zerowanie i nie można jednocześnie uziemniać

U nas stosuje się przewód PE i N. Tak jest zapisane w normach. Jedynie stare instalacje elektryczne posiadają wspólny przewód PEN. PE musi być bezwzględnie podłączony.
Ogromnym błędem jest niepodłączenie PE w inverterze. Ale to historia na inny temat.

Daj przewód 5x, tak jak koledzy wcześniej napisali. Napewno nie zabraknie Ci żył.
  • Odpowiedz

lukasz8624

  2010-12-07, 18:27:38
Nowy użytkownik
#10
Moje pytanie z tad,ze kiedys jeden monter tlumaczyl mi, ze jak np. zasilanie doprowadzamy do jedn. zew. i przy niej podpinamy przewod ochronny to w jedn. wew. nie trzeba już podpinac ochrony bo jest ona polaczona z agregatem za pomoca rurek,
  • Odpowiedz

lukasz8624

  2010-12-07, 18:52:40
Nowy użytkownik
#11
Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chce zakladac nowego wątku. Czy mozna zamontowac klimatyzator ktory ma w specyfikacji max dl instalacji 15m i 7 m roznicy poziomu, a instalacja ma miec ok 20m i roz poziomu ok11m agregat wyzej, domyslam sie ze dl instalacji nie robi duzej roznicy wystarczy uzupelnic czynnik, ale niewiem co z roz. poziomu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-07, 18:54:11 przez lukasz8624.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-12-07, 18:53:29
Top użytkownik
#12
ten monter nie był wykwalikowanym elektrykiem .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-12-07, 18:59:46
Moderator
#13
lukasz8624 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chce zakladac nowego wątku. Czy mozna zamontowac klimatyzator ktory ma w specyfikacji max dl instalacji 15m i 7 m roznicy poziomu, a instalacja ma miec ok 20m i roz poziomu ok11m agregat wyzej, domyslam sie ze dl instalacji nie robi duzej roznicy wystarczy uzupelnic czynnik, ale niewiem co z roz. poziomu?
Możesz ale trzeba zrobić pułapkę olejową i możesz mieć taki układ że klima która ma powiedzmy 5kWwydajności to przy tych długościach będzie mieć 4kW bo są straty na wysokości i długości instalacji. Pzdr
  • Odpowiedz

awax

  2010-12-07, 20:07:18
Top użytkownik
#14
Warto śledzić kronikę wypadków to dowiemy się kto miał rację.
Nie prościej byłoby rurkami podać również zasilanie?grubą fazę,a tłoczną zero???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-07, 20:09:06 przez awax.)
  • Odpowiedz

gadget

  2010-12-07, 20:12:56
Zaawansowany użytkownik
#15
lukasz8624 napisał(a):Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.

Sterowanie to 2 przewody na każdą wewnetrzną mogą być nawet o,5 mm od zewnętrznej jednostki . Jednostki wewnętrzne też zasilasz czyli wszedzie dajesz 3 przewody mogą być po 1,5mm2 . Zasilanie na zewnątrz 3x2,5mm2 .

20 metrów rożnica poziomów to dużo niew iem czy będzie działać jaki klimatyzator . Jeśli nawet by działał to pułapek na olej dać trzeba kilka .
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-12-07, 20:27:40
Zaawansowany użytkownik
#16
Rurociąg to rurociąg. Rurociąg się uziemia a nie rurociągiem puszcza się uziemienie.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

lukasz8624

  2010-12-07, 20:28:22
Nowy użytkownik
#17
gadget napisał(a):
lukasz8624 napisał(a):Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.

Sterowanie to 2 przewody na każdą wewnetrzną mogą być nawet o,5 mm od zewnętrznej jednostki . Jednostki wewnętrzne też zasilasz czyli wszedzie dajesz 3 przewody mogą być po 1,5mm2 . Zasilanie na zewnątrz 3x2,5mm2 .

20 metrów rożnica poziomów to dużo niew iem czy będzie działać jaki klimatyzator . Jeśli nawet by działał to pułapek na olej dać trzeba kilka .

roznica poziomu wynosi ok11m, jest to lg 12 inverter
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-12-07, 20:35:09
Moderator
#18
joker banita i inne nicki Ty nie masz możliwości się ukrycia Smile
  • Odpowiedz

gadget

  2010-12-07, 21:09:11
Zaawansowany użytkownik
#19
mg napisał(a):Czy buda będzie miała na wyposażeniu łańcuch?


Dobre !
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-12-07, 21:37:20
Użytkownik
#20
Ten elektryk wprowadził Cię w błąd. Każde urządzenie musi mieć podpięty przewód PE.
Proponuję abyś zrobił uprawnienia SEP. Dowiesz się wtedy co wolno a co nie. Jak Ty nie podepniesz PE a ktoś przez to zginie lub stanie mu się jakaś krzywda to Ty idziesz siedzieć.
  • Odpowiedz

lukasz8624

  2010-12-07, 21:46:43
Nowy użytkownik
#21
Kikson napisał(a):Ten elektryk wprowadził Cię w błąd. Każde urządzenie musi mieć podpięty przewód PE.
Proponuję abyś zrobił uprawnienia SEP. Dowiesz się wtedy co wolno a co nie. Jak Ty nie podepniesz PE a ktoś przez to zginie lub stanie mu się jakaś krzywda to Ty idziesz siedzieć.
uprawnienia sep mam, i wiem ze tak nie mozna robic, chcialem poznac inne opinie barziej doswiadczonych kolegow.
  • Odpowiedz

klimatyzacjapolska

  2010-12-07, 22:56:01
Nowy użytkownik
#22
4x 1,5 wystarczy
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-12-09, 16:57:40
Użytkownik
#23
patusX napisał(a):a moze koles podpina sie w starym budownictwie gdzie nie ma PE i co wtedy? neutralny na ochrone? no SEP-owcy co wy na to?

Oczywiście!!!
  • Odpowiedz

crocens

  2010-12-09, 17:04:11
Top użytkownik
#24
Kikson napisał(a):
patusX napisał(a):a moze koles podpina sie w starym budownictwie gdzie nie ma PE i co wtedy? neutralny na ochrone? no SEP-owcy co wy na to?

Oczywiście!!!

Oczywiście, i to tylko i wyłącznie w tej kolejności, na ochronę, potem na N w urządzeniu, gdyż przerwanie tego mostka spowoduje wyłączenie całego urządzenia, w innym przypadku bedzie przebicie na obudowę a urządzenie bedzie dalej działać...
.
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-12-09, 17:07:39
Użytkownik
#25
Zgadzam się, że alu to porażka. Ale są sposoby. W takich przypadkach najlepiej spisuje się system WAGO - kostki do łączenia przewodów elektrycznych.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa