Electra klimatyzator sam zmienia temperaturę

20 Odpowiedzi, 18964 Wyświetleń

morozg

  2012-11-05, 09:23:48
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Mam taki oto problem. Klimatyzator Electra JGF 009 sam zmienia temperaturę chłodzenia. Najczęściej z zadanej na 25 stopni. Cała elektronika jednostki wewnętrznej wymieniona na nową. Ustawienia na pilocie prawidłowe. Co może być przyczyną?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-05, 19:06:53
Top użytkownik
#2
Wyciągnij baterie z pilota i sprawdż czy przyczyna nie leży po jego stronie.A być może z zadanej pokazuje rzeczywistą po chwili.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-05, 19:12:23 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-05, 19:17:43
Nowy użytkownik
#3
Niestety baterie już wyciągałem i nic nie pomogło. Temperaturę przestawia i jest to temp. chłodzenia (mierzyłem termometrem w pomieszczeniu).
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-05, 19:23:59
Top użytkownik
#4
Co mierzyłeś tym termometrem?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

crocens

  2012-11-05, 19:39:53
Top użytkownik
#5
Przeczytałeś instrukcję?
.
  • Odpowiedz

andrewrc

  2012-11-05, 20:07:04
Użytkownik
#6
Sprawdź zasilanie jednostek, może masz jakieś krótkie zaniki napięcia i włącza się funkcja auto-restartu.
  • Odpowiedz

mg

  2012-11-05, 20:20:25
Top użytkownik
#7
Smile sprężarka do wymiany
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-05, 20:48:18
Top użytkownik
#8
mg napisał(a):Smile sprężarka do wymiany

Też tak podejrzewam?Autor nic nie pisze o wydajności bo jej poprostu klimatyzator schładzalnik nie posiada wyświetlając temperaturę obecną pomieszczenia poddanemu obróbce termicznej przez to urządzenie.Gdyby przeciąg pomiaru rozłożył się na kilka miesięcy to zapewne biorąc pod uwagę że w pomieszczeniu nie ma innych urządzeń to zapewne nie zawsze wskazywało by podobnie czyli 25 -stopni C.Zrób doświadczenie i pozostaw pilota na zewnątrz pomieszczenia.Jutro ma być chłodno.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-05, 21:10:43 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

eryk_wiking

  2012-11-05, 21:46:37
Zaawansowany użytkownik
#9
Jeżeli się nie mylę to te elektry mają powrót do zadanej temperatury w przypadku zankiku napięcia.
Mają też funkcje wyświetlania temperatury w pomieszczeniu i jeżeli piszący temat nie odezwie się, to znaczy ze znalazł problem Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-06, 18:41:21
Top użytkownik
#10
Szuka problemu nadal tam gdzie nie powinien.A czy istnieje problem?Moim zdaniem pilot działa dobrze a że nie reaguje na zmiany temperatur w czasie rzeczywistym?A może te zmiany temperaturowe nie zachodzą?Pilot to czasami termostat.Ale faktycznie znalazł problem którego być może nie ma jako opisowego problemu.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-06, 19:42:28
Nowy użytkownik
#11
klimatolog napisał(a):Co mierzyłeś tym termometrem?

Temperaturę w pomieszczeniu.
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-06, 19:53:55
Nowy użytkownik
#12
andrewrc napisał(a):Sprawdź zasilanie jednostek, może masz jakieś krótkie zaniki napięcia i włącza się funkcja auto-restartu.
Zaników nie ma. Być może są minimalne wahania ale czy to może być powodem.
Urządzenie pracuje w niewielkiej serwerowni gdzie znajdue się serwer, nieduża centrala telefoniczna i szafa ze switchami i patchpanelami. Czy te urządzenia mogą mieć wpływ na pracę klimatyzatora?
Dodam, że klimatyzator zmienia temperaturę bez względu na to czy pilot klimatyzatora jest w pomieszczeniu czy nie.
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-06, 19:55:38
Nowy użytkownik
#13
crocens napisał(a):Przeczytałeś instrukcję?

Hm. Wysoki poziom poczucia humoru. Smile
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-06, 20:05:13
Nowy użytkownik
#14
Dla porządku dodam, że jeśli ustawię pilotem temperaturę np. 18 stopni to klimatyzator chłodzi przez jakiś czas normalnie i wychładza pomieszczenie do 18 stopni aby po jakimś czasie przełaczyć się na 25 stopni.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-06, 20:49:27
Top użytkownik
#15
To zawęża kręg podejrzeń.Zostaje instrukcja obsługi i płyty sterujące.Zauważając że płyty sterujące wymienione to może kosmici.Albo nie masz daru przekazania problemu albo z kogoś próbujesz zrobić w konia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

andrewrc

  2012-11-06, 21:05:14
Użytkownik
#16
A może wezwać serwis a nie złotą rączkę.
  • Odpowiedz

morozg

  2012-11-06, 21:22:16
Nowy użytkownik
#17
andrewrc napisał(a):A może wezwać serwis a nie złotą rączkę.

Jakbym miał wezwać serwis to nie zaczynałbym rozmowy na forum.

Jeszcze raz podsumowując: elektronika jednostki wewnętrznej wymieniona - więc wykluczam, ustawienia urządzenia (czytaj instrukcja obsługi) prawidłowe (żadnych włączonych funkcji czasowych, sleep itd., temperatura pobierana z pomieszczenia), brak przerw w zasilaniu, wszystkie połączenia elektryczne sprawdzone. Więc może coś z jednostką zewnętrzna?
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-11-06, 21:50:43
Użytkownik
#18
urządzenie zachowuje się tak jakby przechodziło w tryb ECO
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-11-07, 07:03:30
Top użytkownik
#19
Witam

Ta usterka występuje bardzo często we wszystkich klimatyzatorach. Naprawa kosztuje 100zł plus dojazd i skutecznie ją usuwa. F-18- użytkownik nie przeczytał instrukcji obsługi.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

awax

  2012-11-07, 09:54:11
Top użytkownik
#20
Użytkownik powinien bez łaski otrzymać instrukcję w języku polskim.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa