Zrobił się problem u pana Słodowego ze tak go nazwę.Za namową sprzedawcy bodajże Castorama zainstalował samodzielnie klimę.Nie wytworzył próżni ani nie przedmuchał powietrza czynnikiem.
Zostałem wezwany jeszcze w lecie na diagnozę małej wydajności chłodzenia, wyszło ze jest ubytek r410 po uzupełnieniu było ok.
Teraz temat powrócił w funkcji grzania po rozmowie wyszło jak napisałem na początku.
Wypuściłem czynnik osuszyłem azotem drogę gazową wraz z splitem i maszyna ruszyła.
Niestety ma tendencję do obladzania się i wygląda na to ze nie potrafi się sam odlodzić gazami jak by się zawór czterodrozny zaklejał lodem i przez to nie słuchał cewki.
Mam pytanko czy w tych warunkach temperaturowych warto założyć mu filtr osuszacz na drogę cieczową tzn cienką .Puścić na chłodzenie czy mogę liczyć na skuteczność tego osuszacza.
Pozdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-15, 14:25:07 przez maryś.)
Zostałem wezwany jeszcze w lecie na diagnozę małej wydajności chłodzenia, wyszło ze jest ubytek r410 po uzupełnieniu było ok.
Teraz temat powrócił w funkcji grzania po rozmowie wyszło jak napisałem na początku.
Wypuściłem czynnik osuszyłem azotem drogę gazową wraz z splitem i maszyna ruszyła.
Niestety ma tendencję do obladzania się i wygląda na to ze nie potrafi się sam odlodzić gazami jak by się zawór czterodrozny zaklejał lodem i przez to nie słuchał cewki.
Mam pytanko czy w tych warunkach temperaturowych warto założyć mu filtr osuszacz na drogę cieczową tzn cienką .Puścić na chłodzenie czy mogę liczyć na skuteczność tego osuszacza.
Pozdr
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY