Copeland DMRH-750-EWM-000 - co to jest

10 Odpowiedzi, 10459 Wyświetleń

Qba

  2011-02-22, 10:44:23
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam - pytanie jak w temacie. Co wiecie na temat tej sprężarki ( podobno ,,serwisowa''??) :
- jaki gaz , olej,wydajność, sposób rozruchu , i tp
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-22, 14:29:11
Top użytkownik
#2
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=334

sprężarka na R22 -temperatury średnie i wysokie - praca odparowanie od -25c do +12,5C
wydajność przy -25/40C =5,9kW dla odparow -25 skraplanie ograniczone do +40C.

przy -20/50C=6,65kW przy -15/50C=8,65kW przy -5/50C=13,9kW itd. patrz link.
  • Odpowiedz

Qba

  2011-02-23, 08:02:53
Zaawansowany użytkownik
#3
,wit' a jakaś podpowiedz jeśli chodzi o wielkość skraplacza ( będę wymieniać na czynnik r 404) a chodzi o chłodnię
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-25, 17:41:31
Top użytkownik
#4
wielkość skraplacza... podaj jaka temperatura w chłodni i jakie odparowanie przewidujesz... wymagany skraplacz będzie większy dla zerówki a mniejszy dla mroźni...

dla zerówki skraplacz o wydajności j około 25kW lub większe -dla mroźni około 12-15 kW powinien wystarczyć... jeśli mroźnia ma także zamrażać a nie tylko przechowywać lepiej dać większy skraplacz od wymaganego... np podobnie jak w zerówce.
generalnie ja hołduję zasadzie, że "skraplacz zawsze jest zbyt mały"...
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-25, 17:44:38
Top użytkownik
#5
acha -sprężarka powinna po wymianie oleju i ewentualnym wypłukaniu dobrze gonić i na r404 -tylko wtedy lepiej nie iść z odparowaniem wyżej niż około 0 do max +5C. przy mrożeniu na r404 będzie lepiej gonić niż oryginalnie na r22 -i będzie mieć o kilkanaście % więcej wydajności.
  • Odpowiedz

kazimierzk4

  2011-02-26, 21:46:23
Nowy użytkownik
#6
Witam. Mam pytanie. W jakich temperaturach pracują sprężarki Copeland typ D2DL-750 oraz DMRH-750? Czy są to sprężarki do temperatur plusowych, czy minusowych? Potrzebuję konkretnie do temperatury 0*C.
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-26, 21:56:17
Top użytkownik
#7
według programu doboru... D2DL-750 dla R22 od -25do 0C jednak -25C to tylko przy niskim skraplaniu -w zasadzie należy trzymać się -20-0C

dlaR404 szerzej od dołu... przyniskim skraplaniu to nawet do -40 może zejść - przy sensownym skraplaczu trzymać się odparowań -30do 0C
czyli na R22 typowa do zerówki naR404 do zerówki i do mroźni o temp około -15- -18C.

a pierwszy typ... proponuję minimum wysiłku -poczytać zanim zapytasz... odpowiedź jest na górze tego wątku... powtórzenie pytania-to nieposzanowanie czasu innych...
  • Odpowiedz

Qba

  2011-03-03, 12:43:18
Zaawansowany użytkownik
#8
WIT bardzo dziękuję za rady - wszystko ,,gra'' Pozdrawiam
  • Odpowiedz

KlimTech

  2011-03-03, 12:51:07
Użytkownik
#9
KCICHIK napisał(a):
kazimierzk4 napisał(a):Witam. Mam pytanie. W jakich temperaturach pracują sprężarki Copeland typ D2DL-750 oraz DMRH-750? Czy są to sprężarki do temperatur plusowych, czy minusowych? Potrzebuję konkretnie do temperatury 0*C.

Nie bardzo rozumiem,dobierasz kompresor i nie potrafisz odszukać w dokumentacjach lub u dystrybutora?Może ,któryś z Kolegów zainstaluje Tobie ją,a Ty jedynie wypiszesz fakturę.
Jak wypisać fakturę możesz dowiedzieć się na forum.

Po co takie wypowiedzi? człowieku opamiętaj się.
gadu-gadu: 3236154
  • Odpowiedz

KlimTech

  2011-03-03, 13:40:17
Użytkownik
#10
KCICHIK napisał(a):Może po to aby ktoś wpisał w google D2DL-750 i wyświetli się http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel...ID=1&Tab=2

A po co Twoja wypowiedż?żeby zaistnieć.?

Chyba lepiej dać wędkę niż rybkę?

Zaistnieć? hahaha nie potrzebuję Smile lepiej wsadź język w kubek z wrzątkiem. Co do wędki i ryby, prawdziwy wędkarz nigdy nie weźmie ryb złowionych przez kogoś Smile

Człowiek chce się dowiedzieć czegoś konkretnego. Byc może internet nie jest jego mocną stroną i woli poradzić się fachowców, na co otzymuje takie odpowiedzi.

A napisałem tylko dlatego abyś odpowiedział po ludzku a nie po prostacku, tyle.

Cya
gadu-gadu: 3236154
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa