Witam mam pytanie odnośnie stalowego skraplacza

5 Odpowiedzi, 6052 Wyświetleń

jarekrutek

  2007-08-31, 15:01:58
Nowy użytkownik
#1
Witam mam problem z lada chłodniczą a mianowicie ucieka gdzieś gaz na lutach nie widać a jest tam skraplacz stalowy. Czy jak by leciało na skraplachu to by była jakaś plama oleju, bo juz dopusciłem ze 2,5 kg gazu R-22. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

termac

  2007-08-31, 16:21:18
Nowy użytkownik
#2
Olej nie jest zawsze widoczny przy wycieku. Jeśli włoski skraplacz to jest to częste. Pozostają Ci inne metody znalezienia nieszczelności.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

pieniek

  2007-08-31, 16:34:05
Nowy użytkownik
#3
wyłącz agregat , i posmaruj pianą z mydła lub płynu do naczyń
  • Odpowiedz

senior

  2007-08-31, 17:03:12
Zaawansowany użytkownik
#4
odbierz czynnik i postaw na azocie ok 15 bar i słuchaj gdzie syczy
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2007-09-01, 06:13:36
Nowy użytkownik
#5
Dzieki za rady.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa