trójnik z zaworkami

12 Odpowiedzi, 10616 Wyświetleń

zuku

  2011-01-25, 23:04:58
Użytkownik
#1
Witam szukam czegoś takiego http://www.shineyear.com.tw/products/p6/689-04-06.png. Mam jednostkę zew. z wyjściem pomiarowym wysokiego ciśnienia czynnik 410. Planuje założyć regulator went. skraplacza tylko ciśnieniowy i muszę mieć możliwość jego wyregulowania i do tego jest mi potrzebny ten trójnik z zaworkiem. Generalnie chodzi mi o to żeby trójnik miał możliwość otwarcia zaworu w złączu serwisowym klimatyzatora podczas jego wkręcania (ukł. z czynnikiem) i jedno wyjście z zaworkiem.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-01-26, 02:54:00
Zaawansowany użytkownik
#2
na przykład na ebay.com
niektórzy wysyłają do Polski


http://cgi.ebay.com/JB-Industries-A31851...5888f8b2d6
  • Odpowiedz

kubabaku

  2011-01-26, 06:44:41
Zaawansowany użytkownik
#3
mają w popularnej
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-01-26, 06:46:59
Top użytkownik
#4
Witam

Poszukaj w tym sklepie http://www.agdex.com/index.php?op=zlacza...zlacza.php
Używam takich trójników ale je zakupiłem w Wigmorsie w Szczecinie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2011-01-26, 07:02:51
Moderator
#5
Tak z ciekawości zapytam co to za jednostka bo w tych z którymi ja sie spotykałem też na stronie tłocznej był zawór serwisowy ale nie było tam ciśnienia skraplania z tego względu że czynnik rozprężał się w jednostce zewnętrznej i w tym miejcu był za kapilarą więc ragulacja nic wentylatora za pomocą ciśnienia nic by nie dała ,ale jeżeli twój model element rozprężny ma dalej czyli w jednostce wewnętrznej to niema problemu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

zuku

  2011-01-26, 15:16:27
Użytkownik
#6
Mam klime GALANZ 10 kW chłodu kanałówka. Spotkałem jeszcze się z zaworkiem w ACSONIE ok 5 kW chłodu też kanałówka tylko tam element rozprężny był w jedn. zew.
  • Odpowiedz

byniom

  2011-01-26, 16:17:58
Moderator
#7
To jak element rozprężny masz w jednostce zewnętrznej a trójnik chcesz dac na wyjściu to nic ci ta regulacja nie da bo ciśnienie będziesz miał dużo niższe niż ciśnienie skraplania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

zuku

  2011-01-26, 17:01:00
Użytkownik
#8
To co mam czyli GALANZ ma element rozprężny w jedn. wew.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-01-26, 17:29:30
Top użytkownik
#9
czyli zastosuj Erpo lub Budermana z sensorem temperaturowym ,albo odessij gaz i wlutuj serwisówkę .
  • Odpowiedz

byniom

  2011-01-26, 21:14:49
Moderator
#10
Dokładnie tak jak barbie napisał.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

wit

  2011-01-27, 00:41:12
Top użytkownik
#11
Popieram barbie.
dolutować serwisówkę. ewentualnie regulator temperaturowy.
  • Odpowiedz

zuku

  2011-01-27, 20:38:39
Użytkownik
#12
i tak zrobię (wlutuje serwisówkę) Tylko trochę więcej zabawy z tym będzie lutowanie palniki, próżnia itp. Ja stosuję reg. went skraplacza ciśnieniowy johnson controls nie pamiętam symbolu. Wygląd ma małego walca i jest bezpośrednio wkręcany na schrederka. Regulację obrotów robi się jednym pokrętłem (śrubka). Polecam, zamontowałem ok 15 szt i od 3 lat nie miałem z nimi problemów.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa