Witam szukam czegoś takiego http://www.shineyear.com.tw/products/p6/689-04-06.png. Mam jednostkę zew. z wyjściem pomiarowym wysokiego ciśnienia czynnik 410. Planuje założyć regulator went. skraplacza tylko ciśnieniowy i muszę mieć możliwość jego wyregulowania i do tego jest mi potrzebny ten trójnik z zaworkiem. Generalnie chodzi mi o to żeby trójnik miał możliwość otwarcia zaworu w złączu serwisowym klimatyzatora podczas jego wkręcania (ukł. z czynnikiem) i jedno wyjście z zaworkiem.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
trójnik z zaworkami
12 Odpowiedzi, 10609 Wyświetleń|
na przykład na ebay.com
niektórzy wysyłają do Polski http://cgi.ebay.com/JB-Industries-A31851...5888f8b2d6
mają w popularnej
Witam
Poszukaj w tym sklepie http://www.agdex.com/index.php?op=zlacza...zlacza.php Używam takich trójników ale je zakupiłem w Wigmorsie w Szczecinie. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Tak z ciekawości zapytam co to za jednostka bo w tych z którymi ja sie spotykałem też na stronie tłocznej był zawór serwisowy ale nie było tam ciśnienia skraplania z tego względu że czynnik rozprężał się w jednostce zewnętrznej i w tym miejcu był za kapilarą więc ragulacja nic wentylatora za pomocą ciśnienia nic by nie dała ,ale jeżeli twój model element rozprężny ma dalej czyli w jednostce wewnętrznej to niema problemu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Mam klime GALANZ 10 kW chłodu kanałówka. Spotkałem jeszcze się z zaworkiem w ACSONIE ok 5 kW chłodu też kanałówka tylko tam element rozprężny był w jedn. zew.
To jak element rozprężny masz w jednostce zewnętrznej a trójnik chcesz dac na wyjściu to nic ci ta regulacja nie da bo ciśnienie będziesz miał dużo niższe niż ciśnienie skraplania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
To co mam czyli GALANZ ma element rozprężny w jedn. wew.
czyli zastosuj Erpo lub Budermana z sensorem temperaturowym ,albo odessij gaz i wlutuj serwisówkę .
Dokładnie tak jak barbie napisał.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Popieram barbie.
dolutować serwisówkę. ewentualnie regulator temperaturowy.
i tak zrobię (wlutuje serwisówkę) Tylko trochę więcej zabawy z tym będzie lutowanie palniki, próżnia itp. Ja stosuję reg. went skraplacza ciśnieniowy johnson controls nie pamiętam symbolu. Wygląd ma małego walca i jest bezpośrednio wkręcany na schrederka. Regulację obrotów robi się jednym pokrętłem (śrubka). Polecam, zamontowałem ok 15 szt i od 3 lat nie miałem z nimi problemów.
|