Ile gazu

24 Odpowiedzi, 24015 Wyświetleń

jacek 64

  2010-12-04, 11:37:13
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam !
Klimatyzator kanałowy o mocy 30 kW. Nieszczelnosć w układzie . Usunięta przyczyna. Na tabliczce znamionowej opisane jest 10 kG R 407 C. Instalacja jest bardzo długa 40 metrów w jedną stronę . Rura cieczowa 22mm średnicy, Rura gazowa 45 mm.
ponieważ temperatury są niskie - pomiar ciśnienia nie jest miarodajny. Ile Waszym zdaniem powinienem dopuścić gazu ? Wartość 10 kG dotyczy podstawowej długośći.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-12-04, 14:53:41
Moderator
#2
Moze ze 100 kg a najlepiej to manometry i pomiar przegrzania{ tylko w funkcji chłodzenia}
Jak te parametry beda OK to gazu tez bedzie OK
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-04, 15:18:30
Top użytkownik
#3
Ładnie ktoś przypalił z tymi rurami!, wiadomo lepiej dać grubsze bo może dławić :lol:
Do znamionowej spokojnie możesz dodać 5kg, a i to będzie mało masakra :lol:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-04, 15:22:21 przez mg.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-12-04, 15:26:35
Top użytkownik
#4
Witam

Wrzuć to co na tabliczce. Czym większe urządzenie tym dłuższy jest odcinek rury do którego wystarczy czynnika z nominału. Zobacz w DTR podobnego urządzenia na jaki odcinek instalacji wystarczy bez dopełniania czynnika. W urządzeniach 60000Btu czynnika wystarczy na 30m instalacji. Potwierdzisz parametrem przegrzania to co napisał Radek. Na pewno nie przedobrzysz.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-12-05, 00:20:38
Użytkownik
#5
Witam , a gdzie można taką wagę kupić ??? Co to napakować podłóg i będzie hulało???Big Grin
  • Odpowiedz

wit

  2010-12-05, 10:42:06
Top użytkownik
#6
jakie średnice rurociągów powinny być nominalnie według dtr ?
te ca są wydają się grubo przesadzone...

duże średnice -więc i więcej czynnika trzeba... nie znając urządzenia -nie wiem jakie średnice nominalnie... podaj średnice nominalne i ile producent zaleca dodać na metr instalacji... to przeliczę ci ile to będzie w tych grubaśnych rurach...

próbowałem liczyć tak "na luzie" zakładając dane... wychodzą koszmarne ilości... te 5kg sugerowane przez mg to raczej będzie mało... więcej czynnika będziesz miał w rurach niż w urządzeniu... ogólne wrażenie -instalacja -masakra. oprócz potrzebnego nadmiaru czynnika powstaje pytanie czy olej wraca do jednostki zewnętrznej? bo przy takich średnicach może być za mała prędkość przepływu...
podaj więcej danych... zrobię orientacyjne przeliczenie -załadujesz -a potem pomiar przegrzania to zweryfikuje...
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-12-05, 11:21:21
Top użytkownik
#7
Witam

Mi się wydaje że chyba pochopnie ,,na oko'' rzucił te wymiary. Poczekajmy na autora postu.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-12-05, 11:43:10
Moderator
#8
Srednica cieczowej to powinna być bardzień na ssaniu a na cieczy gdzieś pewnie 5/8 a to co teraz jest to sporo w nich się zmieści czynnika .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

wit

  2010-12-05, 11:54:33
Top użytkownik
#9
byniom napisał(a):Srednica cieczowej to powinna być bardzień na ssaniu a na cieczy gdzieś pewnie 5/8 a to co teraz jest to sporo w nich się zmieści czynnika .

tak na wyczucie... średnica cieczowej około 15mm -czyli około 5/8" a ssania 22-28mm około1" wydaje się sensowna... to co jest -ho ho ho...

a co do czynnika.... tak z bardzo luźnych "przeliczeń z sufitu" wychodzi mi ,że trzeba by dorzucić około 12-15kg nadmiaru ponad nominał... ogólnie... masakra.
a do sensownego dokładnego określenia... brak danych.



pytanie w stylu.... "dane: na dworze jest minus 15 -lokal drugiej kategorii.... pytanie -jak na imię ma barmanka i czy zechce się bzykać? "
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 14:01:43
Zaawansowany użytkownik
#10
Podaję symbole urządzenia York SOC240K/AHO-804-FG-38. W załaczniku zdjecia tabliczki znamionowej . Moc 68 kW dotyczy całego układu. Czyli jedna strona -34 kW. Układ jest podwójny. Jedna strona jest sprawna. Teoretycznie najprościej było by odciagnać czynnik z układu sprawnego. Zważyć i tyle samo dopuścić do układu naprawianego. Ponieważ całość chłodzi dość ważną serwerownię- to przerwa w pracy na klika godzin - jest już problemem. Dlatego wolę wiedzieć ile powinno być. Do tej pory wpusciłem do układu 11,5 kG. Ciśnienie nadal niskie. 2,6 bar.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-05, 14:02:52 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 14:05:15
Zaawansowany użytkownik
#11
pozostałe zdjecia
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-05, 14:14:37
Moderator
#12
No nie wiem...
To każda sprężarka obsługuje oddzielny układ? I można je oddzielnie odłączać?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 14:20:58
Zaawansowany użytkownik
#13
Tak . Najpierw startuje jedna , potem druga. Układ jest tak skonstruowany , że jedna strona radzi sobie ze schłodzeniem całości. Dwie potrzebne są w lecie. Każdą stronę mogę osobno wyłączyć. Obie strony pracują na wspólną chłodnicę . Ale obwody cieczowo -gazowe są odseparowane. Chłodnica (parownik) ma dwa podejścia. Zdjęcie z tabliczką znamionową możnaładnie powiększyć - wszystko jest do odczytania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-05, 14:22:23 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

wit

  2010-12-05, 14:31:39
Top użytkownik
#14
nic o nominalnych średnicach rurociągów nie napisałeś. nie mam dokumentacji do tego typu.
jakie masz przyłacza?
albo jaki typ sprężarek i jakie średnice rur ssawnych?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-05, 14:56:01
Moderator
#15
No ja teraz już nic nie rozumiem. Gdzie masz te średnice 22/45mm ? Ile parowników? Na tabliczce jest napisane [10 x 2] kg. W jaki sposób odcinasz drugi układ?
Opisz dokładnie układ.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

wit

  2010-12-05, 15:12:21
Top użytkownik
#16
a propos zdjęcia układu -fajne cęgi Ditsa Wink
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 15:36:06
Zaawansowany użytkownik
#17
Po kolei: W tym układzie nie ma zakręcanych przyłączy , wszystko jest spawane. Srednice rur - podałem zewnętrzne. To co mogłem zmierzyć. W kolejnym zdjęciu jest tabliczka ze sprężarki. Skraplacze są dwa , agregatyt dwa, parowniki są dwa - tylko wplecione w siebie tworząc jedną chłodnicę. Są dwa zawory rozprężne. Nie muszę odcinać drugiego układu. Wyłączam bezpiecznik i mogę robić co chcę. Pierwszy sprawny nadal pracuje.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-05, 15:51:06
Moderator
#18
http://www.york.com.ua/files/TSOCKE0405_...297527.pdf
A przyłącza są 7/8" i 1 3/8"
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-05, 15:53:15 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 16:04:42
Zaawansowany użytkownik
#19
już na zdjęciu widać że rury są grubsze...
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-05, 16:17:00
Top użytkownik
#20
Rurociąg jest wspólny dla tych obiegów chłodniczych?
Dwa agregaty, dwa skraplacze, dwie chłodnice i jeden rurociąg???
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-05, 16:21:01
Moderator
#21
Ale na fotce masz tylko rury przy sprężarkach........
No a rury chyba nie są grubsze niż przyłącza w agregacie??
7/8" = 22,36mm
1 3/8" = 35,06 mm
I tyle samo ma przyłącze w parowniku.

No chyba, że ktoś kto to montował przylutował NA wierzch ssącej.............
Jakby nie patrzeć to powinno być co najmniej 20 kg!!
A reszta jest w w/w dokumentacji (całkiem fajnej i konkretnej)
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-12-05, 17:03:03
Zaawansowany użytkownik
#22
Dzięki Shitashii- Twoja odpowiedź jest najbardziej konkretna. Dokumentacja się zgadza . Będę powoli dopełniał , i patrzył na cisnienia.
  • Odpowiedz

wit

  2010-12-05, 20:41:00
Top użytkownik
#23
czyli moje szacunkowe obliczenia z danymi z sufitu prawie pasują....
  • Odpowiedz

jacek 64

  2011-02-10, 21:13:14
Zaawansowany użytkownik
#24
Witam po długim czasie . Wracam do tematu .Jestem winien kolegom odpowiedz na powyższy temat. Nadarzyła się kolejna awaria i miałem okazję sprawdzić ilośc czynnika w układzie. Był czas aby odessać czynnik z całego układu. Okazało się że równo 20 kG. Tak więc kolega Shitashi miał rację. Podziekowania i szacunek Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa