7 Odpowiedzi, 10104 Wyświetleń

jacek 64

  2011-02-10, 21:33:34
Zaawansowany użytkownik
#1
Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-02-10, 21:43:42
Moderator
#2
Ad1 : Przegrzanie byłoby za duże. może
Ad2 : Może jakieś podejrzane ślady na izolacji, albo inaczej się przegina rurka w tym miejscu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-02-10, 21:47:05
Top użytkownik
#3
stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .
  • Odpowiedz

xf

  2011-02-10, 22:50:33
Nowy użytkownik
#4
barbie napisał(a):stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .
Lub stosować armaturę chłodniczą i umiejętności prowadzenia rurociągów chłodniczych.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-02-11, 06:30:54
Top użytkownik
#5
jacek 64 napisał(a):Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?
Witam

Zagniecenie wyszłoby na pewno przy pierwszym uruchomieniu, no ale co z tego. Musiałbyś powrócić do zakupu rur chłodniczych bez izolacji i bawić się w naciąganie otuliny.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2011-02-11, 08:20:39
Zaawansowany użytkownik
#6
patent na kulkę - wygląda nalepiej .
  • Odpowiedz

kondzio85

  2011-02-13, 21:20:55
Użytkownik
#7
Mi się kiedyś trafiła seria w białej izolacji w krążku 25m rurka fi18 i niestety zobaczyłem to dopiero po położeniu całej instalacji gdy chciałem zrobić gięcie przy skraplaczu. Wyglądało to tak że maszyna przy naciąganiu otuliny źle złapała rurę i na całej długości rurkę gniotła (przekrój rury w kształcie D ), a ostatnie 2 metry zgniotła całkowicie. Na moje szczęście instalacja była w linii prostej i rury ułożone były w korycie więc całą otulinę porozcinałem i sprawdzałem metr po metrze.
A patent z kulką może być dobry Smile
Pozdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa