Witam kolegów. W centrali wentylacyjnej o rozmiarach czerpnii jest 120cm x 120 cm jest zainstalowana przepustnica otwierana elektrycznie. Siłownik ST060S z momentem obrotowym 8Nm. Po roku użytkowania- przepustnica zwiększyła swoje opory przy otwieraniu i zamykaniu . Środowisko w którym to pracuje - to dużo pyłów i kurzu. Opory są dosyć duże.Siłownik się zatrzymuje . Odkręcałem siłownik , sprawdzałem wszystko . Czy macie sposób na zmniejszenie oporów? Nie ma zbytnio dostępu do osi na których obracają się płetwy przepustnicy.Czy mozna to jakoś naoliwić ? Czy może zmienić siłownik na taki który ma większy moment obrotowy, np 16 Nm. ...... Przepustnica jest dość duża, 120/100. Może żle dobrany.