skraplacz na strychu

2 Odpowiedzi, 2449 Wyświetleń

kornel_l

  2007-09-29, 08:38:25
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Jeżeli umieścił bym skraplacz 6.6 kW w zamkniętym pomieszczeniu (np. na strychu) jakiej wielkości wymianę powietrza (w m3/h) należało by zapewnić, aby temperatura w tym pomieszczeniu nie przekroczyła 40'C ?

Pozdrwiam,
Kornel
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-09-30, 19:55:58
Nowy użytkownik
#2
Domyślam się, że intencja pytania była taka: jak intensywnie wentylować skraplacz i jego okolice? Moc 6.6kW przenosi niecałe 2000m3/h przy podgrzaniu o 10K.