Witam serdecznie. Mam pytanie związane z powyższym współczynnikiem. Czy są jakies uniwersalne zakresy zapotrzebowania mocy chłodniczej dla:

Hipermarketów
Centrów handlowych
Chłodni
Hoteli
Biurowców
Kin

Rozumiem doskonale że zapotrzebowanie liczy sie względem położenia, nasłonecznienia, udziału mocy urządzeń, ilości przebywajacych w pomieszczeniach ludzi, itp. ale np dla gospodarstwa domowego zakres wynosi 60-100W/m2 a dla pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi 300-500 W/m2

Z góry dziekuję za odpowiedź.
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-10-23, 08:32:12
Nowy użytkownik
#2
Są takie orientacyjne dane. Podają je ASHRAE (w Fundamentals), sugeruje niemieckie VDI i podają poradniki typu: Recknagel Sprenger "Ogrzewania+klimatyzacja". Problem w szczegółach. Bo dla np. pokoju hotelowego można obciążenie chłodnicze oszacować na pziomie 60W/m2,to dla hotelu zapotrzebowanie mocy jednostkowe wychodzi np. 100W/m2, po uwzglednieniu chłodu dla wentylacji czy technologii (komputery, kuchnia etc). Wartości te będą się różnic o +-20proc,. zależnie od klasy i rodzaju hotelu. W biurach obciążenie chłodnicze dla pokoi to zakres 60-200W/m2, ale dla biurowca w całości można bezpiecznie przyjąć 120W/m2 (w tym wentylacja). Dla pomieszczeń "data center" mamy nawet 1-2 kW/m2!
  • Odpowiedz

SOULSKINNER

  2007-10-24, 07:20:25
Nowy użytkownik
#3
Dziękuję Tollo. Mam Recknagla i znalazłem kilka pomocnych informacji dotyczących hoteli i biur, natomiast nie sprecyzowano tam nic na temat centrum handlowego czy hipermarketów. Stąd kolejne pytanie. Czy orientuje się ktoś jak duża jest róznica w wydajnosci chłodniczej [W/m2] między nimi a np pomieszczeniami biurowymi. Z góry dziękuję za odpowiedz.
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-10-24, 08:10:32
Nowy użytkownik
#4
Jeśli pytasz o jednostkowe obciążenie chłodnicze, to zakres dla biur i jednostek handlowych hipermaketów jest podobny: 50-150 W/m2. Bo w hipermaketach są magazyny za 15W/m2 i sklepy jubilerskie za 150W/W2m, "molle za 50". Odzielnie liczy sie i wymiaruje urządzenia końcowe, a inaczej źródła chłodu (chillery). Same "zyski ciepła" można srednio i ryzykownie oszacować na 60W/m2. (choć dyskusja jest w zakresie 50-80W/m2). Podkreślam: chodzi o zyski ciepła pomieszczeń.
  • Odpowiedz

SOULSKINNER

  2007-10-24, 08:27:05
Nowy użytkownik
#5
Dziękuję. Te dane będą mi potrzebne do szacowania potencjału chłodniczego obiektów. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

gorol

  2007-10-24, 10:30:15
Nowy użytkownik
#6
Przy pomieszczeniach wielkogabarytowych to zalecam dobór zapotrzebowania w stosunku do kubatury, a nie metrarzu.
W takich budynkach wysokość pomieszczeń jest różna i moszesz mieć np. pomieszczenie o wymiarach 10x20 m, ale o wysokości 6m, a to nie jest to samo co 3 m !!
Ja zalecam taką metodę kalkulacji w zakresie 20 W/m3 do nawet 80 W/m3 w zależności od pomieszczenia i nasłonecznienia.
  • Odpowiedz

Tollo

  2007-10-24, 12:09:40
Nowy użytkownik
#7
Do "obiektów" jako całości to jeszcze musisz dodać do poprzednich wskazników 20-30procent dla wentylacji. Co do "szacowania" z kubatury: w omawianych przykładach składniki zysków (oświetlenie, urządzenia, ludzie) nie zależą od wysokości, lecz powierzchni.Wyjątek to zyski od słońca przez okna. Za każdym razem moce należy policzyć (chociaż spróbować), a szacowanie a metra kradratowego (czy sześciennego) jest dobre dla pojedyńczych pomieszczeń jest to techniczne xxx.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa