Możesz sprecyzować bo nie bardzo rozumię co masz na myśli? . Chodzi ci o to czy w całym skraplaczu jest tylko skroplony czynnik ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
|
Możesz sprecyzować bo nie bardzo rozumię co masz na myśli? . Chodzi ci o to czy w całym skraplaczu jest tylko skroplony czynnik ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
tak, czy za skraplaczem mamy tylko ciecz czy pałęta się jeszcze jakiś nieskroplony gaz gaz
.
?? wiec
zmierzyc dochlodzenie za skraplaczem, jezeli cały gaz się skroplił, mozna spodziewac się pewnego dochlodzenia (z reguły około 5stC), jeżeli dochłodzenia nie ma to na pewno mamy częściowo gaz na wylocie
.
hehe jakie to proste
dziekuje
jedynie jeżeli dochłodzenie jest bardzo male (1-2stC) to sytuacja jest nierozstrzygnięta
.
Tylko że jeżeli na wylocie mamy gaz lub częściowo to praktycznie układ bardzo źle pracuje gdyż tego czynnnika jest bardzo mało. Nie tylko dochłodzenie nam o tym będzie mówiło ale i inne wskazania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
zgadzam się, pytanie było teoretyczne
może bardziej praktyczna sytuacja z wykorzystaniem zmierzonego dochlodzenia to przepełnienie ukladu, kiedy to ciecz zalewa część skraplacza i zmniejsza jego powierzchnie wymiany. Wtedy dochlodzenie uzyskujemy już parę kolanek przed wylotem.
.
crocens napisał(a):no to moze mała zagadka [h]odpowiedz to jest subcooling[/h]
Czesc crocens
A to moze druga mala zagadka wiemy ze paramet przegrzania bierzemy z trzech danych a skad bierzemy parametr dochlodzenia?
dokładnie z takich samych danych tylko mierzonych w innym miejscu
temperatura cieczy za skraplaczem i ciśnienie cieczy za skraplaczem zamienione na odpowiadającą temu cisnieniu temperaturę skraplania różnica pomiędzy temperaturą skraplania a temperatura cieczy to dochłodzenie.
.
tak
ale skad wiesz jaka masz uatawic temperature
jaka ma być temperatura dochłodzenia?
.
tak
nie wiem
to zalezy jak byl zbudowany uklad. Generalnie przyjmuje się około 5-7*C za prawidłowe. Samo dochłodzenie mało mówi, ale jak diagnozuję jakiś układ to razem z innymi parametrami może coś podpowiedzieć. Chociaż sam żadko z tego korzystam, pytanie było ciekawostką teoretyczna
.
tylko producent moze nam to podac
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-10, 11:38:55 przez Bogdan_New_Jersey.)
ale jezeli nam producent jednostki zewnetrznej podal to lepiej jest ustawiac na dochlodzeni niz na przegrzaniu dochlodzenie jest bardziej dokladne ale trzeba pamietac zeby ustawiac dochlodzenie, musi byc zainstalowany TXV dochlodzenie jest w nowych systemach podane na tabliczce znamionowej np carrier required subcooling F © lub w instrukcji obslogi przepraszam za troche podchwytliwe pytanie
ale ta takich zabawkach jak fujitsu LG itp tego parametru nie ma
ten parametr jest tylko na porzadnych urzadzeniach do klimatyzacji
dokladnie tak jak piszesz, ale gdy nei mamy danych trzeba się na czyms oprzeć, a większośc urządzeń jest projektowanych na około 5*C dochłodzenia. Minimalne musi być, zapobiega odparowaniu częsci cieczy przed TXV.
.
Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ?
Może byś się ich przy okazji zapytał czy wyślą towar do PL i jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem. gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ? Zapewne (300 dolców + koszt transportu) + cło + vat
Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
Można odczytać z tabliczki znamionowej. A jeśli będzie inny niż napisane, to zagraj w lotto
Sam wiesz, że np na postoju itd............
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
llort napisał(a):Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie? tu masz racje, zeby zostac specialista w swej dziedzinie trzeba pierwsze poznac zasade dzialania systemu i wszelkie prawa zwiazane z tym ten elektroniczny manometr to tylko gadzet ktory ma nam ulatwic prace, a nie zrobic ja za nas zacznijmy od podstaw zeby zostac fachowcem jezeli zaczniemy z grubej rury, nigdy nie pojmiemy tej wiedzy a co do H2O - to na tym sie robi kase np: chiller (zeby ktos nie mylil z filmem) no i w samochodach tez sie stosuje ale to juz marne pieniadze
Konrad napisał(a):gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ? To że jest cło i vat to ja wiem(PL) pytałem się jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem i czy to jest cena do zapłaty. Oczywiście pytanie jest aktualne pod warunkiem że chcą wysłać do PL .
tez jestem ciekaw ceny calkowitej za dostarczenie tego cacka
juz prawie przekonalem szefa ze to bardzo dobry zakup
|