Jaki agregat do chłodni?

68 Odpowiedzi, 75995 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

llort

  2011-05-02, 13:25:43
Zaawansowany użytkownik
#26
Najlepszym wziernikiem oleju jest poprawny rurociąg i jego średnice Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-02, 13:42:10
Nowy użytkownik
#27
No i dalej jestem w kropce ,był fachowiec i chce mi założyć używany (copland rotacyjny 404) 3kW przy -15 czy to nie przesada ? Kmora dokładnie 3,5 na 3 wys 2 ,płyta pianka 8cm , na podłodze styropian nad górą płyt jeszcze daszek z blachy ,temp chce mieć 7-9 stC , jak się zmieszczę w cenie to mam się zgodzić ?W sumie więcej mocyw zapasie.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-02, 14:19:16
Top użytkownik
#28
1,7kW przy -5, założenia: 100kg kwiatów na dobę, wsad o temp 22*C, praca agregatu, 18h/dobę
I to jest już z zapasem... no i jak uzywka to może na 134a, będzie tańsza w eksploatacji a różnica w zakupie znikoma.

Po przeliczeniu to nei wiem czy to jednak dobry pomysł z tym 134a... tzn. oszczedności sa, ale znikome, zależy jaka różnica w agegatach.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-02, 14:33:58 przez crocens.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-02, 15:13:50
Top użytkownik
#29
3kW -to na taką komorę jest sporo. zwłaszcza przy -15C.
Zwróć uwagę na wielkość chłodnicy -niedopuszczalne jest dla kwiatów tak niskie odparowanie...
potrzebujesz raczej dużej chłodnicy o delikatnym podmuchu i nieco mniejszego agregatu.
1,5 -1,8kW wydajność agregatu przy odparowaniu około 0C jeśli chcesz mieć +5C w komorze.
Wtedy będzie 1,8-2kW -i odparowanie około +3+4C -jeśli temp ustawisz na +9C.
dość ważne -żeby była niewielka różnica temp miedzy tym co w komorze -i odparowaniem -wtedy masz dość dużą wilgotność w komorze i kwiaty mniej więdną.
Podobnie -delikatny podmuch -żeby nie uszkadzał delikatnych kwiatów.
tak projektowo... -to chłodnica w Twoim przypadku powinna mieć o około 50% większą wydajność niż agregat. i powinna być chłodnicą o małej wydajności wiatraków -lub z wiatrakami zmienionymi na słabsze -o mniejszych obrotach... lub z falownikiem obniżającym obroty....
zależy jakie kwiaty -jak wrażliwe tam wstawisz.
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-02, 15:55:19
Nowy użytkownik
#30
dzięki za konkrety , a jak bym kupił ASPERA UT6220GK to jaki parownik byście dobrali? może coś z ECO EVS290ED mały?
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-02, 16:50:31
Top użytkownik
#31
all14 napisał(a):dzięki za konkrety , a jak bym kupił ASPERA UT6220GK to jaki parownik byście dobrali? może coś z ECO EVS290ED mały?
troszkę mały ten parownik -przynajmniej dla tego agregatu. jeśli ustawiszw komorze temp rzędu +2C -to odparowanie będzie około -3 -4C -podmuch z chłodnicy będzie około 0C -i może "liznąć" delikatne kwiaty.
jeśli ustawisz w komorze około+9C -to odparowanie będzie na +1 +2 -i delta około 7stopni -dość mała wilgotność w komorze -i szybsze więdnięcie kwiatów -mniejszy "turgor"

albo o numer większa chłodnica i ten agregat

-albo minimalnie mniejszy agregat i ta chłodnica

np. ASPERA UT6217GK + EVS290ED.
zestaw jest minimalnie słaby -w upały możesz mieć kłopot z utrzymaniem +2C -zwłaszcza jeśli sporo załadujesz.
liczyłem dla dobowego załadunku 100kg kwiatów.

+5C spoko utrzymasz nawet w upał. Spora wilgotność -praktycznie przy nastawie +5C odparowanie około 0C -i może nawet odtajanie będzie zbędne.
Samo odtajanie można zrealizować pracą wentylatorów w czasie postoju agregatu a nie grzałkami. -ale nie ciągła praca -wymuszana tylko 3x na dobę w ramach odtajki.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-02, 17:07:22
Top użytkownik
#32
np ECO MIC300, lub lepiej MIC400 z regulatorem obrotów wentylatorów (mogą byc też po prostu słabsze wentylatory).
Generalnie lepsza opcja druga, mniejszy przedmuch w komorze.

A MIC dlatego, że z samej budowy ma delikatniejszy "wyrzut", podajże 2,5m zasięg (te które ty podałeś mają chyba 4m)
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-02, 17:10:16 przez crocens.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-02, 17:35:52
Top użytkownik
#33
- dla wcześniej proponowanego agregatu ASPERA UT6220GK ta chłodnica ECO MIC400 wydaje się doskonałym wyborem.
po dodaniu regulatora obrotów -i zduszeniu wiatraków do 900-1000 obr/min zestaw prawie wymarzony do komory -a kwiatuszki będą miały super.

I wydajności starczy na upał nawet jak troszkę z załadunkiem przesadzi...

tylko minimalnie drożej wyjdzie...
ale są już dwie opcje...

wydajność bez zapasu -opcja troszkę słabsza -budżetowa -ASPERA UT6217GK + EVS290ED.
oraz opcja "z wyboru" mocniejsza i z zapasem -ASPERA UT6220GK + ECO MIC400 + regulator obrotów chłodnicy.
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 11:17:42
Nowy użytkownik
#34
Super ,bardzo mi pomogliście , niestety małe ogrodnictwo to marny teraz biznes wiec musi wystarczyć wersja budżetowa , proponowany przez hurtownie zestaw to :

zawór elekrom. 1/4 CASTEL gwint 230v NC
filtr 6,35nm 103 1/4 gwint CASTEL
Zawór rozprężny TMV -00012 +1/-30 bez MOP
dysza FLICA 1,5 TMVD-00002
termostat Geco G-209-P00KL0-M12000
presostat podwójny LP/HP+reset na WC
chłodnica EVS290-ED 325w ECO3,5/7,0
agregat ASPERA UT6217GK

może być taka ostateczna kombinacja?

i jeszcze jedno fachowiec powidział ,że lepiej zrobic na stycznikach , czy te przekażniki w termostacie są tak słabe (16A, 30A) i lepiej użyć dodatkowo styczników ?

chciałbym to wszystko przywieść i postawić gościa przed faktem ,że ma to tylko poskładać do kupy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-03, 11:22:50 przez all14.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-03, 11:40:05
Top użytkownik
#35
dadałbym jeszcze wziernik czynnika chłodniczego. Wersja ekonomiczna starczy Smile w pewnych dniach w roku i pełnym załadunku może mieć problem ale myślę, że to będzie rzadkość. Jeżeli ma przekaźniki 16A to możesz podłączać bezpośrednio pod nie, w końcu nie płacisz za droższą wersję sterownika by dokupywać dodatkowo styczniki...

Danfoss ma gotowe skrzynki ze sterownikiem, bezpiecznikami itp. Podłączasz tylko kabelki i wszystko pięknie działa i wygląda. Danfoss Optyma control.

Trochę drogi ale możesz poogląadć
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-03, 11:45:45 przez crocens.)
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 11:52:04
Nowy użytkownik
#36
wziernik oczywiście bedzie ,musze go zaraz dopisac bo w końcu zapomnę Smile , co do stycznika to też tak myślałem ,że skoro sterownik jest przystosowany to po co stycznik ,chyba ,że myślał pod te 3kw.
ten z Danfossa też ładny ale ..... Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-03, 12:01:42
Top użytkownik
#37
nie zapomnij o styczniku do grzałki odszraniania i bezpiecznikach .
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-03, 12:07:43
Top użytkownik
#38
ja osobiście nie lubię tzr flica...

proponowałbym dać sprawdzonego -danfosa T2 -tylko, że to rzecz gustu -który zawór bardziej niezawodny?

ja preferuję danfossy.
i -zwłaszcza ostatnio -jak ognia unikam honywell.

co do flica -nie mam wyrobionego zdania... więc daję danfoss.

ponadto -pozytywne wrażenia mam z większymi tzr alco controls.

wracając do proponowanego TMV -00012 -on ma wewnętrzne -czy zewnętrzne wyrównanie ciśnienia? chyba wewnętrzne -a powinien być tzr z zewnętrznym.
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 12:10:08
Nowy użytkownik
#39
ok, a możecie opsać cykl pracy z grzałkami ?tzn . przypuśćmy że temp. ma zejść do 2st. ale przy 5st obladza się parownik wtedy jakś czujnik wyłącza agregat i włączają się grzałki na parę minut ,jak się grzałki wyłącza to włącza się agregat ,dobrze myślę? A wetylatory chodzą cały czas?
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 12:15:04
Nowy użytkownik
#40
wit napisał(a):ja osobiście nie lubię tzr flica...

proponowałbym dać sprawdzonego -danfosa T2 -tylko, że to rzecz gustu -który zawór bardziej niezawodny?

ja preferuję danfossy.
i -zwłaszcza ostatnio -jak ognia unikam honywell.

co do flica -nie mam wyrobionego zdania... więc daję danfoss.

ponadto -pozytywne wrażenia mam z większymi tzr alco controls.

wracając do proponowanego TMV -00012 -on ma wewnętrzne -czy zewnętrzne wyrównanie ciśnienia? chyba wewnętrzne -a powinien być tzr z zewnętrznym.


być może tam gdzie sładałem ofertę nie mają T2 ,bo o niego prosiłem ,a podali TMV ,zawsze mogę dokupić gdzie indziej ,tylko z jaką dyszą ma być T2 ?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-03, 12:19:11
Top użytkownik
#41
źle myślisz z tym odtajaniem .
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-03, 12:19:36
Top użytkownik
#42
T2 / TE2 chyba w każdej hurtowni chłodniczej mają... a proponują -to na czym mają lepszą przebitkę -albo co zalega magazyny...
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-03, 12:21:17
Top użytkownik
#43
dyszę dobiorą Ci sprzedawcy jak podasz moc agregatu. A co do rozmrażania to sterownik się tym zajmie, Ty musisz tylko podłączyć grzałki (możliwe że da się bezpośrednio pod ten sterownik). Chłodniaż Ci to zrobi, nie bój się
.
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-03, 12:27:03
Top użytkownik
#44
TES2 -dysza nr 01
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 12:33:47
Nowy użytkownik
#45
z opisu wyniki ,że można podpiąć grzałki , chłodniaż mówił ,że bez grzałek (pewnie dlatego ,że ma taki parownik, jakby mi posklładał z tego co ma to przypuszczamm że też nie byłoby to odpowiednio dobrane), ale jak teraz będą w zestawie to bedzie musiał podłączyć . Wink ,no nic jak bedę miał komplet na miejscu ,to mam jeszcze jednego gościa który już u mnie robił ,jak nie jeden to drugi powinien to zmontować poprawnie ,Bardzo dziękuje za wyczerpujęce odpowiedzi ,napewno bedzę miał jeszcze jakieś pytania ,ale przynajmniej wiem juz czego się trzymac Smile
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-03, 12:56:07
Top użytkownik
#46
odtajka.
ustawiasz na sterowniku co ile godzin ma się odtajać.
jeśli masz w komorze ustawione około 0*C -to robisz odtajanie grzałkami. w ustalonym odstępie czasu zatrzymuje się agregat i wentylatory a starują grzałki.
teraz -zależnie od sterownika dwie opcje... albo po ustalonej ilości minut grzałki się wyłączają i ponownie włącza się chłodzenie -albo mierzona jest temperatura chłodnicy -i jak lód się stopi -a chłodnica osiągnie ustawioną temperaturę np +10*C -to grzałki wyłaczą się a właczy ponownie agregat i wiatraki.

przy ustawionej temp w komorze +4*C lub większej albo jak po prostu tworzy się mało lodu a masz z +2*C możesz zrobić odtajanie bez grzałek. wtedy
normalnie w czasie pracy włącza się i wyłącza agregat i wentylatory -a w czasie odtajania włączają się same wentylatory - i cieplejsze powietrze komory topi niewielką ilość lodu.
drugie rozwiązanie zużywa mniej prądu -jednak nie zawsze można je używać. jeśli temp bliska 0*C a lodu dużo -to taka metodasię nie sprawdzi.

Obie metody -to dwa całkiem różne systemy. inaczej wykonujesz instalację elektryczną pod każdy z nich -nie są zamienne. budujesz albo tak albo tak...
albo troszkę komplikujesz instalację elektryczną i dajesz jakieś przełączniki...

no ewentualnie da się to zrobić w automatyce... tylko po co -za ile ?
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 13:40:39
Nowy użytkownik
#47
ok,automatyka i elektryka spoko jak chłodnica bedzie z grzałkami to zrobimy odtajanie grzałkami (w sterowaniu mam doswiadczenie tylko ,żebym wiedzał co ma się kiedy się włączyć ,ale teraz się dowiedziałem ), a zauważyłem ze UT6217GK ma inne srednice ssanie 1.2" tłoczenie 3,8",czyli zawory ,wziernik filter dobieram na 3/8" ?(chociaż pewnie w hurtowni powinni dobrać odpowiednio)

może jest tu ktoś z okolic Rudy Śląskiej co to poskładał i uruchomił ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-03, 14:56:04 przez all14.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-03, 15:30:41
Top użytkownik
#48
jak w komorze będziesz miał +4 lub więcej -rób odtajanie wentylatorami.
Da radę -a agregat będzie miał lżej... wtedy w trakcie odtajania-komorę chłodzisz kosztem lodu który jest na chłodnicy -a lód topisz... powietrzem z komory.
nie wprowadzasz dodatkowego ciepła -z którym potem musi sobie poradzić agregat -i nie zużywasz dodatkowego prądu do zasilania grzałek.

mając +4 w komorze... -odparowanie na tym zestawie będzie około -2C -i lodu osadzać będzie się bardzo mało. -odtajanie wentylatorami da radę.
mając około +7 w komorze -lód w ogóle nie powinien się osadzać...

jeśli będziesz chciał czasem schodzić do temp +2 lub niżej -to obowiązkowo odtajanie grzałkami.
-odparowanie niżej -około -4*C -wiec więcej lodu a dość zimne powietrze -+2*C nie da rady tego stopić -odtajanie wentylatorowe odpada.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2011-05-03, 16:17:23
Zaawansowany użytkownik
#49
Witam.Czy wyłącznik krańcowy był brany pod uwagę.A może sporo zaoszczędzić.Przy zakładanej temperaturze podłączanie grzałek chłodnicy mija sie z celem.Wit to dobrze opisał.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

all14

  2011-05-03, 16:17:45
Nowy użytkownik
#50
ok , raczej bedzie powyżej 4 ,nawet ze względów zdrowotnych , pamiętam jak na początku chodziłem wiecznie połamany i zakatarzony Rolleyes , jak się coś robi w szklarni gdzie jest ponad 30*C i nagle trzeba wejść do chłodni gdzie jest 2 to ja dziekuję .5* dla mnie to szczyt mażeń 7 norma ,a 9 przy upałach może być Smile , pozatym kwiatek wyciągnięty latem z temp 0-2 *C pociągnie kilka godzin .
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa