Jaka sprężarka do lady

8 Odpowiedzi, 10502 Wyświetleń

karol wroc

  2007-10-21, 11:49:57
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich .Mam mały problem z doborem sprężarki do lady chłodniczej LCW 135-1 produkcji Byfuch ponieważ na starej sprężarce nie ma żadnych oznaczeń.Układ jest na R12 a chciałbym przerobić na R134a.
Proszę o podpowiedż co zastosować .
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-10-21, 20:32:25
Zaawansowany użytkownik
#2
A na ladzie tabliczki znamionowej nie ma? Jakaś moc czy coś?
Układ z kapilarą czy zaworem?
  • Odpowiedz

karol wroc

  2007-10-22, 17:16:45
Nowy użytkownik
#3
Witam ponownie już sobie jakoś poradziłem .Producent dawał 333 W mocy chłodniczej (przy -10C)na 1m lady.
Zastosowałem sprężarkę GP 14 i chodzi idealnie
  • Odpowiedz

gayetan

  2007-11-10, 16:41:28
Nowy użytkownik
#4
Nie lepiej było zrobić drop-in na R-413? Zero problemów.
  • Odpowiedz

jacek7jacek

  2007-11-14, 22:59:03
Nowy użytkownik
#5
mozesz wytlumaczyc co oznacza drop-in bo niebardzo sie orjentuje a interesuje mnie to.
  • Odpowiedz

bodzio

  2007-11-17, 13:43:11
Zaawansowany użytkownik
#6
Chodzi o wymiane czynnika na taki który współpracuje z tym samym olejem i resztą elementów układu.
np R12 na R401A czy R409A
  • Odpowiedz

pędziwiatr69

  2008-02-05, 19:56:08
Nowy użytkownik
#7
Kolego możesz jaśniej?
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-02-05, 20:12:54
Zaawansowany użytkownik
#8
Chodzi o to aby przejść z R 12 na R 134a trzeba przedewszystkim wymienić olej i ewentualne elementy uszczelnienia. Np.R 409a dla R12 jest zamiennikiem drop-in ponieważ współpracuje z olejami mineralnymi tj. R12 i polega to tylko na wymianie czynnika i ewentualnej regulacji elementu rozprężnego, ( nie zapominając o wymianie filtra odwadniacza)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa