Witam

Mam pytanie. Co się dzieję z układem chłodniczym w przypadku źle podłączonego zaworu rozprężnego (tzn na stronę tłoczną podłączymy ssanie a na stronę ssącą tłoczenie)??
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-08, 16:25:24
Top użytkownik
#2
zawór nie przepuści czynnika.
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-08, 17:55:14
Zaawansowany użytkownik
#3
Nie udzielanie idiotom odpowiedzi odciąży pracę niektórym osobom :/
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-08, 17:56:46 przez llort.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-05-08, 18:26:23
Moderator
#4
Clark napisał(a):Witam

Mam pytanie. Co się dzieję z układem chłodniczym w przypadku źle podłączonego zaworu rozprężnego (tzn na stronę tłoczną podłączymy ssanie a na stronę ssącą tłoczenie)??
To Ty nam powiedz, bo nikt z nas nie ma pojęcia jak to działa, ani jak można tak to zrobić.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-05-08, 20:08:35
Zaawansowany użytkownik
#5
Ja sobie nie wyobrażam aby mając jakieś pojęcie i mając do czynienia z chłodnictwem zadawać takie pytania :mad:
  • Odpowiedz

mg

  2011-05-08, 21:51:59
Top użytkownik
#6
Clark napisał(a):Witam

Mam pytanie. Co się dzieję z układem chłodniczym w przypadku źle podłączonego zaworu rozprężnego (tzn na stronę tłoczną podłączymy ssanie a na stronę ssącą tłoczenie)??
Efekt podobny jak przy uszkodzeniu cewki elektrozaworu, nie znam zachowania układu chłodniczego w takiej sytuacji z autopsji. To byłby szczyt niechlujstwa!, i brak szacunku dla swojego zawodu!
Komuś brakuje już pomysłów na ustererki? Big Grin
  • Odpowiedz

volume29

  2011-05-09, 07:39:51
Użytkownik
#7
Trzeba naprawdę sie postarać , żeby w ten sposób zamontować zawór rozprężny !!! Big Grin
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 18:11:58
Zaawansowany użytkownik
#8
Clark napisał(a):Witam

Mam pytanie. Co się dzieję z układem chłodniczym w przypadku źle podłączonego zaworu rozprężnego (tzn na stronę tłoczną podłączymy ssanie a na stronę ssącą tłoczenie)??

?????????? Ale o co chodzi?;D
Jak to co się dzieje, zamontować i zobaczyć, wtedy wszyscy będą wiedzieć Wink A dyszę chociaż dobrze wsadziłeś?;D bo na odwrót się chyba nie da, chyba że koncówkę obetniesz;P
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 18:15:01
Zaawansowany użytkownik
#9
A co myslałeś, że jak odwrotnie podłączych tzr to będzie chodziło jak klimatyzator z funkcją chłodzenia latem i grzaniem zimą?;D Nie nie, nie takie bajki!!!;P
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa