witam mam na obsłudze starą chłodnie padła w niej sprężarka , mam człowieka który przezwaja silniki tylko nasuwa sie pytanie; czy da radę zalać ją olejem do r134 i uruchomić ją na tym gazie dodam że w orginale chodziło to na r 22
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-22, 19:11:43
Top użytkownik
#2
powinno dać radę...wymiana zaworu rozprężnego, płukanie instalacji i wymiana oleju.

albo wymiana zaworu i przedmuchanie azotem oraz co najmniej 3x wymiana oleju -co kilka dni pracy.

powinno się dać -inna rzecz, czy warto reanimować starocia i przerabiać... bo może się okazać, że nową porządną instalacje taniej założysz niż tą starą reanimujesz i przezbroisz.
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 19:12:54
Zaawansowany użytkownik
#3
Co do naprawy sprężarek to poszukaj firmę z Rekowa( woj. pomorskie), nazwy nie bd tu podawał, ale napewno znajdziesz. Polecam ich bardzo, zajmują się różnymi sprężarkami od małych połhermetycznych po śrubówki. Zamówienia dostaja z całej Polski.

1) Jaki spraplacz? będziesz mogł zyskać na wydajności skraplacza
2) Jakia długosć instalacji? Czy są syfony, separator cieczy? Możesz mieć problem z olejem, choć niekoniecznie, też mnie straszyli przy takiej wymianie( a zamienialismy z r22 na 134 a nie 507, ponieważ skraplacz był za mały już przy r22, przy 507 byłoby tak samo, skraplacz dalej polewany musiałby być wodą w upały)....
3) Spadnie Tobie wydajność ogólna urządzeń( powiedzmy jak chodziło na 100% wydajności, to będzie chodzić na 75%)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-05-22, 19:36:20
Zaawansowany użytkownik
#4
dominik486 napisał(a):3) Spadnie Tobie wydajność ogólna urządzeń( powiedzmy jak chodziło na 100% wydajności, to będzie chodzić na 75%)


Moim zdaniem to co najwyżej 60% a szczególnie jeśli to minusowa.
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 19:41:26
Zaawansowany użytkownik
#5
Zależy od wielu aspektów... Więcej bardziej technicznych info. tylko na meilaWink
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-22, 19:53:58
Zaawansowany użytkownik
#6
Włącznie z Witem.Czy wy siebie słyszycie?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa