Witam!Szukalem w historii forum ale nic wielkiego nie znalazlem!
Temat bardzo rozwojowy dlatego ciekawi mnie Kolegow podejscie do tematu!
Nie ukrywam ze mam male doswiadczenie w temacie!
pare prostych pytan:
1-kiedy wymiana na R417,419,422A
2-kiedy wymiana na R404,507,407A

Co paza gazem trzeba wymienic w przypadku ad1.
czy w przypadku ad 2 trzeba wymieniac zawor rozprezny?

W przypadku Chillera gdzie instalacja gazowa jest niewielka a chlodzenie wody wystepuje w wymienniku plaszczowo-rurowym lub innym ktory ze sposobow przezbrojenia wybrac?

To sa podstawowe pytania ale jest wiele innych ktorych nie zadaje zeby nie zgubic tematu!
Prosze napiszcie o swoich doswiadczeniach w temacie!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-23, 11:38:23
Top użytkownik
#2
To moze ja pomalu sam sobie zaczne odpowiadac:
Po lektórze wydaje mi sie ze najtansze i najmniej klopotliwe jest uzycie zamiennikow drop-in jak np.
R422D do urzadzen powyzej 16Kw jak np.chillery
R419A do 5-15kw
W przypadku pierwszego gazu producent podaje min.spadek wydajnosci na poziomie 5%
Drugi gaz moze miec wiekszy spadek wydajnosci do 20%

Oba gazy mieszaja sie z olejami mineralnymi i praktycznie poza odzyskiem R22 i przeczyszczeniem ukladu nie trzeba robic wiecej zadnych czynnosci serwisowych np takich jak ustawianie wszelkiej automatyki sterujacej lacznie z zaworem rozpreznym!

Wydaje sie ze super ale cos musi byc w praktyce nie tak ze niektorzy wymieniaja olej,zawory i puszczaja urzadzenie np na R404?

Czekam na kilka praktycznych uwag jak to jest z tym retrofitem!Smile
Pozdrawiam!
R
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-23, 16:40:54
Top użytkownik
#3
ja uzywam tylko retrofitów 22M i 22L
.
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-23, 17:01:31
Top użytkownik
#4
Napisz kilka zdan o tych gazach?
Sa tansze od R419 i R420D?
Daja mniejszy spadek wydajnosci?
Czy wymieniajac gaz musisz robic cos wiecej poza przeplukaniem przedmuchaniem ukladu?
Prosze napisz kilka zdan o wymianie drop-in!
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-23, 18:20:49
Top użytkownik
#5
http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans/l...a/wt15.pdf

Bardzo fajny artykół o zamiennikach!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa