Paweł1983

  2011-05-28, 14:18:07
Użytkownik
#1
witam. Panowie sa zawory serwisowe do sprawdzenia cisnienia w klimatyzatorze przenosnym??
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-28, 14:39:20
Użytkownik
#2
klimatyzator załacza sie chlodzi pare minut zaladza sie i wyłacza. prosze o pomoc.
  • Odpowiedz

byniom

  2011-05-28, 15:17:43
Moderator
#3
Raczej nie ma zaworów , Sprawdź czystośc filtrów i wentylatora.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-28, 15:30:01
Użytkownik
#4
kolego filtry i wentylator ok. jak zalodzenie zejdzie to załacza sie i chlodzi.
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-28, 15:37:38
Zaawansowany użytkownik
#5
szukaj nieszczelności
NO
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-28, 15:47:27
Użytkownik
#6
jezeli nie ma zadnych zaworow serwisowych to jak uzupelnic czynnik w takiej klimie??
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-05-28, 16:06:23
Zaawansowany użytkownik
#7
W niektórych są zaworki a w niektórych nie. I tak musisz znaleźć nieszczelność to "przy okazji" wlutuj se wentyl na ssaniu. Jest też możliwość nakręcenia zaworku...
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-28, 16:31:02
Top użytkownik
#8
przedmuchaj parownik i skraplacz sprężonym powietrzem .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-05-28, 16:45:54
Moderator
#9
Szukaj aż znajdziesz kikut po zalutowanym zaworze i w to miejsce wlutuj nowy zaworek. Pzdr
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-28, 17:04:39
Zaawansowany użytkownik
#10
skoro jak odmarznie mrozi - masz jeszcze freon, więc znajdź nieszczelność i oceń czy dasz radę naprawić.
NO
  • Odpowiedz

monterod2002

  2011-05-28, 18:34:42
Zaawansowany użytkownik
#11
a może zaczniemy jaka to klima model czy coś.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-29, 14:36:56
Użytkownik
#12
model atlantik hcl-57e. w ukladzie musi byc jeszcze czynnik poniewaz jak odmarznie to dziala chodzi pare minut i zaczyna sie to samo. co radzicie??
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-29, 14:39:09
Użytkownik
#13
przesylam zdjecie. w tym miejscu byl zawor wlutowany??
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-29, 14:45:46
Zaawansowany użytkownik
#14
elektroniczny wykrywacz nieszczelności
wykrywacz w sprayu
rozpylacz od płynu do okien, a w nim ludwik z wodą

jak nie znajdziesz nieszczelności nikt Ci więcej nie poradzi.

napraw zdjęcie.
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-29, 14:47:34 przez bxz.)
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-29, 14:49:26
Użytkownik
#15
hmm ale ta klima juz dziala dosc dlugo wiec dlaczego czynnik nie zwial calkowicie??
  • Odpowiedz

KlimTech

  2011-05-29, 19:45:00
Użytkownik
#16
kolego patrząc na to zdjęcie wygląda to niemal że identycznie jak układ z zwykłej lodówki Smile Co do twojego ostatniego pytania może nie zwiał całkiem dlatego że nieszczelność jest minimalna (ale znacząca). Bez narzędzi raczej tego nie zrobisz Smile, potrzebny będzie ci na pewno komplet spawalniczy, obcinarka do miedzi, gaz (czynnik) pompa próżniowa itp itd.

Kiedyś pracowałem w chłodnictwie, robiłem agregaty chłodnicze Smile przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, taka naprawa trwała dosłownie 5 minut. Tyle że jak wspomniałem, to nie był sprzęt taki jakiego używa się w klimatyzacji Smile nie te gabaryty. Dzwoń po fachowca i ci to naprawi Smile
gadu-gadu: 3236154
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-30, 07:05:31
Użytkownik
#17
takie narzedzia moge pozyczyc sobie. ten klimatyzator uzywany jest ok 5 lat jest mozliwe ze gdzies czynnik zsie ulotnil w czasie uzytkowania?? w to miejsce co przesłalem zdjecie jaki trzeba wlutowac zaworek??
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-30, 07:07:08
Zaawansowany użytkownik
#18
a nie możesz najpierw znaleźć nieszczelności?

ja zdjęcia nie mogę otworzyć :p
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-30, 07:07:43 przez bxz.)
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-30, 07:18:33
Użytkownik
#19
mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob??
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-30, 08:07:58
Top użytkownik
#20
Nieszczelnosc raczej po stronie niskiego cisnienia e wiec na odcinku od parownika plus parownik do sprezarki!
Dobrze pieniacy sie plyn do mycia szyb np i na wylaczonym urzadzeniu nakladaj piane na miejsca dostepne i patrz czy robia sie banki jak bys dziury w dedce szukal!Smile
Tylko tyle mozesz zrobic bez narzedzi!Smile
Pozdrawiam!Robert
  • Odpowiedz

jackalajnen13

  2011-05-30, 09:19:08
Nowy użytkownik
#21
Witam , bmw e90 , robiłem serwis klimy ( texa 650 ) , mam pytanie podczas odzysku , maszyna wykazała 0 g oleju , natomiast patrząć na zbiorniczek wyrównawcze ( stary olej ) napełnił sie troche zbiorniczek.. mój błąd ze nie zobaczyłem wcześniej na skale ile ml było.. moje pytanie ?? ile teraz mam nabić oleju???

2 pytanie .. po wymianie chłodnicy klimatyzacji jaka ilość oleju należy uzupełnic układ?? Opel Astra 1999r. 2.0 D
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-30, 09:28:13
Zaawansowany użytkownik
#22
Paweł1983 napisał(a):mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob??

bxz napisał(a):elektroniczny wykrywacz nieszczelności
wykrywacz w sprayu
rozpylacz od płynu do okien, a w nim ludwik z wodą

jak nie znajdziesz nieszczelności nikt Ci więcej nie poradzi.

napraw zdjęcie.
NO
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-31, 06:21:46
Użytkownik
#23
koledzy naprawione. na wyjsciu ta klimka ma 5 stopni. dobrze??
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-05-31, 06:31:10
Użytkownik
#24
nie zamarza sprezarka pracuje caly czas teraz nawet temperatura zeszal do 4 stopni. wiec chyba nie jst zela jak na przenosny klimatyzator po soprym okresie uzytkowania. dzieki za pomoc
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-31, 06:41:45
Top użytkownik
#25
No ale pochwal sie jak ci sie to udalo!Smile
Byla dziurka?
Znalazles dziurke!Smile
No co ty my sie tu produkujemy to w nagrode bysmy chcieli wiedziec co i jak a i dla doswiadczenia!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa