20 Odpowiedzi, 18438 Wyświetleń

miezala5

  2011-05-30, 10:26:59
Top użytkownik
#1
Witam!
Czy tego typu urzadzenie gdzie wchodzi 35kg R22 może być bez zbiornika czynnika?
Gdzie moze byc zbiornik?
jaki jest sposob na sprawdzenie szczelnosci parownika plaszczowo-rurowego
Czy jak puszcza gaz do wody to mozna to poznac?
Jest niewielki wyciek znaczy sie na tyle niewielki ze chiller chodzi i jeszcze na presie sie nie wylacza ale juz nie wydala z chlodzeniem wody!Moze mu brakowac i 10kg!Wink
Rok temu robili parownik i wycieli jakies sekcje bo woda poszla do ukladu!
Po roku brakuje gazu!Jak caly ucieknie to znowu zaciagnie wode do sprezarki!
Nie wiem czy jest sens babrac sie z tym staruszkiem z 97R?
Poradzcie cos!Smile
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

freegass

  2011-05-30, 13:34:51
Użytkownik
#2
To nie jest wymiennik płaszczowo-rurowy, przynajmniej nie taki jak Ci się wydaje że jest. Zbiornika tej maszynie nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Odcinasz parownik od reszty instalacji, robisz próbę ciśnienia i samo wyjdzie.
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-30, 19:08:34
Top użytkownik
#3
Zeby zrobic probe szczelnosci wymiennika musze sciagnac caly gaz jak nie ma zbiornika!?
zieki za rady!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-30, 19:08:51
Top użytkownik
#4
uhm... może się wtrącę... presostaty na pierwszym planie służą pewnie do regulacji wydajności sprężarki... więc zbiornik niestety jest potrzebny, choć nie koniecznie musi być to osobny zbiornik. Widziałem rozwiązania gdzie część skraplacza w postaci wymiennika płaszczowo-rurowego jest w tym celu wykorzystana. Generalnie mało precyzyjne zdjęcie. Jeżeli potrafisz narysować schemat tego urządzenia to na pewno Ci pomogę. A dlaczego twiedzisz, że jest mało freonu?
.
  • Odpowiedz

bxz

  2011-05-30, 19:18:03
Zaawansowany użytkownik
#5
może problem jest po stronie wody?
NO
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-30, 19:20:39
Top użytkownik
#6
mało danych, nawet do końca nie wiemy, gdzie jest problem... Zdażyła mi się dziura na wymiennikach ciepła (różnych). Ale nie o tym chciałem pisać, masz uprawnienia do pracy przy R22...?
.
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-30, 20:12:24
Top użytkownik
#7
daj więcej zdjęć... i to takich, żeby było coś widać... co z czym jest połączone itp.
bo to zdjęcie -to jak rodzinki u cioci na imieninach... jak nie znasz osobiście -to ze zdjęcia nijak nie poznasz kto jest kto...

no jest to jakaś maszyna... ma presy sprężarkę i jeszcze coś... albo to wymiennik albo zbiornik... i tyle widać ze zdjęcia...
nawet trudno rozpoznać, że to ma być chiller...
  • Odpowiedz

freegass

  2011-05-30, 21:12:42
Użytkownik
#8
miezala5 napisał(a):Zeby zrobic probe szczelnosci wymiennika musze sciagnac caly gaz
A to problem? Przecież zgodnie z literą prawa musisz to i tak przezbroić, ale jeśli nie chcesz lub nie możesz (nie wnikam w powody) to skraplacz pomieści całe napełnienie.
Generalnie to bardzo proste urządzenie, chociaż wymiennik jest beznadziejny.
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-30, 22:42:29
Zaawansowany użytkownik
#9
Jeżeli wymiennik walnięty to zapewne przy wyłączeniu ukladu i pomp obiegowych pęcherzyki powietrza są wskazane Smile Chyba że ciśnienia się wyrównały a wtedy woda lodowa w układzie :/
Najczęściej przyczyną jest brak odbioru mocy i żle nastawione zabezpieczenia niskiego ciśnienia lub całkowity ich brak. :|
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-30, 23:06:44 przez llort.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-31, 06:25:36
Top użytkownik
#10
Dzieki za zdania!
Fakt mało informacji to wruzenie z fusow!
Tematu pewnie nie dzwigne bo nie mam jeszcze papierow na gazy i maszyny do sciagania!Sad
Ale jako zadeklarowany chlodniarz chcialem rozgrysc temat!
Sprawa jest w sumie prosta jak to urzadzenie tylko nie spotkalem sie z taka iloscia gazu bez zbiornika!

Co do wniosku ze gaz ucieka to jest prosta sprawa:
1)Woda wchodzi 35 i nie moze wyjsc 20 no ale wiadomo cos moze byc z obiegiem nie tak chociaz do tej pory dawal rade
2)Wziernik zapieniony
3)Cisnienie HP-10bar LP-2bary
4)Rok temu w sierpniu rozszczelnil sie wymiennik i woda poszla do ukladu wiec wycieli jakies sekcje wymienili olej itd
i chulalo to troche o.k
5)97rok wiec mysle ze znowu gdziec puszcza do wody ale jeszcze nie zxaciaga wody bo ma wieksze cisnienie

Ja w sumie przelecialem instalacje zewnetrzna czujnikiem ale sucho wszedzie wiec pytam jak sprawdzic wymiennik nie sciagajac gazu!Smile
Chcialem dopelnic uklad drop-inem R422D no ale za rok albo i szybciej znowu bedzie pusty!

Ot i cala sprawa!
Jeszcze raz bardzo dziekuje za uwagi!
Na przyszlosc bede rzucal wiecej danych!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-05-31, 06:28:26
Top użytkownik
#11
freegass napisał(a):
miezala5 napisał(a):Zeby zrobic probe szczelnosci wymiennika musze sciagnac caly gaz
A to problem? Przecież zgodnie z literą prawa musisz to i tak przezbroić, ale jeśli nie chcesz lub nie możesz (nie wnikam w powody) to skraplacz pomieści całe napełnienie.
Generalnie to bardzo proste urządzenie, chociaż wymiennik jest beznadziejny.

szkoda tylko ze na instalacji nie ma zadnych zworow odcinajacych zeby zebrac czynnik w skraplaczu!Smile
  • Odpowiedz

wit

  2011-05-31, 17:24:21
Top użytkownik
#12
chillery i pompy ciepła to często właśnie takie wredna urządzenia co to nie mają zaworów odcinających...
niestety dość typowe.
w normalnym agregacie normalnej chłodni masz rotalocki na ssaniu i tłoczeniu, zaworek cieczowy za zbiornikiem...
a w PC i chiller często zero zaworów. żeby zmienić byle drobiazg, zrobić cokolwiek -zaczynać trzeba od zwalenia gazu do butli...

Ciesz się, że przynajmniej obudowa przestronna i ,że jest dostęp.
  • Odpowiedz

freegass

  2011-05-31, 17:56:54
Użytkownik
#13
Coś ściemniasz. Masz rotalocka na wyjściu ze skraplacza.
  • Odpowiedz

Alpak

  2011-05-31, 19:31:33
Użytkownik
#14
zamykasz zawor elektromagnetyczny, odssysasz sprezarka, zakrecasz rotalocka na ssaniu i juz Wink
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-31, 19:54:26
Top użytkownik
#15
niskie ciśnienie na LP i HP nie zawsze oznacza mało freonu... Jeżeli masz skraplacz chłodzony wodą (nie widzę żadnych wentylatoów) to może być przechłodzony bo np. zawór regulacyjny przepływ się uszkodził... generalnie zacząłbym od ściągniecia czynnika i przeważenia go. Następnie, jeżeli nie ma dziury w miejsach dostępnych to pozostaje rozcięcie układu na częsci i sprawdzanie każdej osobno, w tym wymienników woda-freon. To jedyny pewny sposób na zdiagnozowanie braku freonu.

Generalnie chillery to śliski temat...
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-31, 20:10:40
Zaawansowany użytkownik
#16
Uszczelnij stronę glikolu.Zamontuj manometr.Jak ciśnienie wzrośnie pod warunkiem że strona chłodnicza ma wyższe ciśnienie od atmosferycznego to masz wymiennik do wymiany Wink
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-31, 20:18:40
Top użytkownik
#17
llort, błąd.
Ciśnienie po stronie glikolu to powiedzmy 4 bary max, temperatura nie mniej niż w okolicach 5 stopni. Temp. parowania: -8stC. Czynnik w glikolu będzie w postaci gazu i wyleci przez odpowietrznik na instalacji.

Oczywiście zgodzę się, że są warunki gdzie się skropli, ale mało prawdopodobne (glikol o niskich parametrach pod wysokim ciśnieniem.) I dalej idąc tym tropem ile kilo freonu musi uciec? azot chyba tańszy...
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-31, 20:41:37
Zaawansowany użytkownik
#18
crocens błąd odpowietrzniki są elementem instalacji o której pisałem że należy ją uszczelnić Smile Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-06-01, 14:10:00
Top użytkownik
#19
odpuscilem sobie ta maszyne choc chcialem ja zrobic glownie dla nabrania doswiadczenia!
Gdyby byla blizej domu a to 50km w jedna strone!
Skraplacz jest powietrzny a wentylatory na paskach klinowych napedzane!Smile
Gazu jest napewno malo ale czy znowu wali do wody az wywali caly uklad czy gdzies indziej?
Fabryka sznurkow do snopowiazalek to uzywa do schladzania wody nawet nie glikolu!
Pozdrawiam Wszystkich!
Robert
  • Odpowiedz

llort

  2011-06-01, 20:44:05
Zaawansowany użytkownik
#20
Odpuszczenie czasami przynosi zyski Smile A czasami zyskujesz klienta na jednym tracąc na drugim zyskując.Na nowym się zyskuje a na starym się jeżdzi do poprawek Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa