klimatyzacja do serwerowni

8 Odpowiedzi, 7170 Wyświetleń

Paweł1983

  2011-06-03, 11:57:36
Użytkownik
#1
Jaka proponujecie moc klimatyzatora? Pomieszczenie znajduje się na 1 piętrze od zachodu, ok 16 m2, 1 okno od zachodu, moc urządzeń w pomieszczeniu to około 600W.dzieki z góry za pomoc
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-06-03, 12:50:23
Moderator
#2
3.5kW z rezerwą jak coś dojdzie bo z zysku to i 2.5kW wystarczy. Pzdr
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-06-03, 14:05:08
Top użytkownik
#3
Witam

A jak coś ważnego na serwerach to ten zestaw x2 i przemienna praca.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-03, 17:17:33
Użytkownik
#4
+ grzałki na sprężarce,
+ zintegrowany moduł do sterowania wentylatorami
lepiej od razu niż kombinować w zimę
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-06-03, 19:09:21
Użytkownik
#5
ok jaki jest koszt zakupu takiej grzalki i zintegrowanego modulu??
  • Odpowiedz

system

  2011-06-03, 19:29:05
Nowy użytkownik
#6
Paweł1983 napisał(a):ok jaki jest koszt zakupu takiej grzalki i zintegrowanego modulu??
Mozesz kupic klime caloroczna , ktora ma juz wbudowana grzalke i regulator wentylatora. Oczywiscie osobno tez mozesz dokupic grzalke regulator i zamontowac.Regulator to koszt kolo 300-350zl , grzalka jakies 30-50 zl.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-03, 19:39:58 przez system.)
  • Odpowiedz

Ghost70

  2011-06-03, 19:44:09
Użytkownik
#7
Nie kombinuj z grzałką i modułem tylko kup klimę z opcją całoroczną, najlepiej dedykowana do serwerowni, każdy producent ma taka w swojej ofercie. No i oczywiście Stefanbud też ma rację.
  • Odpowiedz

system

  2011-06-03, 19:56:35
Nowy użytkownik
#8
Zgadza sie podwojny zestaw to podstawa w serwerowni
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa