Pytam bo warunki niektorych klijentow sa nie do zrealizowania.
Np. klimatyzacja do Serwerowni Inverter zakres pracy -20C dla finkcji chlodzenia.
Np. klimatyzacja do Serwerowni Inverter zakres pracy -20C dla finkcji chlodzenia.
|
Pytam bo warunki niektorych klijentow sa nie do zrealizowania.
Np. klimatyzacja do Serwerowni Inverter zakres pracy -20C dla finkcji chlodzenia.
juz o tym rozmawialismy. niektorzy producenci jak daikin czy lg zakladaja taka mozliwosc. ale to i tak bez sensu bo do serwerowni najlepszy jest on off. wiem tez ze niestety nie da sie klientowi czasem wytlumaczyc tego
pozdrawiam
o.k wiem sledzilem ten temat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-06, 13:41:02 przez miezala5.)
Ale jak w takim razie podejsc do zaproszenia do zlozenia oferty przez komende Policji ktora w specyfikacji dla serwerowni pisze:Inverter chlodzenie przy -20C. Teoretycznie jest to niemozliwe do spelnienia! Mitsu ma -15 w power Inverterze lub w Zubadanie wiec jest najblizej wymagan ale nie spelnia specyfikacji! Co z takim fantem! Trzeba zadzwonic i im powiedziec ze nie ma takiej klimy! ![]() Pozdrawiam! Robert
Rozumiem,że w warunkach stawianych chodzi o zewnętrzną temp.-20 stopni.Na chłodzeniu zda egzamin,gorzej w przypadku opcji grzania,wówczas lepiej zastosowac bez inwertera.erkondan.
Czasami warto odrzucić by konkurencja zapłaciła za nie wiedzę koszt serwera
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
|