Manometry REFCO Digimon - Problem.

20 Odpowiedzi, 21823 Wyświetleń

jackgl

  2010-07-05, 18:12:15
Nowy użytkownik
#1
Dzień dobry.

Czy ktoś użytkuje w/w manometry i jest w stanie wytłumaczyć mi jak powinno się je z kalibrować (nie mylić z zerowaniem ENTER + LIGHT) chodzi mi o menu CAL1 ( wejście w to menu - na wyłączonych manometrach nacisnąć ON/OFF + LIGHT przez 5 sec.)

UWAGA !! Jeżeli ktoś nie wie jak to menu funkcjonuje niech uważa bo można sobie chcący/niechcący wyłączyć przetworniki ciśnienia. Tak właśnie ucegliłem swoje.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-05, 18:15:29
Moderator
#2
Napisz do bynia na gg to Tobie pomoże. Czy Twoje manometry to DIGIMON czy DIGIMON 3 PLUS?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-05, 18:17:50
Top użytkownik
#3
jackgl napisał(a):Dzień dobry.

Czy ktoś użytkuje w/w manometry i jest w stanie wytłumaczyć mi jak powinno się je z kalibrować (nie mylić z zerowaniem ENTER + LIGHT) chodzi mi o menu CAL1 ( wejście w to menu - na wyłączonych manometrach nacisnąć ON/OFF + LIGHT przez 5 sec.)

UWAGA !! Jeżeli ktoś nie wie jak to menu funkcjonuje niech uważa bo można sobie chcący/niechcący wyłączyć przetworniki ciśnienia. Tak właśnie ucegliłem swoje.

Witam

A co tam szukałeś? Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-05, 18:25:14
Top użytkownik
#4
Witam

No właśnie też sobie uwaliłem manometr. Byniu nie włączaj tej kombinacji przycisków!!!

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-07-05, 18:30:12
Nowy użytkownik
#5
stefanbud napisał(a):
jackgl napisał(a):Dzień dobry.

Czy ktoś użytkuje w/w manometry i jest w stanie wytłumaczyć mi jak powinno się je z kalibrować (nie mylić z zerowaniem ENTER + LIGHT) chodzi mi o menu CAL1 ( wejście w to menu - na wyłączonych manometrach nacisnąć ON/OFF + LIGHT przez 5 sec.)

UWAGA !! Jeżeli ktoś nie wie jak to menu funkcjonuje niech uważa bo można sobie chcący/niechcący wyłączyć przetworniki ciśnienia. Tak właśnie ucegliłem swoje.

Witam

A co tam szukałeś? Big Grin

Pozdrawiam

Hmmm... Skarbów tam nie było Smile A tak poważnie to kolega z firmy je użytkował i po pewnym czasie przestał mu działać odczyt wysokiego, stwierdził uszkodzony przetwornik... A, że ja się tak łatwo nie poddaje postanowiłem z nimi powalczyć i teraz nie działa niksie i wysokie Tongue ale... przynajmniej utwierdziło mnie to w tym, że to jednak nie uszkodzenie przetwornika lecz coś z kalibracja i nieszczesnym menu CAL1 w którym pokazują sie jakieś odczyty i dla LP i HP.

A manometry do chyba DIGIMON zwykłe z gniazdem na czujnik temp. po prawej stronie na minijack.

Jakiś namiar na kolegę Bynia ??
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-05, 18:39:39
Moderator
#6
Numer jest w Sygnaturce. GG: 560479
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-07-05, 18:40:29
Nowy użytkownik
#7
Dlatego koledzy pisałem NIE Włączać jak ktoś nie jest pewny.
Troche nad tym siedziałem zanim napisałem....
Mam pewien pomysł. Wydaje mi sie, że to menu może odnośić się do kalibracji ciśnienia bezwzględnego.
StefanBud - jak masz pompę próżniową spróbuj zaciągnąć próżnie po stronie HP i LP i wyzeruj w menu CAL1.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-05, 18:47:43
Moderator
#8
Nie kombinuj sam, Bynio jak się odezwie to powie Tobie co i jak bo zna ten sprzęt..........
  • Odpowiedz

byniom

  2010-07-05, 20:00:59
Moderator
#9
Informacja poszła do refco , może coś pomogą Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-05, 20:40:05
Top użytkownik
#10
byniom napisał(a):Informacja poszła do refco , może coś pomogą Big Grin
Witam

Powiedz, że nie wcisnąłeś tej kombinacji. A Ciebie Jackgl to uduszę jak spotkam. Mam nadzieje że nie jesteś wyższy ode mnie Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2010-07-06, 05:24:06
Moderator
#11
Swoich jeszcze nie popsułem Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tomislau

  2010-07-06, 19:36:39
Nowy użytkownik
#12
Witam
Z tego co słyszałem w jednej z większych warszawskich hurtowni to jakaś seria Digimonów miała właśnie podobny problem, nie wyświetlało się ciśnienie albo temperatura. Jak się dowiedzieli u Szwajcarów było to spowodowane błędem w oprogramowaniu, w tej chwili Refco poprawiło wszystko i nie powinno być takiego problemu.
Pozdr.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-07-06, 20:20:03
Moderator
#13
problem rozwiązany , refco przysało mi instrukcję jak to naprawić.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-07-06, 20:58:15
Nowy użytkownik
#14
Zgadza się, problem rozwiązany !!
Podziękowania i punkt oczywiście w stronę Byniom Smile

Dla potomnych:

UWAGA wszystkie operację wykonujemy bez ciśnienia i podciśnienia na manometrach oraz na odkręconych zaworach (Pokrętłach)

Pierwsza część tzw reset fabryczny

1.Włącz manometry
2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sekund) jednocześnie klawisze R- / LIGHT / VAC
3. W miejscu odczytu LP i HP pokaże się -------
4. Naciśnij ENTER
5. Migną wszystkie Znaki na wyświetlaczu.
6. Wyłącz manometry

I teraz druga część znana już cześciej - Zerowanie

1. Włącz manometry
2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sek) ENTER / LIGHT
3. Na wyświetlaczu w miejscu LP pokaże się napis 2ERO
4. Naciśnij ENTER
5. Wyłącz manometry

I ot wszystko. Działa na wszystkie programowe problemy.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-06, 21:27:04
Top użytkownik
#15
Witam

Big Grin wszystko gra.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-07-06, 21:41:24
Nowy użytkownik
#16
stefanbud napisał(a):Witam

Big Grin wszystko gra.

Pozdrawiam

Kamień z serca Smile Nie chciał bym mięć Twoich manometrów na sumieniu Smile

Ale to tylko świadczy o wysokim zaangażowaniu w chęć pomocy innym na forum... a może ciekawości Tongue Żartuje !!
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-06, 21:48:35
Top użytkownik
#17
jackgl napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Big Grin wszystko gra.

Pozdrawiam

Kamień z serca Smile Nie chciał bym mięć Twoich manometrów na sumieniu Smile

Ale to tylko świadczy o wysokim zaangażowaniu w chęć pomocy innym na forum... a może ciekawości Tongue Żartuje !!
Witam

Jakby co mam jeszcze parę zapasowych. Nie zapomniałem też jak się używa analogowych. Smile

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Remik

  2011-06-17, 18:57:34
Zaawansowany użytkownik
#18
jackgl napisał(a):Zgadza się, problem rozwiązany !!
Podziękowania i punkt oczywiście w stronę Byniom Smile

Dla potomnych:

UWAGA wszystkie operację wykonujemy bez ciśnienia i podciśnienia na manometrach oraz na odkręconych zaworach (Pokrętłach)

Pierwsza część tzw reset fabryczny

1.Włącz manometry
2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sekund) jednocześnie klawisze R- / LIGHT / VAC
3. W miejscu odczytu LP i HP pokaże się -------
4. Naciśnij ENTER
5. Migną wszystkie Znaki na wyświetlaczu.
6. Wyłącz manometry

I teraz druga część znana już cześciej - Zerowanie

1. Włącz manometry
2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sek) ENTER / LIGHT
3. Na wyświetlaczu w miejscu LP pokaże się napis 2ERO
4. Naciśnij ENTER
5. Wyłącz manometry

I ot wszystko. Działa na wszystkie programowe problemy.

Witam
Moje Refco zawyża ciśnienie (w efekcie przegrzanie wychodzi minusowe).
Czy ta kalibracja może coś pomóc ?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-17, 20:06:42
Top użytkownik
#19
druga część powinna pomóc
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-06-21, 11:24:22
Zaawansowany użytkownik
#20
to i ja sprobuje bo mi sie zepsulo wysokieBig Grin dzieki koledzySmileSmile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa