Średnice rur

5 Odpowiedzi, 5406 Wyświetleń

jacek 64

  2011-06-26, 13:50:40
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Kolegów . Ostatni montowałem jednostkę 24000Btu ( 7 kW) która miała średnice : rur 1/4 cala -ciecz , a na ssaniu 1/2 cala. Jednostka nie jest firmowa - hipermarket - Na moje wyczucie - nie powinna osiągnąć założonej mocy . Standard dla 24000 BTu to 3/8 i 5/8 . Co sądzicie o takiej konstrukcji ?
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-06-26, 15:53:11
Użytkownik
#2
jeśli ją zamontowałeś to powinieneś wiedzieć czy wszystkie parametry są w normie i czy działa poprawnie!!! Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-26, 16:39:33
Top użytkownik
#3
cóż... sądzę, niedopuszczalna konstrukcja Smile
.
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2011-06-26, 16:51:37
Użytkownik
#4
Toshiba przy 6,8kW nawet w ON/OFF'ie ma 1/4 i 1/2 cala i chodzi lepiej moim zdaniem niż jakies LG na wiekszych przekrojach mimo przewymiarowania czasem długości instalacji o kilka metrówSmile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-06-26, 17:02:52
Top użytkownik
#5
nie wiem jakie rozwiązania przyjęli inżynierowie z Toshiby, bo na pewno coś wymyślili.
Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi Smile

Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia...
.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa