czy rurki w klimatyzacji mają zamarzać?

32 Odpowiedzi, 84251 Wyświetleń
1 2 Dalej

Dydus_marcin

  2011-07-09, 13:56:12
Nowy użytkownik
#1
zamarzają rurki w klimatyzacji czy tak powinno być?
usłyszałem od fachowca że nie powinny zamarzać
  • Odpowiedz

kubabaku

  2011-07-09, 14:49:10
Zaawansowany użytkownik
#2
Dydus_marcin napisał(a):zamarzają rurki w klimatyzacji czy tak powinno być?
usłyszałem od fachowca że nie powinny zamarzać
jak to fachowiec...miał rację...rurki nie powinny zamarzać
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-09, 19:12:28
Zaawansowany użytkownik
#3
jezeli zamarzaja to albo masz zatkany skraplaczSad urzadzenie zewnetrzne) albo masz malo czynnika chlodniczego. to dwie najprostrze przyczyny
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 19:15:21
Top użytkownik
#4
od czego może zatkać się skraplacz?
.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-09, 19:44:22
Użytkownik
#5
Zabłąkana folia podczas silnego wiatru pięknie zaczepiła się i przylgnęła do skraplacza pracujący wentylator nie pozwolił już jej się odczepić, a że nie był w ogóle wyłączany to chodził tak kilka dni zanim się zorientowali że chyba coś słabo chłodzi. (skraplacz na dachu dwupiętrowego budynku) taki przypadek miałem raz.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 20:22:07
Top użytkownik
#6
to nie jest zatkany skraplacz tylko zawężony przepływ powietrza i to nie da efektu zamarzniętych rurek...
.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-09, 20:38:40
Użytkownik
#7
a która rurka zamarza? cienka czy grubsza? to by troche pomogło
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-10, 05:28:46
Top użytkownik
#8
bart7802 napisał(a):a która rurka zamarza? cienka czy grubsza? to by troche pomogło
Witam

No właśnie co się dzieje z układem chłodniczym jak?
- zamarza rurka cieczowa
- zamarza rurka parowa
- zamarzają obie na raz

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-10, 06:22:31
Top użytkownik
#9
1. mało czynnika
2. Zagnieciona rurka za parownikiem
3. np. zabrudzony parownik / wentylator / filtry
.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-10, 07:25:40
Użytkownik
#10
a jeśli układ jest trochę przeładowany to czy zaraz za dolnym,gazowym zaworkiem może też lekko szronić?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-10, 08:00:19
Zaawansowany użytkownik
#11
Stefan , Crocens. Trzeba jeszcze uwzględnić umiejscowienie elementu rozprężnego .Bart7802- przeładowany nie powinien (od zaworu w stronę wewnętrznej czy zgodnie z obiegiem?)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-10, 08:05:47 przez bartekyogico.)
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-10, 08:20:09
Użytkownik
#12
zgodnie z obiegiem
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-10, 08:40:31
Zaawansowany użytkownik
#13
To znaczy że zawór kątowy lekko dławi... ale do jakiejkolwiek diagnozy to trochę za mało danych chyba że przykład jest czysto teoretyczny.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-10, 08:44:21
Użytkownik
#14
zaworek został otwarty o kąt około 90stopni...możliwe że za mało?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-10, 09:56:31
Zaawansowany użytkownik
#15
bart7802 napisał(a):zaworek został otwarty o kąt około 90stopni...możliwe że za mało?
O jakim urządzeniu piszesz? Jeżeli to split to zawory kątowe w jednostce zewnętrznej odkręca się do (lekkiego) oporu a jeżeli to agregat od chłodni lub żart to zmień dział odpowiednio na chłodnictwo lub hyde park.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-10, 10:22:46
Użytkownik
#16
crocens napisał(a):1. mało czynnika
2. Zagnieciona rurka za parownikiem
3. np. zabrudzony parownik / wentylator / filtry

2. przeładowany układ.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-10, 12:11:26
Użytkownik
#17
do bartekyogico - chodzi o splita,lekko mi tam szroni dlatego pytam - rozkręce bardziej zaworek i zobacze
  • Odpowiedz

Dydus_marcin

  2011-07-10, 16:39:25
Nowy użytkownik
#18
bart7802 napisał(a):a która rurka zamarza? cienka czy grubsza? to by troche pomogło
cienka zamarza
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-10, 16:58:40
Użytkownik
#19
Jeżeli zamarza rurka tłocząca to pierwszą teorią jest że powstała nieszczelność w układzie i nastąpił wyciek czynnika.
Czeka cię wezwanie serwisu.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-10, 16:59:57
Zaawansowany użytkownik
#20
Dydus_marcin napisał(a):
bart7802 napisał(a):a która rurka zamarza? cienka czy grubsza? to by troche pomogło
cienka zamarza
Skorzystaj z funkcji gwarancji .Jeżeli jest niedostępna skorzystaj z profesjonalnego serwisu.Toczenie tematu gruba czy cienka do niczego nie doprowadzi.
Witam

No właśnie co się dzieje z układem chłodniczym jak?
- zamarza rurka cieczowa
- zamarza rurka parowa
- zamarzają obie na raz

Pozdrawiam.
Czy tak czy siak jest niepoprawne działanie.Stefanbud obydwie te rurki są linią parową bo nikt nie pisał o multi- splitach.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

klimatyzacjapolska

  2011-07-10, 17:31:42
Nowy użytkownik
#21
w 90% to brak czynnkia, czasem wystarczy ze filtry są mocno brudne
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-10, 17:45:51
Top użytkownik
#22
do tego brudna turbina i parownik .
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-10, 17:48:10
Zaawansowany użytkownik
#23
crocens napisał(a):to nie jest zatkany skraplacz tylko zawężony przepływ powietrza i to nie da efektu zamarzniętych rurek...
po co sie czepiasz slowek ? przeciez wiadomo o co chodzi. zawezony czy zatkany do jednego sie sprowadza. a dlaczego twierdzisz ze nie da efektu zamarznietego przewodu?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-10, 18:09:49
Top użytkownik
#24
Większość splitów to układy kapilarowe charakteryzujące się tym, iż w momencie wzrostu ciśnienia tłoczenia (zawężony przepływ powietrza, nie czepiam się słówek, uściślam fakty Smile ) wzrasta ciśnienie ssania. Standardowe odparowanie w układach klimatyzacji to okolice 0*C. Przy wzroscie tej wartości rurka nie może się mrozić, co najwyżej "pocić" Smile
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-10, 18:15:56
Zaawansowany użytkownik
#25
owszem masz racje Smile ale tylko po czesci Big Grin na pewno w tym tygodniu trafi mi sie takie urzedzenie wiec zrobie ladne zdjecie i Ci wysle. urzadzenia z nizszej polki cenowej maja wlasnie taka dziwna tendencje. oczywiscie to co napisales to fakt. i przy wzroscie cisnienia oraz "zatkanym" Tongue skraplaczu nie ma odbioru ciepla i teoretycznie rurki powinny byc cieplejsze. natomiast przy starych badziewiach jest wlasnie tak ze zamarza cieczowa rura. nie do konca rozumiem tego fenomenu ale tak wlasnie jest Tongue
pozdrawiam
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa