Czasówka

17 Odpowiedzi, 13932 Wyświetleń

hary811

  2011-07-03, 12:08:25
Użytkownik
#1
Witam dostałem zlecenie zamontowania zegara czasowego w agregacie wody lodowej CLINT mam pytanie czy jest opcja wpiecia sie w sterowanie agregatu czy bede musial w budynku w rozdzielni zamontowac stycznik tak aby całkowicie odłaczał zasilanie nie ukrywam ze w rozdzielni nie mam miejsca Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 12:11:09
Top użytkownik
#2
a co chcesz tą czasówką sterować?
.
  • Odpowiedz

hary811

  2011-07-03, 12:13:49
Użytkownik
#3
Chiller ma pracowac tylko przez ok 8 godzin miedzy 7 a 16 ze wzgledu na oszczednosci
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 12:46:21
Top użytkownik
#4
zależy jaki zastosowano sterownik, jeżeli przewidziano styki typu "remote on/off" to sprawa jest w miare prost, gorzej, jeżeli takiej opcji nie ma, wtedy pozostaje stycznik...
.
  • Odpowiedz

hary811

  2011-07-03, 18:59:17
Użytkownik
#5
eliwell st500
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 19:36:25
Top użytkownik
#6
jest cała rodzina st500, ale chyba we wszystkich można ustawić zdalne włączenie/wyłączenie poprzez styki cyfrowe przez które podłączas czasówkę. Nie mam dokładnej instrukcji ale jak znajdziesz to reszta będzie prosta, ale będzie Ci potrzebny konkretny typ... st5xx
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-03, 19:57:03
Zaawansowany użytkownik
#7
Smile A nie wystarczy odciąć zasilania sterownika zegarem czasu rzeczywistego? Prostota to prostota Wink
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 20:06:41
Top użytkownik
#8
może i prostsze, ale jak przyjedzie serwis o godzinie 17 to będzie zachodził w głowę dlaczego to cholerstwo nie działa, a tak przeczyta ze sterownika, że wyłączyło go wejście DI1, popatrzy, że podpięta czasówka i już wszystko wie.

Nie ma sensu sprzeczać się, która metoda lepsza, dla mnie moja, dla ciebie Twoja i koniec.
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-03, 20:10:11
Zaawansowany użytkownik
#9
Dobry serwis poradzi sobie w 3 minuty dlaczego układ się nie załancza Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 20:17:52
Top użytkownik
#10
rozmawiamy nie na temat

znamy Twoje zdanie, znamy moje, zainteresowany sam wybierze co zrobi, temat zamknięty w moim mniemaniu
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-03, 20:43:28
Zaawansowany użytkownik
#11
crocens może bardziej proste rozwiązanie.Odpowiedzialny za zmianę po prostu wyłancza hebel Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-03, 20:51:47
Top użytkownik
#12
testowałem kiedyś, nie działa Tongue okazuje się, że czynnik ludzki jest bardziej zawodny od elektroniki Wink o wyłączeniu jeszcze pamiętali, gorzej z załączaniem ;p
.
  • Odpowiedz

hary811

  2011-07-03, 21:10:02
Użytkownik
#13
jezeli ktos wie jak to zrobic prosze pisac
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-03, 21:13:00
Top użytkownik
#14
wstaw zegar czasowy Legrand wielkości 1 modułu ,musi być 24 godzinny z podtrzymaniem pamięci .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-03, 21:16:34
Moderator
#15
Albo jako wejście sterujące w sterowniku, albo w obwodzie sterowania stycznika roboczego. Pierwszy wariant zdecydowanie lepszy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-04, 05:07:40
Top użytkownik
#16
już Ci napisano jak to zrobić.

Np wziąć instrukcję, zobaczyć które styki sa tzw. "remote on/off" i podpiąć nań czasówkę. Smile
.
  • Odpowiedz

mpgorol

  2011-07-15, 10:29:11
Nowy użytkownik
#17
Po pierwsze musisz zlokalizować które wejście logiczne masz wolne DI1-DI6, następnie np: jeśli masz wolne DI3 to temu wejściu odpowiada parametr CL42 w którym wybierzesz funkcje która ma wykonać sterownik.
I jeszcze jedno do wejść logicznych parametry mają polaryzacje +/- (czy funkcja ma zostać wykonana w momencie zamknięcia czy otwarcia obwodu GND-DI3.
Do wyboru masz dwie funkcje:
+/- 1 - przełączenie w stan czuwania
+/- 2 - zdalne wyłączenie
Różnica polega na tym iż w pierwszym wypadku możesz przełączyć sterownik w tryb pracy z poziomu sterownika, a w drugim nie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa