Witam.
Pytanie do ekspertow.
Czy macie jakis sposob na tzw gotowanie sie skraplaczy? mam pare urzadzen niskiej polki cenowej ale jeszcze nie takie najgorsze. urzadzenia typu on off. wszystkie w pelni sprawne. parametry w normie. czynnik r410a. wszystko ladnie chula az przyjdzie taki dzien jak wczoraj...
przy skraplaczu temp. 49.3 wydmuchiwana 62.8 temperatura czynnika na tloczeniu 34 temp plaszcza sprezarki 112 temp na wejsciu w zawor troj rurowy 67 wyjcie 48. pobor pradu z tabliczki 9.2A rzeczywisty 11A. oczywiscie pomiary wykonane po obejsciu wszystkich zabezpieczen agregatu procz sprezarki inaczej nawet by nie wystartowal. po ostudzeniu ukladu chlodniczego w skraplacza i sprezarki a przede wszystkim po zniknieciu slonca wszystko wraca do normy. oczywiscie przeniesienie agregatu nie wchodzi w gre Big Grin
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-15, 13:42:50
Zaawansowany użytkownik
#2
Jeżeli stoi na słońcu to może zrób zadaszenie żeby w cieniu stały. Miałem podobne przypadłości ze starymi agregatami na 22. Tania chinina tak ma (za mały skraplacz) można jeszcze lac wodę... albo podwyższyć sprawność w wysokich temperaturach kosztem mocy chłodniczej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-15, 16:26:40 przez bartekyogico.)
  • Odpowiedz

awax

  2011-07-15, 18:39:55
Top użytkownik
#3
Coś chyba nieprecyzyjnie podałeś te temperatury.
34 czynnika na tłoczeniu???
Podaj może ciśnienia i co najważniejsze to czy przypadkiem nie jest za mały do danego pomieszczenia???
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-15, 20:40:16
Zaawansowany użytkownik
#4
Przeważnie zaczynam od filtra i sprawdzeniu czy nie przepełniona o ile skraplacz czysty a młyn działa Smile .Gdyby nie Chińczycy to potencjalnego polaka nie stać było by na klimatyzację.A bogaty twierdzi że nie stać go na tanie rzeczy i kupuje tego samego Chińczyka pod inną nazwą markową Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 04:47:28
Zaawansowany użytkownik
#5
awax to byl precyzyjny pomiar Smile dokladnie 34 Sad urzadzenia maja od 6 do 8 lat. sa zamontowane w sklepach (podstropowki) sa za male. wczesniej bylo mniej lodowek i innych badziewi ktore daja cieplo. wisza nad lodowkami wiec nie maja szansy odpoczac gdyz nawet w normalne dni jezeli schlodza sklep to wiszac nad taka lodowka caly czas pracuja bo mysla ze jest goraco. cisnienia: wczoraj 19 st na dworze 7,2 niskie 25 cos wysokie (sa to normalne cisnienia w tych urzadzeniach) przed wczoraj ok 32 st na dworze (przy agregacie prawie 50 st) 11 cos niskie 38 wysokie
ilort filtry czyste. zgadzam sie z toba Smile w koncu ponad 70 % swiatowej produkcji klimatyzatorow(w tym te z najwyższej j polki ) pochodzi z chin Smile
bartekyogico co masz na mysli mowiac; albo podwyższyć sprawność w wysokich temperaturach kosztem mocy chłodniczej. ??
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 04:59:11
Zaawansowany użytkownik
#6
dodam jeszcze ze lalem po jednym woda z weza i to pomoglo(na czas lania) ale klient nie chce sobie przy skraplaczu zamontowc weza Smile nie wiem dlaczego Tongue
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-16, 05:10:15
Zaawansowany użytkownik
#7
W Twoim przypadku to problemem jest zły dobór urządzeń. Za mały skraplacz na 5kw będzie ok na 4kw....
przecież jesteś fachowcem, pokombinuj. Crocens już by rysował schemat i opis!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-16, 05:14:58 przez bartekyogico.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-16, 05:29:50
Top użytkownik
#8
bartekw napisał(a):przy skraplaczu temp. 49.3

zapewne to jest Twój problem. To nie jest normalna temperatura dla urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Na pewno tyle w cieniu nie było a więc warto tą temperaturę obniżyć...

bartekyogico, co masz na myśli w ostatniej wypowiedzi? Smile
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-16, 05:35:37 przez crocens.)
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-16, 06:06:26
Zaawansowany użytkownik
#9
Że jesteś kreatywny i lubisz takie teoretyczne rozważania. Nic złego Marcinie. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 07:51:59
Zaawansowany użytkownik
#10
no wlasnie. przy temp powyzej 40 st wydajnosc chlodnicza spada o ok polowe :/ tu mamy do czynienia ze starymi klimatyzatorami ktore sa mocno eksploatowane. zlej mocy chlodniczej w stosunku do wydatkow cieplnych oraz zla lokalizacja skraplacza. to wszystko wiem. mi bardziej chodzi o to czy ktos z Was ma jakis pomysl co mozna by zrobic aby ta klima dzilala jakos wzglednie do czasu zalozenia nowej. niestety siec sklepow o ktorej mowie ma taki dziwny patent ze klima nie dziala jako komfort pracy a swoista chlodziarka dla slodyczy i itp. stad wielki problem gdy klima nawala a czas reakcji jest mniejszy niz 24h
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 07:56:16
Zaawansowany użytkownik
#11
crocens a powiedz jak to jest ze w takiej temperaturze wzywaja mnie do tanich urzadzen a obok stoja tez moje ale juz hmm powiedzmy markowe i one dzialaja wzglednie normalnie? tak sobie mysle ze moze ma na to wplyw izolacja termiczna na sprezarce i zwarta konstrukcja ukladu chlodniczego tz kapilary zawor itp? moze to miec wiekszy wplyw?
  • Odpowiedz

wit

  2011-07-16, 08:35:34
Top użytkownik
#12
pewnie skraplacze są po prostu projektowo za małe... projektowane na temp otoczenia rzędu 27-30*C atu Ci upał 32*C lub więcej i są poza zakresem... albo projektowane na styk a w trakcie eksploatacji troszkę wszystko siadło i jest poniżej "tego styku"
metody "ratunkowe" kolejno według ważności... jeśli nie skutkuje -to następna...

1- bardzo dokładnie wyczyść wymyj lamelki skraplaczy, prostuj jeśli pozaginane.
2- sprawdź pracę wentylatorów -czy na pewno gonią na max obrotach, często dzieje się jak u Ciebie gdy wentylatory na
230V i siada kondensator -a wiatraki nie osiągają pełnych obrotów... sprawdź pojemność kondensatorów -jeśli są.
3- czy skraplacz JZ nie łyka gorącego powietrza wydmuchiwanego przez inną jednostkę? jeśli tak próbuj
pokombinować przestawić JZ o metr, obrócić, lub chociaż ustawić jaką"kierownicę powietrza" z blachy żeby
odsunąć gorący wydmuch od zasysania innych jednostek
4- czy JZ nie są zablisko ściany -co hamuje dostęp powietrza? odległość montażu powinna być co najmniej połowa
wysokości skraplacza od muru a pomiędzy jednostkami co najmniej odległości rozmiaru jednostki -prawidłowo
więcej niż rozmiar dwóch jednostek... praktycznie 50% montarzy JZ są montowane zbyt blisko ściany a fabryczne
uchwyty zazwyczaj są za krótkie... dobierane według wytrzymałości... a powinny być też we3dług długości łap.
JZ montowana 15cm od ściany i pięknie hula -do momentu jak się nie zrobi naprawdę gorąco....
5-może jednak zamontuj te węże z wodą -grubszy wąż -z niego cienkie wężyki na poszczególne jednostki
i na końcu dysze rozpylacze.... wystarczy żeby mgiełka wody leciała na skraplacz i już ładnie zbija temperaturę...
6-wymień te cholery i załóż porządne urządzenia...
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-16, 08:56:32
Top użytkownik
#13
bartekyogico: lubię, lubię Wink

bartekw: Ja nie mówię, że to nie ma prawa działać Smile Przeciwnie, będzie działać. No i czym większy wymiennik (lepsza marka) tym będzie działać lepiej. Ale kazdy producent klim korzysta z tylko paru typów sprężarek z których wszystkei zachowują się tak samo... im wyższe skraplanie tym mniejsza wydajność i większy pobór prądu Smile

Dlatego sugeruję, że temperatura koło skraplacza rzędu 50*C to lekka przeginka Wink ale ja nie ma wyjścia to trudno... Smile

Co do zwartej budowy to nie ma wpływu, izolacja na sprężarce ma nieznaczny wpływ ale to jest raczej mata wygłuszająca i to jest jej główna funkcja Smile

Najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem będzie chyba wymiana lub dobudowanie dodatkowego skraplacza...
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 09:25:32
Zaawansowany użytkownik
#14
ehh czyli pozostanie im poczekac na nowe urzadzenie Sad trudno sie mowi Smile dzieki wszystkim za rady. mysle ze mozna zamknac temat
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-16, 09:30:01
Zaawansowany użytkownik
#15
ooo Wit nie zauwazylem twojej wypowiedzi. tu w punktach 1-5 masz racje. wszystko jest tak jakl napisales Big Grin niestety nie mam duzej mozliwosci regulacji a na wszelkiego rodzaju przerobki wymagana jest zgoda administracji budynku. w sklepie poczekaja juz na nowe urzadzenia a ja juz zadbam o to aby montezy zastosowali sie do norm ktore przytoczyles. jeszcze raz wielkie dzieki
  • Odpowiedz

awax

  2011-07-16, 19:12:40
Top użytkownik
#16
Ja dodatkowo zmniejszyłbym obroty wentylatora jedn.wewn.tak aby użytkownik nie mógł zwiększyć.Obniży to LP a dalej HP.Po prostu wydajność dopasujesz do wydajności skraplacza.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-16, 19:30:39
Zaawansowany użytkownik
#17
Wpuszczanie pojedynczo klientów też jest rozwiązanierm :|
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-16, 20:17:03
Top użytkownik
#18
podstawowym grzechem sklepikarzy jest szczelne zamknięcie na noc sklepu i wyłączenie klimatyzacji .myślą że zaoszczędzą mnustwo pieniędzy .to co zaoszczędzą wydadzą na naprawę lodówek i zwiększony pobór prądu przez agregaty pracujące w wysokiej temperaturze .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa