R419a

23 Odpowiedzi, 25597 Wyświetleń

AKTIMAR

  2011-07-17, 22:05:21
Użytkownik
#1
Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-18, 14:51:55
Moderator
#2
Prawie identyczne bo to taki sam zamiennik R22 jak R417A. Jak dobrze pamiętam to nabijasz go w tej samej ilości jak na tabliczce. Pzdr
  • Odpowiedz

kubabaku

  2011-07-18, 14:55:15
Zaawansowany użytkownik
#3
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2006
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2041

powinno pomóc
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-18, 18:10:46
Użytkownik
#4
To może zapytam inaczej: jakie powinny być ciśnienia na czynniku R22?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-18, 18:53:02
Top użytkownik
#5
noo... odpowiednie dla danego systemu, z reguły CT o 15*C wyższe od temp/ otoczenia... ale nie zawsze....
.
  • Odpowiedz

awax

  2011-07-18, 19:56:21
Top użytkownik
#6
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-18, 20:00:17
Top użytkownik
#7
awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/

Smile
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-18, 21:20:54
Zaawansowany użytkownik
#8
Skraplacz powinien być troszkę większy zmieniając z r-22 na fx-90 Wink To moje doświadczenie.Inni mogą mieć inne zdanie z powodu braku poślizgu Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-18, 22:53:11
Użytkownik
#9
To może spytam jeszcze inaczej.
Jakie są odpowiednie ciśnienia dla czynnika R22?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-19, 05:05:33
Top użytkownik
#10
post nr 5, masz odpowiedz, CT - temperatura skraplania. Często na sztywno ustawia się 40-45*C
.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-19, 11:32:58
Użytkownik
#11
crocens napisał(a):
awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Jakie ciśnienia powinny być na Skraplaczach 16KW z wymienionym czynnikiem z R22 na R419A.

Dokładnie takie same jak na skraplaczach 9 KW/

Smile

Ja rozumiem że potraficie się mądrzyć jeden z drugim ale nie wszyscy posiadają taką wiedzę jak wy.

Nie miałem do czynienia z klimami na R22.
Jak podchodzę do klimy z R410a i R407C to wiem jakie powinny być ciśnienia a R22 i jego zamienniki nie!!!
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-19, 12:04:48
Zaawansowany użytkownik
#12
r22 na ogol pracuje na cisnieniu ok 3-3,5 bara
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-19, 13:56:24
Użytkownik
#13
bartekw napisał(a):r22 na ogol pracuje na cisnieniu ok 3-3,5 bara

Jaka jest temperatura przegrzania dla czynnika R22 i zamienników?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-19, 14:22:56
Top użytkownik
#14
Dalej nie czytasz albo nie chcesz czytać, więc napiszę po raz trzeci Smile:
Temperatura skraplania około 40-45 w porywach do 55 stopni, zależy od wielkości skraplacza.
Temperatura parowania tak jak w każdej innej klimie, w okolicach 0*C
Przegrzanie: 6-10*C tak jak dla każdego innego czynnika.

Na manometrach odczytaj jakie to są ciśnienia bo na pamięć nie znam Smile
I nie wymądrzam się, dwa razy odpowiedziałem na pytanie które zadałeś Smile
.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-07-19, 14:28:05
Użytkownik
#15
crocens - zwracam honor- nie zwróciłem uwagi że napisałeś wcześniej.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-19, 14:39:59
Moderator
#16
R-22 = 3.2 - 3.4 bara
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-19, 18:23:44
Zaawansowany użytkownik
#17
crocens napisał(a):Dalej nie czytasz albo nie chcesz czytać, więc napiszę po raz trzeci Smile:
Temperatura skraplania około 40-45 w porywach do 55 stopni, zależy od wielkości skraplacza.
Temperatura parowania tak jak w każdej innej klimie, w okolicach 0*C
Przegrzanie: 6-10*C tak jak dla każdego innego czynnika.

Na manometrach odczytaj jakie to są ciśnienia bo na pamięć nie znam Smile
I nie wymądrzam się, dwa razy odpowiedziałem na pytanie które zadałeś Smile
Crocens około zerowe temperatury w klimatyzacji są nie mile widziane.Około plus cztery brzmi bardziej fachowo Smile Około zerowa może świadczyć o niedoborze i problemach Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-19, 18:37:14
Top użytkownik
#18
nic na to nie poradzę, że większość tych które montuje pracują w przedziale -1 do 3 *C Smile chińczyki -1, lepsze +3, wszystko zależy od wielkości i przepływu powietrza przez parownik.
Ale rzeczywiście, może mało precyzyjnie to opisałem.
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-19, 21:58:56
Zaawansowany użytkownik
#19
Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-21, 13:15:58
Moderator
#20
Koksownik - osoba chodząca na siłownię (chodząca, a nie ćwicząca), która ładuje koks na przyrost masy mięśniowej. TAK?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-21, 22:18:04
Zaawansowany użytkownik
#21
Koksowniki używało wojsko podczas stanu wojennego.Używają drogowcy, służby energetyczne ,wodociągowe i wszelakie komunalne podczas ostrych zim.Czym coś bardziej proste tym bardziej skuteczne SmileTam jest dopiero przegrzanie na czynniku
r-729 Big Grin
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-21, 22:20:52 przez llort.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-22, 07:14:07
Top użytkownik
#22
llort napisał(a):Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile
Witam

Łyknij sobie witaminę B-12, obniży Ci ciśnienie krwi i nie będziesz miał ucisku na mózg. Za duże ciśnienie może doprowadzić do wylewu. Pamiętaj że w układzie krwionośnym nie ma zabezpieczeń wysokiego ciśnienia.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-25, 20:16:06
Zaawansowany użytkownik
#23
stefanbud napisał(a):
llort napisał(a):Wszystko zależy od wydajności.Folią owijając testo nam pokaże że przepełnione Smile Wkładając do koksownika testo pokaże że nie dopełnione patrząc aspektem przegrzania.Amperomierz też potrafi mierzyć układ chłodniczy.Tym bardziej że wylądował w koksowniku a na tej podstawie stefanbud nadal kolejną cysternę tankuje.Z Ukrainy napływają kolejne cysterny.A stefanbud nadal tankuje i patrzy na przegrzanie zapominając że jego chłodnica leży w koksowniku.Dlatego dla początkujących testo posiada amperomierz aby stefan nie zrobił sobie kuku napełniając poważny układ Smile Chwała dla testo które uwzględniło pobór prądu aby co niektórzy nie zrobili osobom postronnym krzywdy.Teraz ponoć to statki płyną bo ciągle nabija Smile
Witam

Łyknij sobie witaminę B-12, obniży Ci ciśnienie krwi i nie będziesz miał ucisku na mózg. Za duże ciśnienie może doprowadzić do wylewu. Pamiętaj że w układzie krwionośnym nie ma zabezpieczeń wysokiego ciśnienia.

Pozdrawiam
Znalazł się kardiochirurg.
Przypominasz mi gówniarza z lat szkolnych zaczepiających wszystkich do o koła.Potem dostajesz bęcki i skarżysz się Mamie i Tacie(forum)że cię zaczepiono i pobito.Ile ty masz lat? :|
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa