Ciśnienie, klimatyzator Zibro

27 Odpowiedzi, 23263 Wyświetleń
1 2 Dalej

hubertox

  2011-07-21, 16:09:32
Użytkownik
#1
Witam czy może ktoś mi wytłumaczyć o co chodzi. Podjeżdżam do jednostki, która jest tak zabita kurzem, pyłem itp. podpinam manometry na ciśnieniu 7,5 bara. Jak jednostka została wyczyszczona zew. i wew. ciśnienie wzrosło do 8,6 bara i tak pozostało mimo, że klima pochodziła około 40 min. Jest to ON/OFF moc 4kW split
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-21, 16:54:21
Moderator
#2
Ale co jest nie tak?
A jaka jest temp. w schładzanym pomieszczeniu? Gdzie jest j.z. i w którą str. świata zwrócona?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-21, 17:50:13
Zaawansowany użytkownik
#3
Ciśnienie wzrosło ponieważ wzrosło obciążenie cieplne parownika po wyczyszczeniu filtrów.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-21, 20:21:11
Top użytkownik
#4
hmm... czyszbyśmy się pierwszy raz zgodzili llort? Tongue
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-21, 20:52:12
Zaawansowany użytkownik
#5
Wiemy to samo tylko inaczej to nazywamy Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-22, 08:35:42
Top użytkownik
#6
crocens napisał(a):hmm... czyszbyśmy się pierwszy raz zgodzili llort? Tongue
Witam

Już widzę jak za rączki trzymając się, w podskokach biegniecie po łące...

Pozdrawiam Big Grin
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-22, 14:43:22
Użytkownik
#7
Temp nawiewu była 17 teraz jest 12 czyli wydajność wzrosła po czyszczeniu i jest ok. Mam tylko pytanie czy dla sprężarki to ciśnienie nic nie szkodzi? Czy trzeba spuścić czynnik tak żeby ciśnienie spadło do 7 barów? Czy ciśnienie wyższe o koło 1,5 bara jest znaczące czy zbyt minimalnie żeby coś z tym robić?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-22, 14:46:31
Moderator
#8
Odpowiedz na pytania:
Shitashii napisał(a):A jaka jest temp. w schładzanym pomieszczeniu? Gdzie jest j.z. i w którą str. świata zwrócona?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-22, 14:49:07
Użytkownik
#9
W pomieszczeniu 23
stopnie. Jednostka na ścianie północnej w miejscu zaciemnionym (drzewa).
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-22, 14:51:56
Moderator
#10
No to ciśnienie jest trochę nie takie. A co było wcześniej robione przy klimie?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-22, 14:59:23
Użytkownik
#11
Nie było nic robione, a ten klimatyzator klient zamontował samodzielnie rok temu. Mówił, że chodził super lodówka w sklepie, a teraz słabo. Temperatura nawiewu spadła o 5 stopni tylko to ciśnienie.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-22, 15:05:16
Zaawansowany użytkownik
#12
stefanbud po co prowokujesz?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-22, 15:32:02
Moderator
#13
To znajdż mu nieszczelność i skasuj jak za montaż :-)
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-22, 15:35:07
Użytkownik
#14
nieszczelność? Skąd taka diagnoza?
  • Odpowiedz

bartek2700

  2011-07-22, 15:39:23
Użytkownik
#15
...należałoby najpierw zacząć od tego na jakim czynniku to chodzi a potem sie martwić czy ciśnienie dobre
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-22, 16:05:58
Użytkownik
#16
R410a
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-22, 17:30:57
Top użytkownik
#17
llort napisał(a):stefanbud po co prowokujesz?
Witam

Dogadał kocioł garnkowi.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-22, 18:23:52
Zaawansowany użytkownik
#18
Jeśli nie masz długiego rurociągu to może być trochę za dużo
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-23, 08:42:30
Użytkownik
#19
Czytam te forum i ręce mi opadają na niektóre Wasze wypowiedzi... Ręce opadają...
Jeżeli pracuje na ciśnieniu 7, później na 8,6 to jest oczywiste, że to R410a, a nie R-22. Jest to logiczne Smile Że wzrosło po przeglądzie? Przecież odpowiedział Ci Ilort:
Cytat:Ciśnienie wzrosło ponieważ wzrosło obciążenie cieplne parownika po wyczyszczeniu filtrów.

Shitashii, rozwiń swój tok myślenia bo nie kumam???
Cytat:No to ciśnienie jest trochę nie takie.
Cytat:To znajdż mu nieszczelność i skasuj jak za montaż :-)

hubertox ile pracujesz przy chłodnictwie???
Cytat:Czy trzeba spuścić czynnik tak żeby ciśnienie spadło do 7 barów?

Wszystko jest w porządku. Zależy jak wykonałeś przegląd. Jeżeli wyczyściłeś dobrze wymienniki i filtry to temat zamknięty. Klimę masz zamontowaną w sklepie spożywczym, są lodówki, oświetlenie i inne urządzenia emitujące ciepło, otwieranie drzwi, klienci. Za ten czas jak zrobiłeś przegląd klima była wyłączona, wzrosła temperatura. Po włączeniu miałeś wyższą temperaturę na sklepie. Znając życie, to klima jest dobrana na granicy wydajności, a przez rok czasu doszła pewnie jeszcze jakaś lodówka. Smile Jest jeszcze jedna kwestia, którą odpuszcza sobie większość osób wykonująca przeglądy. Mało kto sprawdza i czyści łopatki wentylatora w jednostce wewnętrznej. Nawet lekkie zabrudzenie powoduje zmniejszenie ilości powietrza i automatycznie spadek wydajności, mimo, że temperatura nawiewu i ciśnienia są w normie, sprawdziłeś to?
Szczególnie narażone są na to sklepy spożywcze i gabinety stomatologiczne Big Grin
Z drugiej strony można byłoby się zagłębić bardziej w sposób montażu i samodzielnego uruchomienia przez właściciela sklepu, ale to nie na tym forum, tylko na miejscu Wink
A tak z czystej ciekawości, możesz podać co to za firma i model, bo 4 [kW] to dosyć nietypowa wydajność tym bardziej na on/off-a.

Niczym się nie przejmuj i ciesz się pięknym słoneczkiem, które właśnie pokazało się na zewnątrz, bynajmniej u nas na południuSmile

Pozdrowionka Wink
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-23, 12:33:38
Zaawansowany użytkownik
#20
bobek powiedz jeszcze ze robiles cos na zabkach to sobie chyba reke podamy Smile
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-23, 14:13:19
Użytkownik
#21
Parę Żabek miałem okazję obsługiwać, ale to już inna historia... Tongue
Nie wiem jak się wstawia zdjęcia, to bym pokazał o co mi chodzi Smile . Jak się zagłębię bardziej w te forum i zasady to podam przykłady.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-23, 14:41:30
Zaawansowany użytkownik
#22
ok czekam z niecierpliwoscia Smile a o zdjecia spytaj stefanbuda on ich duzo wkleja to na pewno wie Smile pozdrawiam Big Grin
  • Odpowiedz

PanBan

  2011-07-23, 15:23:31
Nowy użytkownik
#23
albo ilrota ten ciul wie wszystko najlepiej
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-23, 18:32:35
Użytkownik
#24
To co napisał bobek to się wszystko zgadza tak właśnie było ta temperatura i w ogóle. Wentylator wyczyszczony bo był bardzo zabity. Ja w chłodnictwie siedzę 1,5 miesiąca dlatego dużo pytam i sporo rzeczy mnie zaskakuje ale w ten sposób do czegoś powinienem dojść. Jest to Zibro mi ma koło 4,12 kW.
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-23, 18:39:56
Top użytkownik
#25
Sam posiadam klimatyzator ZIBRO i podobne problemy ale wczoraj doszedłem.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa