Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF

51 Odpowiedzi, 56096 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

hubertox

  2011-07-25, 20:26:15
Użytkownik
#1
Witam pakiet cało roczny montuję się do urządzeń ON/OFF. Mam takie pytanie czy klimatyzatory ON/OFF wyposażone są w funkcję odszraniania tak jak inverter? Czy konieczność jest montowanie pakietu zimowego?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-25, 20:28:03
Moderator
#2
Do pracy całorocznej do On Off trzeba zakładać pakiet zimowy.. Tak, mają funkcję odszraniania. Pzdr
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-25, 20:38:09
Użytkownik
#3
Aha także pakiety służą tylko regulowania prędkości, grzałki karteru ewentualnie tacy ociekowej itp, a nie jako funkcja do odszraniania? Jeżeli on off może ogrzewać do -5 stopni czy montuje się mu pakiet zimowy?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-25, 20:44:28
Moderator
#4
"pakiet zimowy" jest do funkcji chłodzenia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-26, 06:29:42
Użytkownik
#5
do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-26, 06:32:30
Użytkownik
#6
Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia...
Jeżeli potrzebujesz grzać i chłodzić, lepiej zainwestować w invertera, większości z nich można używać do - 15 st.C a nawet niżej.
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-26, 06:46:18
Zaawansowany użytkownik
#7
Bobek napisał(a):Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia...
Jeżeli potrzebujesz grzać i chłodzić, lepiej zainwestować w invertera, większości z nich można używać do - 15 st.C a nawet niżej.
Wikszość podstawowych inwerterów do -15 to działa na grzaniu i to też do d... a na chłodzeniu to tak do -10 a to na nasze warunki klimatyczne trochę mało. Do pomieszczeń tech. lepszy będzie on-off z zestawem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-26, 06:54:46 przez bartekyogico.)
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-26, 07:13:07
Użytkownik
#8
Ja tu pisze o normalnych firmach, nie o inverterach z marketu Big Grin
Wiadomo, że on/off-y są lepsze do serwerowni, ale nie są tutaj sprecyzowane oczekiwania zadającego pytanie...?!? Nudzi się i zadaje pytania, to ma ogólnikowe odpowiedzi Wink Klima jest do chłodzenia, a do grzania służy kocioł. Klimami można dogrzewać i to wtedy ma sens, ale tak jak piszesz z grzaniem jest różnie Tongue Ale to jest inny temat, najlepiej przy piwku Wink
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-26, 12:51:52
Zaawansowany użytkownik
#9
Jak będę na Śląsku... to chętnie a i zapraszam do stolicy. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-26, 14:28:47
Zaawansowany użytkownik
#10
no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl?
  • Odpowiedz

KlimTech

  2011-07-26, 15:04:20
Użytkownik
#11
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?

Np. w serwerowni! nie włączysz?
gadu-gadu: 3236154
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-26, 16:23:41
Użytkownik
#12
Dosyć często bywam w stolicy i przeważnie bawię się w Sadybie na kręglach Big Grin

Z tego co wiem i robiłem to Daikin ma możliwość zejścia w inverterach z temperaturą na chłodzeniu do - 22 st.C jak się nie mylę. Gdzieś to wsadziłem i nie umiem znaleźć... Tongue Tak jest w modelach z serii SPLIT, nie wiem jak w podsufitówkach, bo to już seria SKY AIR... Wyślij zapytanko do DAIKINA Wink Nie lepiej założyć mu dwóch klim? Co to za pomieszczenie ma być chłodzone?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-26, 17:32:02
Zaawansowany użytkownik
#13
Też chętnie się dowiem bo kiedyś temat wałkowałem i skończyło się na "zwykłym" miśku (Bartekw pozdrawiam) do - 15.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-26, 17:57:55
Zaawansowany użytkownik
#14
Bobek nie moze byc na dwa bo to juz drugie bedzie Big Grin pierwsze mcquay 7 kw. jest to duza serwerownia. nie chca splita bo nie ma go gdzie upchnac. w gre wchodzi tylko podstropowka. misiek daikin i fujitsu nie maja takiej jednostki. myslalem ze zubadan pomoze ale on do - 25 to tylko grzeje. masakra jakas. a klient strasznie uparty i on nic tylko inverter ;/ zawsze jak cos mozna na zime zdusic troszke skraplacz i sam sie bedzie grzał zeby nie zamarzł Big Grin (żart)
  • Odpowiedz

hary811

  2011-07-26, 19:18:29
Użytkownik
#15
ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsu
  • Odpowiedz

popeye

  2011-07-26, 20:19:43
Użytkownik
#16
Kiedys uslyszalem o zestawie calorocznym do LG inverter ktory pozwala zejsc do -25 stopni na chlodzeniu.jest to ponoc dedykowany zestaw firmowy Tongue jeszcze sie z tym nie spotkalem
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-26, 20:27:37
Użytkownik
#17
W katalogu DAIKINA seria SPLIT ma pracę do -10, ale poprzez przecięcie lub przestawienie zworki, wzrasta do -20.
Model z serii SKY AIR - FHQ100B//RZQ100B9W1 (pompa ciepła), albo lepiej będzie pasował FHQ100B//RR100BV1 (samo chłodzenie), wg katalogu może pracować do -15. Wyślij do serwisu DAIKIN-a zapytanie, czy jest możliwość zejścia do niższej temperatury tak samo jak w modelach serii SPLIT o 10 st. Jeżeli tak by było osiągnęlibyśmy pracę na poziomie -25st.C Wink Ale musisz to sobie potwierdzić...

Pozdrowionka Wink
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-26, 21:07:05
Zaawansowany użytkownik
#18
wlasnie jest. ale nie daje gwarancji poprawnego dzilania Smile dlatego wolalbym urzadzenie ktore jest przewidziane do pracy w danym zakresie temperatur. popeye nie slyszalem o takim zestawie. jutro zapytam w lg mam nadzieje ze sie uda Big Grin
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-27, 17:08:25
Użytkownik
#19
Kolego hary81:
Cytat:ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsu
czytaj dokładniej Wink
Cytat:no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl?
nie on/off i nie wydajność 6,5[kW] Wink

Wracając do tematu... Musi być 10 [kW] podsufitowy? Widziałem już montaże ściennych na konstrukcji do sufitu. Jak to jest serwerownia, pomieszczenie techniczne, nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli teraz ma 7 [kW] to czemu chce przewymiarować o jeden typoszereg wyżej? Ścienny 7 [kW] jest tańszy i można pokombinować z temperaturą. Wink
Z drugiej strony jeżeli ma już on/off-a, to przy tak częstych temperaturach na poziomie -25 st. C Big Grin przejmie te zyski ciepła. A inverter będzie sobie pracował bez problemu od -15 Wink

Widziałem w zimie LG invertery, które pracowały przy tych ekstremalnych temperaturach, nic się nie wyłączało, o dziwo działały (prawdopodobnie nie mają blokady temperaturowej, nie zagłębiałem się w elektronikę). DAIKIN kilka razy się wyłączył, on jest bardziej inteligentny i ma elektronikę, która mówi nie Big Grin
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-27, 17:41:10
Zaawansowany użytkownik
#20
Zawsze można przesterować czujkę temp. zew. ale to już partyzantka...
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-07-27, 19:28:17
Użytkownik
#21
Dokładnie, a później i tak elektronika będzie głupieć i w końcu wyłączy z błędem, bo odczyty będą się gryzły. Szczególnie jak temperatura wzrośnie na zewnątrz...
No i może być problem z gwarancją później, jak się zagłębią chłopaki z serwisu Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-27, 19:37:11 przez Bobek.)
  • Odpowiedz

adas

  2011-07-28, 06:18:38
Nowy użytkownik
#22
Witam sprawdź jednostki MHI nie miały blokady temperaturowej. Zamontowałem w serwerowniach na podlasiu cztery szt. kasety i kanałówki. pracują od trzech lat bez problemów . Temperatury w zimie poniżeju -30
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-28, 14:55:45
Zaawansowany użytkownik
#23
dzieki wszystkim za pomoc Smile
  • Odpowiedz

mlody

  2011-07-28, 19:07:58
Nowy użytkownik
#24
Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi super
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-28, 21:02:24
Moderator
#25
mlody napisał(a):Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi super
Młody dziwnie piszesz......... Zamontowałeś klimę Mitsubishi tylko że split??? Wiesz co to znaczy split?
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa