freegass

  2011-09-02, 07:36:41
Użytkownik
#26
crocens napisał(a):w bitzerze stwierdzili, że nie jest konieczny dochładzacz i mają wersje z i bez niego przy czym bez dochładzacza sprężarka miała mieć mniejszą wydajność
Oczywiście. Prawdopodobnie i w tym przypadku nic nie spowoduje pozbycie się wymiennika, o ile sprężarka stoi bezpośrednio za skraplaczem i jest chłodzona przez wentylatory. Dlatego, że akurat to urządzenie pracuje na parowaniu max -40. Gdyby pracowało na -60 albo i niżej to bez ekonomizera i systemu obniżenia temperatury końca sprężania ten kompresor rozłoży się.
Na linii cieczy przed dochładzaczem musi być wziernik, bezwzględnie musi być wypełniony.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-02, 20:59:11
Zaawansowany użytkownik
#27
wlasnie, ekonomizer jest doceniany wtedy gdy sprezarka zaczyna pracowac przy duzych stopniach sprezania - dosyc wysoko na tloczeniu i malo na ssaniu. Tylko to raczej w bardziej zelektronizowanych ukladach: EVXV, CSMV + oczujnikowanie.
Czy ktos z doswiadczonych kolegow spotkal sie z TZR ekonomizera z mozliwoscia regulacji tego zaworu ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 21:00:24 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-03, 05:25:13
Top użytkownik
#28
niestety nie miałem okazji pracować na dwustopniowych sprężarkach ale niedługo dwie zamontuję (z dochładzaczem) to na pewno się czegoś nauczę Wink

freegass: Masz może jakąś literaturę, artykuły czy cokolwiek na papierze/komputerze na ten temat?
.
  • Odpowiedz

wit

  2011-09-03, 07:01:35
Top użytkownik
#29
nie rozumiem jak to jest zbudowane -zrobił się mętlik.
płytówka -dochładza czynnik ze zbiornika cieczy po skraplaczu przed podaniem na właściwy parownik.

ale co się dzieje ze stroną drugą płytówki -dostaje ciecz poprzez zawór rozprężny także ze zbiornika cieczy
-a co się dzieję z parą powstała w płytówce -do czego jest odsysana
1-na ssanie sprężarki i miesza się z parami wracającymi z parownika właściwego
2-czy podawana jest na międzystopień?

daj jakiś sensowny rysunek pokaż jak to jest zbudowane.
według szczątkowych informacji z dyskusji -w tym konkretnym przypadku wymiennik płytowy -dochładzacz wydaje się całkowicie zbędny...
przypadek 1 -zmniejsza sprawność i wydajność -sens ma tylko jeśli jest bardzo długi i niekorzystny rurociąg cieczowy biegnący kilka pięter w górę i przebiega w ciepłych -gorących pomieszczeniach -gdy jest ryzyko odparowania już w rurociągu cieczowym.
jeśli normalny krótki i biegnący w pomieszczeniach chłodniejszych niż temp skraplania pomieszczeniach -to przypadek 1 sensu nie ma.

przypadek 2 -słuzy ogólnemu zwiększeniu sprawności oraz lepszemu chłodzeniu sprężarki dwustopniowej chodzącej na niskich temperaturach odparowania. ma sens jeśli 'parujesz" poniżej -40*C. jak powyzej to praktycznie jednostopniowa wydoli... może mieć sens jako chłodzenie sprężarki jeśli wysoka temp tłoczenia... wtedy -odchłodzenie cieczy malutkie -ważne jest ,że taka płytówka produkuje troszkę zimnej suchej pary -domieszywanej do gorącego strumienia tłocznego z pierwszego stopnia -drugi stopień dostaje schłodzoną mieszankę tłoczenie pierwszego i i tej pary z wymiennika i się mniej grzeje . robi to jako swoisty wtrysk pary przed drugim stopniem -i służy chłodzeniu maszyny przy wysokich sprężach.
Jeśli temp parowania systemu nie jest krańcowo niska - bardziej sensowny wydawałby się na międzystopniu swoisty dochładzacz powietrzny -intercooler...

volume29 -daj jakiś rysunek jak to jest wpięte, jakie zawory rozprężne i elektromagnetyczne temu towarzyszą...
  • Odpowiedz

freegass

  2011-09-03, 07:49:41
Użytkownik
#30
http://www.betheling.com/technical/cfc/b...zer_sp.pdf
Od strony 48, choć pomimo hiszpańskiego opisu polecam przelecieć do końca.
wit napisał(a):2-czy podawana jest na międzystopień?
Właśnie tak
wit napisał(a):Jeśli temp parowania systemu nie jest krańcowo niska - bardziej sensowny wydawałby się na międzystopniu swoisty dochładzacz powietrzny -intercooler...
I tak są wykonane agregaty, ale raczej dla większych wydajności. Jeszcze mam jedną TSCM108S SABROE na R22, na której jest t.zw. "świeca", dochładzacz zabudowany bezpośrednio na międzystopniu.
Robert81r napisał(a):Czy ktos z doswiadczonych kolegow spotkal sie z TZR ekonomizera z mozliwoscia regulacji tego zaworu ?
Te sztuki które serwisuję są już leciwe, pracują na R22 i na ekonomizerze jest zwykły lutowany TX-2 z wymienną dyszą.
  • Odpowiedz

volume29

  2011-09-03, 09:07:47
Użytkownik
#31
Widzę , że mój watek zapoczątkował ożywioną dyskusję SmileSprężarka z dochładzaczem płytowym to widać rzadkość.Dzięki wszystkim za udział w dyskusji,poruszony temat na pewno się wszystkim przyda i da troche do myślenia.Ja nie jestem zawodowym chłodniarzem,buduje sterowania do agregatów chłodniczych , ale bez znajomości działania układu chłodniczego i urządzeń chłodniczych nie da sie tego zrobic.
Pozdrawiam wszystkich.
  • Odpowiedz

wit

  2011-09-03, 13:50:32
Top użytkownik
#32
volume29 napisał(a):)Sprężarka z dochładzaczem płytowym to widać rzadkość..
no taaaaką rzadkością to to nie jest.

natomiast -można przyjąć, że rzadkością jest duży (np. płytowy) dochładzacz miedzy stopniowy karmiony cieczą przy Twoich parametrach pracy... komora około -20*C -25*C -to odparowania rzędu -35*C powiedzmy -38*C...
płytowy dochładzacz miedzy stopniowy w takim przypadku mnie kojarzy się ze strzelaniem z armaty do komara i to z armaty sporego kalibru...
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-09-03, 15:22:57
Zaawansowany użytkownik
#33
scrolle z EVI maja wlasnie dodatkowe wejscie na ekonomizer lub/i sterowany wtrysk cieczy do chlodzenia sprezarki.

http://www.centrogalileo.it/nuovapa/Arti...%20Ing.pdf

ekonomizer w tym przypadku wcale nie musi byc, czy tez ma racje bytu tylko w "duzych minusach"
  • Odpowiedz

llort

  2011-09-03, 19:31:59
Zaawansowany użytkownik
#34
Może ktoś a raczej mający problem opisze układ chłodniczy Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa