Sprężarka uzupełnienie oleju.

15 Odpowiedzi, 17879 Wyświetleń

AKTIMAR

  2011-09-29, 19:05:55
Użytkownik
#1
Witam.
Sytuacja wygląda następująco.
Chłodniarz zamontował ten agregat, prawdopodobnie? wlał za mało oleju, lub olej gdzieś się rozpłyną, niestety nie będzie dostępny przez dwa tygodnie, znajomy poprosił mnie żebym mu uzupełnił stan bo na wzierniku jest dużo poniżej minimum, a jabłek coraz więcej w przechowalni.
Z racji tego że nie miałem do czynienia z takimi agregatami, w jaki sposub należy poprawnie uzupełnić stan oleju.
Olej B5.2 mineralny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-29, 19:11:13 przez AKTIMAR.)
  • Odpowiedz

szumi

  2011-09-29, 19:17:59
Nowy użytkownik
#2
zamykasz zawory odcinające przy sprężarce pompę podłączasz na stronę HP a olej ciągniesz przez sanie
  • Odpowiedz

barbie

  2011-09-29, 19:39:05
Top użytkownik
#3
zamknij zawory przy wyłączonej sprężarce ,wykręć korek do nalewania oleju w sprężarce ,wstaw lejek ,dolej oleju ,zakręć korek uszczelniony teflonem ,wyciągnij próżnie,odkręć zawory i uruchom sprężarkę .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-29, 21:34:39
Moderator
#4
Return napisał(a):(...)Układ chłodniczy to układ zamknięty i hermetyczny.
Jak ta sprężarka na zdjęciu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-09-30, 07:52:58
Użytkownik
#5
barbie napisał(a):zamknij zawory przy wyłączonej sprężarce ,wykręć korek do nalewania oleju w sprężarce ,wstaw lejek ,dolej oleju ,zakręć korek uszczelniony teflonem ,wyciągnij próżnie,odkręć zawory i uruchom sprężarkę .

Rozumiem że chodzi o tą śrubę obok wziernika nad żółtą naklejką.
a w jaki sposób pociągnąć próżnię?
  • Odpowiedz

wit

  2011-09-30, 08:32:59
Top użytkownik
#6
korka wlewu oleju lepiej nie ruszaj... możesz mieć problem zarówno z wykręceniem (jeśli dawno nie ruszany) jak i z późniejszym uszczelnieniem.

na max odkręć ssanie zdejmij zaślepkę przy rotalocku ssawnym podłącz "zestaw manometrów" lub tylko wężyk z zaworkiem.
zaworek zamknięty. zakręć na max zawór ssący. LEKKO uchyl zaworek na wężyku -celem przedmuchania. zamknij. wężyk do bańki z olejem -zanurz. ważne coby się nie wynurzył i powietrza nie złapał.

jak masz minimum wiedzy i manometr ssawny (np na podłączonym wężyku to włącz na moment sprężarkę i zrób lekkie podcisnienie. jak nie masz wiedzy i manometru -to pomiń.

zgaś bezpieczniki, -odkręć tłoczny -odkręć zaślepkę na tłoczeniu-podłącz zestaw manometrów zakręć zawór tłoczy -spuść resztki ciśnienia jeśli pomijałeś poprzedni krok...

- podepnij pompę próżniową -ciągnij próżnię z tłcznej strony -jak będzie podciśnienie to zacznie ssaniem wsysać olej. olej powinien być ciepły ze 40 stopni to lepiej płynie... wlej ile trzeba -w szkiełku widać z opóźnieniem jest zazwyczaj więcej niż widać -bo olej powoli spływa...
jak masz tyle co trzeba -zamknij zaworki na wężach - otwórz ssanie na max - zdejmij wąż -odtwórz tłoczenie na max -zdejmij wąż-załóż zaślepki...
trzeba mieć pompę próżniową, zestaw manometrów z wężami + wężyk z zaworkiem lub drugi zestaw...
jeszcze lepiej mieć specjalną pompę do oleju...
a koniecznie mieć troszkę wiedzy.

WAŻNE- przed robotą ustal czemu brakuje oleju -albo za mało wlane (mało prawdopodobne) albo spieprzona instalacja (brak -złe : spadki, średnice, syfony)-albo gdzieś masz dziurę i ucieka -tylko, że czynnik też by raczej uciekł... Najpierw ustal przyczynę -bo możesz pogorszyć zamiast pomoc.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-09-30, 18:24:17
Użytkownik
#7
wit napisał(a):WAŻNE- przed robotą ustal czemu brakuje oleju -albo za mało wlane (mało prawdopodobne) albo spieprzona instalacja (brak -złe : spadki, średnice, syfony)-albo gdzieś masz dziurę i ucieka -tylko, że czynnik też by raczej uciekł... Najpierw ustal przyczynę -bo możesz pogorszyć zamiast pomoc.

żadnych wycieków nie zlokalizowałem prawdopodobnie tak jak mówisz jest źle zrobiona instalacja. Niestety nie mam jeszcze odpowiedniej wiedzy żeby się w tym temacie wypowiadać.
Z dolaniem oleju wg. twojego opisu sobie poradzę mam wszystkie potrzebne narzędzia.

Zapytam jeszcze o jedną rzecz, w sprężarce jest grzałka 100W, jak takie grzałki powinny być zazwyczaj podłączane?
W tym urządzeniu grzałka nie posiada żadnego termostatu natomiast jest załączana przekaźnikiem tzn. jak wyłączy się sprężarka załącza się grzałka i cały czas grzeje do ponownego uruchomienia sprężarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-30, 19:25:13 przez AKTIMAR.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-09-30, 19:54:40
Top użytkownik
#8
AKTIMAR napisał(a):grzałka...... jest załączana przekaźnikiem tzn. jak wyłączy się sprężarka załącza się grzałka i cały czas grzeje do ponownego uruchomienia sprężarki.

i tak ma być.
grzałka nie pozwala wystygnąć olejowi w czasie postoju sprężarki. utrzymuje olej ciepłym. jej moc musi być dobrana do konkretnej sprężarki.
dodatkowo -ciepły olej i ciepły korpus sprężarki -to czynnik się nie wykrapla w karterze.


brak oleju -jeśli nie zwiewa na zewnątrz -to najprawdopodobniej zostaje gdzieś w instalacji (stawiam na chłodnicę) i nie wraca do sprężarki. wtedy nowa porcja oleju też Ci "zniknie" a chłodnica będzie corazgorzej działać (zaolejona)
ewentualnie -wlane mało oleju i wypełnił jakieś syfony, troszkę siedzi w rurach -i w sprężarce ubyło. czy teraz jak chodzi -to dalej ubywa -czy ten niski stan utrzymuje się stabilnie i już przestało ubywać w sprężarce? czy to ubywanie było tylko przez pierwsze kilka -kilkanaście godzin pracy -czy jest cały czas?
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-09-30, 20:49:42
Użytkownik
#9
agregat był zamontowany w tamtym roku, poprzedni sezon chodził cały czas i podobno było widać olej w tym wzierniku. całe lato stał i teraz we wzierniku nic nie widać. Prawdopodobnie tak jak mówisz nie wraca do sprężarki.
Na razie chłodnia jest załączana sporadycznie ale niebawem będzie chodzić cały czas,
może na razie nie dolewać nic i poczekać jak pochodzi dłużej może się olej pokaże.
Czy to będzie bezpieczne?.
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-01, 18:35:32
Top użytkownik
#10
Co znaczy sporadycznie?, 2h na 24?
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-01, 22:16:34
Top użytkownik
#11
jak załączasz na1minutę co jakiś czas -to wypluje olej.

jak chodzi po kilka minut -co najmniej po 5 -to olej powinien wracać po troszku. może wypluło z jakiś względów -np krótkiej pracy -a jak pochodzi to przygoni olej z powrotem... sporadycznie -może oznaczać "nieustalone stany pracy" -jakie masz czasy pracy/postoju ?
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-10-02, 07:31:20
Użytkownik
#12
mg napisał(a):Co znaczy sporadycznie?, 2h na 24?

mniej więcej tak właśnie jest załączana, w każdym bądź razie czy chodzi 10minut czy godzinę olej się nie pokazuje we wzierniku.
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-10-02, 07:48:58
Zaawansowany użytkownik
#13
Jak długa instalacja, ile spadków(jakie wysokości), czy są zrobione syfony przy chłodnicy i sprężarce i w przypadku dłuższej instalacji pod gore w pewnych odstępach od siebie syfony, przeciwsyfony? Czy jest odolejacz, separator cieczy? Czy były awarie, jakie? Czy rurociągi nie są sztukowane(średnice)? Czy sprężarka ma prawidłową pracę? Na jaki czynnik z ciekawości?
Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-02, 15:49:49 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-10-02, 14:26:18
Zaawansowany użytkownik
#14
Return napisał(a):W poprawnej działającej instalacji uwzgledniając poprawny montaż oleju nie uzupełniamy.Chyba że ktoś ma inne doświadczenia zawodowo ukierunkowane .

Dokładnie ale warunek że podczas montażu sprężarka była prawidłowo napełniona olejem i w między czasie nie było awarii ( większa nieszczelność i ucieczka gazu wraz z olejem ) następnie nieszczelność usunięta a instalacja napełniona gazem bez sprawdzania oleju Rolleyes

Moim zdaniem jeśli instalacja wygląda na wykonaną prawidłowo ( spadki, syfony, średnice przewodów itp. ) należałoby olej uzupełnić ( nawet jeśli olej jest w instalacji to lepiej zalać olejem instalację niż zatrzeć sprężarkę ) i obserwować stan oleju. Tym bardziej ze dopuszczenie oleju to 15min. roboty. Smile
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2011-10-02, 18:15:29
Użytkownik
#15
Panowie jeżeli ma ktoś czas i chęć podjechać do tej chłodni to proszę o kontakt na PW

Trzeba będzie jeszcze podnieść parowniki wyżej więc pracy będzie na cały dzień lub więcej.
Okolice Grójca.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa