Inwerter potrafi wiele..........

13 Odpowiedzi, 11380 Wyświetleń

aż tu nagle

  2011-11-08, 18:15:04
Nowy użytkownik
#1
to ze inwerter potrafi dostosowac sie do warunków pracy to wiem , ale mam pytanie co sie dzieje w przypadku gdy czynnika jest za mało ale jeszcze na tyle duzo ze nie są pokazywane błedy i awarie . Pytam dlatego ze dogrzewam warsztat klimą z opcją pompy ciepła i cos słabo sie to grzanie spisuje , wiem ze to zalezy od temp zew , ale w dzień koło południa temperatury nie sąjeszcze takie,,złe,, Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-08, 18:16:18 przez aż tu nagle.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-08, 19:06:40
Moderator
#2
Zależy też od wilgotności.
Co robi inwerter? Ma jakąś automatykę nadążną, która dąży do uzyskania zadanych przez producenta parametrów pracy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

aż tu nagle

  2011-11-08, 19:59:40
Nowy użytkownik
#3
Shitashii napisał(a):Zależy też od wilgotności.
Co robi inwerter? Ma jakąś automatykę nadążną, która dąży do uzyskania zadanych przez producenta parametrów pracy.
ale jakim ,,kosztem,, ta autoamtyka uzyskuje wymagane parametry ? >> zwiekszonymi obrotaki sprężarki ?>zwiekszonym zuzyciem prądu ?? jak ocenić prawidłowośc działania bedąc użytkownikiem ??
  • Odpowiedz

bxz

  2011-11-08, 20:17:30
Zaawansowany użytkownik
#4
gdyby to było takie łatwe.... serwis trzeba wezwać Smile
NO
  • Odpowiedz

aż tu nagle

  2011-11-08, 20:22:39
Nowy użytkownik
#5
ale co powiem serwisowi ? ze mi sie wydaje .........
serwis powie ze jest ok , albo ze jest zle , w obie odpowiedzi bede musiał uwierzyć tylko która bedzie prawidłowa , dlatego pytam jakim kosztem inwerter nadrabia niedobory czynnika Smile
  • Odpowiedz

bxz

  2011-11-08, 20:38:22
Zaawansowany użytkownik
#6
Wyliczenie chwilowego COP czy EER nie jest takie proste i pewnie większość serwisantów tego nie umie zrobić, a jeśli nawet trafisz na takiego co Ci zmierzy to musiałbys mieć uzyskane dane mieć z czym porównać, a ja jeszcze nie spotkałem producenta co by udostępniał takie info... mogło by się okazać, że w danych warunkach... no że klimy są wyżyłowane na wąski zakres pracy... a mianowicie chłodzenie i to w określonym przedziale temperatur zewnetrznych, wewnetrznych, wilgotnosci, zabrudzenia filtrow... etc. Jest to niepoliczalne i to czy dana wydajność / zużycie prądu odpowiada w/w warunkom to już kwestia doświadczenia serwisanta.... ale żeby to wszytko pominąć bo to czysta teoria... najłatwiej, najprościej i najszybciej jest
odpompować czynnik z instalacji i go zważyć. ale nie robi się tego na widzimisię klienta, ten sie skarży że jest nie tak jak być powinno i dopiero gdy rzeczywiście serwisant uzna, że coś jest nie tak to waży... można zażądać nowy czynnik i próbę szczelności, jeśli jest podejrzenie niefachowego montażu... ale to wszytko kosztuje i żebyś się nie zdziwił jak wydasz kilka stówek, a będzie nadal tak jak jest... diagnoza przez internet to zły pomysł... wezwij sprawdzonego fachowca i podziel się z nim spostrzeżeniami... pomoże bardziej niż forum, może po prostu masz za słabą wydajność, może filtry brudne, może powietrze w instalacji, może rurka załamana, może powietrze w instalacji, może mikronieszczelność, może inna wada fabryczna urządzenia... tak sobie możemy wróżyć Smile
NO
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-08, 21:24:14
Moderator
#7
Generalnie sprężarka próbuje zwiększyć prędkość.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

aż tu nagle

  2011-11-08, 21:52:16
Nowy użytkownik
#8
zwieksza predkość,,,,,,,,,?...czyli zwieksza pobór prądu ........?? co za tym idzie spadek sprawnosci czyli mniejszy cop
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-08, 21:54:57 przez aż tu nagle.)
  • Odpowiedz

hulsen

  2011-11-09, 13:54:52
Nowy użytkownik
#9
Shitashii napisał(a):Generalnie sprężarka próbuje zwiększyć prędkość.

aha
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-11-09, 22:49:07
Użytkownik
#10
Ktoś kiedyś napisał na forum, że inverter za wszelką ceną dąży do zadanych mu wartości. Ogólnie pisząc gdy ilość czynnika jest odpowiednia to sprężarka pracuje z różną prędkością. Gdy czynnika jest mało to pracuje z większą i zazwyczaj stałą prędkością. Osobiście gdy spuszczałem czynnik do min to sprężarka chodziła na maxa i w ogóle nie zwalniała. R410a
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-11, 16:17:32
Moderator
#11
Bo próbuje prędkością nadrobić spadek ciśnienia... Wiadomo, wszystko ma swe granice.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-11-11, 16:37:48
Top użytkownik
#12
spadek którego ciśnienia...? bo większe obroty to spadek m.in. ciśnienia ssania...
.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-11, 16:47:07
Moderator
#13
Musi skroplić czynnik, żeby miało się co rozprężać.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa