Założyłem presostat HP dla wentylatora skraplacza agregatu niewielkiej komory chlodniczej.
Gaz R404.
Jak ustawic presostat?
Ustawilem na 20bar i dif. na 4 na dworze 3C
Wentylator wyłącza sie przy 16bar a załącza przy 20bar.
We wzirniku cały czas ciecz.
Pierwszy raz zakładam press dla wentylatora skraplacza dlatego prosze o rade.
Cisnienie ssania stabilne 3bar.
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
Założyłem presostat HP dla wentylatora skraplacza agregatu niewielkiej komory chlodniczej.
Gaz R404.
Jak ustawic presostat?
Ustawilem na 20bar i dif. na 4 na dworze 3C
Wentylator wyłącza sie przy 16bar a załącza przy 20bar.
We wzirniku cały czas ciecz.
Pierwszy raz zakładam press dla wentylatora skraplacza dlatego prosze o rade.
Cisnienie ssania stabilne 3bar.
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
?
ważne by utrzymywało odpowiednią temperaturę skraplania, około 35-40*C