Zawór rozprężny trzyma!

7 Odpowiedzi, 8285 Wyświetleń

miezala5

  2011-11-30, 20:47:25
Top użytkownik
#1
Witam!
Złożyłem klijentowi małą mroźnie z demobilu z Niemiec.
Odpalilem ja dzisiaj na R422D bo R22 nie posiadam!
i
Zawór TZR sie nie otwiera no może prawie bo jakies mini ilosci przelatuja!
Oczywiscie LP na podcisnieniu a powinno byc 1-1,5bar
Nie moge go ruszyc ani regulacja ani podgrzewaniem czujnika!
Dysza czysta!
Poradzcie jak sprawdzic co go boli?
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-11-30, 21:27:13
Zaawansowany użytkownik
#2
a sprawdzales czy przed samym zaworem nie jest zatkane ?
Mialem kiedys piekny taki przypadek - wygladalo to jak korek, a byla tam w rzeczywistosci mega wilgoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-30, 21:34:47 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-11-30, 22:23:16
Top użytkownik
#3
no i sam zawór może być popsuty. głowica działa? nie uciekł czynnik z głowicy i "czujnika"? masz wymienną dyszę? co się dzieje z jej popychaczem jak podgrzejesz czujnik zaworu?
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-11-30, 23:30:09
Top użytkownik
#4
Dzisiaj sie zapetlilem wiec jutro wracam do tematu!
Sprawdze co boli ten uklad:
-odkrecalem nakretke z przed dyszy i po odblokowaniu elektrozaworu wali ciecza;
-sprawdze glowice/zawór jest z dysza
Dzieki!Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

wit

  2011-12-01, 07:52:08
Top użytkownik
#5
obejrzyj rurkę z głowicy do tej "banieczki" co na ssaniu siedzi...
zobacz czy jak delikatnie dociskasz dyszę to sprężynuje -zostaje pół mm od korpusu i daje się docisnąć -po puszczeniu odbija te pół mm

-czy może dysza wpada w głąb zaworu aż się oprze o korpus.
  • Odpowiedz

awax

  2011-12-01, 08:16:15
Top użytkownik
#6
Wymień zawór
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-12-01, 17:33:11
Top użytkownik
#7
Witam!

Nie bylo gazu w czujce TZR!
Wymienlem na TZ-2(R507/404) i calkiem ladnie idzie na tym R422D
Kolejne doswiadczenie wiecej!
Pozdrawiam i Dziekuje za Pomoc i rady!
Robert
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa