  2012-01-12, 15:01:47
Nowy użytkownik
#1
Witam


Panowie klimatyzator aux as-h09a4 / padir1 (inwerter), wentylator w jednostce zewnetrznej nie kreci... Nie myslac dlugo wyjalem wentylator aby dobrac podobny lub taki sam na szybko stwierdzajac ze padl silnik. Przyjezdzam do firmy podpialem na krotko i kreci sie ...

Jutro jade do klienta ponownie, zakładam ze kondenator 3uF / 450V mogl pasc, ale macie jeszcze jakies sugestie co moze byc jeszcze nie tak?

Niestety nic nie mierzylem i nie moge narazie podac wiecej info.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-12, 17:45:32
Top użytkownik
#2
Niestety ja też nic nie mierzyłem i mogę jedynie odpowiedzieć,że coś się zepsuło.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-12, 17:58:53
Top użytkownik
#3
jakie było ciśnienie ,jakiego gazu,na grzaniu i na chłodzeniu .
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 18:27:47
Nowy użytkownik
#4
barbie napisał(a):jakie było ciśnienie ,jakiego gazu,na grzaniu i na chłodzeniu .

chłodzenie: na poczatku okolo 5 barow pozniej wzroslo do 8, czynnik R 410A, grzania nie wlaczylem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-12, 18:29:23 przez m4Ti.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-12, 19:10:47
Top użytkownik
#5
czy skraplacz był gorący ? .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-01-12, 19:32:14
Moderator
#6
mAti, a kto zgłosił usterkę i dlaczego (jakie były objawy nieprawidłowego działania) ??
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-12, 19:43:18
Top użytkownik
#7
5 potem 8 bar na tłoczeniu ,to niby po co miałby działać wentylator???horror
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-12, 20:28:55
Top użytkownik
#8
taka mała klima nie posiada możliwości pomiaru tłoczenia--ma tylko jeden port na ssaniu .
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 21:03:17
Nowy użytkownik
#9
Barbie:

skraplacz byl gorący, czujka temperatury znajdujaca sie za skraplaczem pokazywala ze temperatura na zewnatrz to 45 stopni


Shitashi:
awarie zglosil uzytkownik klimy (klima chlodzi mu spizarke) ze klima chwile chlodzi a pozniej nie... co jest prawdą
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-12, 21:06:09 przez m4Ti.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-12, 21:11:06
Top użytkownik
#10
może niech Klient wezwie jakiś serwis.
To co piszesz to amatorszczyzna.Chwilę chłodzi a potem nie,ale czy pracuje agregat gdy nie chłodzi ,no i LP wypadałoby zmierzyć.
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 21:22:14
Nowy użytkownik
#11
awax napisał(a):może niech Klient wezwie jakiś serwis.
To co piszesz to amatorszczyzna.Chwilę chłodzi a potem nie,ale czy pracuje agregat gdy nie chłodzi ,no i LP wypadałoby zmierzyć.

Nie czepiaj sie mistrzu, sprezarka pracuje caly czas... a to ze "klima chwile chlodzi a pozniej nie " przekazal mi klient, a ja odpowiadalem na zapytanie Shitashi na co narzekał klient ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-12, 21:26:21 przez m4Ti.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-12, 21:35:47
Top użytkownik
#12
Klient przekazał ,ale to Ty wymontowałeś wentylator.Jeżeli nie Masz pojęcia o naprawach to chociaż w pytaniu podaj objawy w sposób umożliwiający udzielenie porady.
Czepiam się dlatego,że zbyt dużo czasu tracimy na odszukiwanie co popsuli serwisanci wezwani w pierwszej kolejności.W tym klimatyzatorku zdiagnozować usterkę potrafi każdy prawdziwy serwisant w 5 minut.Naprawa to nie montaż.
Jak tam ze sprężarką ?czy juz ktoś Ci wymienił.?
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-12, 21:36:48
Top użytkownik
#13
Jeszcze jedno ,LP to wartość niskiego ciśnienia.
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 21:48:00
Nowy użytkownik
#14
awax napisał(a):Klient przekazał ,ale to Ty wymontowałeś wentylator.Jeżeli nie Masz pojęcia o naprawach to chociaż w pytaniu podaj objawy w sposób umożliwiający udzielenie porady.
Czepiam się dlatego,że zbyt dużo czasu tracimy na odszukiwanie co popsuli serwisanci wezwani w pierwszej kolejności.W tym klimatyzatorku zdiagnozować usterkę potrafi każdy prawdziwy serwisant w 5 minut.Naprawa to nie montaż.
Jak tam ze sprężarką ?czy juz ktoś Ci wymienił.?

Owszem naprawa to nie montaż, i masz rację usiłując mi udowodnić że nie jestem masterem w dziedzinie klimatyzacji, dlatego szukam pomocy na forum...

Wymontowałem wentylator bo się nie włączył przez dłuższy czas a skraplacz zrobił się ciepły,

Sprężarke pomógł mi wymienić kolega z tego własnie forum... jeszcze jakieś ale ?

awax napisał(a):Jeszcze jedno ,LP to wartość niskiego ciśnienia.

wiem ale nie bede wlutowywał zaworku aby podać Ci ten parametr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2012-01-12, 21:51:25
Moderator
#15
Chwilami zastanawiam się czy w ogóle czytać pewne posty a co dopiero aby odpowiadać na nie... Jak można na OKO wyjąć wentylator nie sprawdzając jego charakterystyk. Podstawowy miernik elektryczny minimum wiedzy elektrycznej i wszystko jasne. Róbmy to na czym się znamy. Pierwszy mój nazwijmy to nauczyciel powiedział mi tak: nauczysz się montować klimy po trzech latach a dopiero potem zajmij się serwisem.. I to jest prawda. Muszę tu przyznać rację awaxowi.... Pzdr
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 22:04:53
Nowy użytkownik
#16
tommatiz napisał(a):Chwilami zastanawiam się czy w ogóle czytać pewne posty a co dopiero aby odpowiadać na nie... Jak można na OKO wyjąć wentylator nie sprawdzając jego charakterystyk. Podstawowy miernik elektryczny minimum wiedzy elektrycznej i wszystko jasne. Róbmy to na czym się znamy. Pierwszy mój nazwijmy to nauczyciel powiedział mi tak: nauczysz się montować klimy po trzech latach a dopiero potem zajmij się serwisem.. I to jest prawda. Muszę tu przyznać rację awaxowi.... Pzdr

Aby sprawdzic charakterystyke (jak to ładnie nazwałeś) owego silnika wentylatora musialem go zdemontowac, dostep do jednostki byl taki iz nie dalo sie podejsc z miernikiem do plytki elektroniki jz, ktora jest umiejscowiona bardzo niefortunnie w tej jednostce (u samej góry jednostki w pozycji poziomej) a sama jednostka była podwieszona wcześniej a poźniej praktycznie na niej ktoś dorobił daszek...

pytam więc raz jeszcze jeśli silnik jest sprawny jakie mogą być przyczyny jego niedziałania ?

PS. Czy wszyscy masta na tym forum posiedli wiedze z zakresu serwisu klimatyzacji wraz z mlekiem matki ? Nigdy nikt nic nie spier* i nie postawił złej diagnozy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-12, 22:08:55 przez m4Ti.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2012-01-12, 22:12:25
Moderator
#17
Do sprawdzenia silnika potrzebujesz jedynie wypiąć z elektroniki kostkę i na pinach robisz pomiar. Silnik może źle działać bądź w ogóle bo: padła elektronika wewnętrzna bądź padła elektronika zewnętrzna. Aby zacząć naprawiać klimatyzator typu split musisz wyeliminować błąd skraplacza albo parownika. Na ogół błędnie pracuje tylko jedna jednostka. Podpowiedź " nie zawsze jak nie działa wentylator w skraplaczu to wina jest jednostki zewnętrznej" Pzdr P.S. W tym fachu nie można pozwolić sobie na błędy bo wyobraź sobie że tego klienta masz oddalonego od siebie o 120 km w jedną stronę. Pokryjesz sam koszty dojazdu po kilka razy czy będziesz sam chciał za to płacić? Nie pisze tego w złej wierze po prostu aby zacząć serwisować trzeba mieć minimum wiedzy z tego zakresu. Pzdr
  • Odpowiedz

m4Ti

  2012-01-12, 22:19:47
Nowy użytkownik
#18
dzięki
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-01-12, 23:07:04
Użytkownik
#19
awax napisał(a):5 potem 8 bar na tłoczeniu ,to niby po co miałby działać wentylator???horror
100% racji Smile Pomyśleć Smile
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-13, 07:36:00
Top użytkownik
#20
Kolego,jedż do Klienta zamontuj z powrotem wentylator i stojąc przed klimatyzatorem 5 minut pomyśl.To więcej niż 5 godzin bezsensownego demontowania podzespołów.
Jeżeli Masz naprawdę tylko złącze serwisowe HP (co mnie trochę dziwi) to przecież Masz funkcje grzania.
Podstawa to wartość ciśnień w układzie,znając je dopiero można szukać usterki kolejno eliminując najbardziej prawdopodobne.
Nikt nie wyssał doświadczenia z mlekiem matki,ale jeżeli chcesz się uczyć na błędach to rób to na własnych urządzeniach,nie nieświadomego Klienta.
Pozdrawiam i powodzenia,szczerze
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-13, 11:49:28
Zaawansowany użytkownik
#21
Moim zdaniem trzeba zacząć od tego postu który znajduje sie na innym forum
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1421384.html

Jak nauczymy sie obsługi miernika, to przejdziemy do następnego tematu
Osobiście nie lubię jak ktoś naprawia metodą prób i błędów.
m4Ti nie ma sie na co obrażać popełniłeś gafę i bardzo dobrze że zostałeś oblany kubłem zimnej wody. Powinieneś to zapamiętać na dłużej. Na następny raz pojedziesz i jak zobaczysz że nic nie działa to co zaczniesz od wymiany całej jednostki?
Sam to przemyśl co zrobiłeś....
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-01-13, 21:53:06
Użytkownik
#22
Jak ja lubię czytać te forum... Big Grin
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-13, 22:40:54
Zaawansowany użytkownik
#23
m4Ti napisał(a):
awax napisał(a):Jeszcze jedno ,LP to wartość niskiego ciśnienia.

wiem ale nie bede wlutowywał zaworku aby podać Ci ten parametr

no takich jaj na tym forum to jeszcze nie było.
Moim zdaniem dobrze sprawdź czy to jest LP czy HP
Może nie być HP ale LP jest na pewno

LP to ta grubsza rurka!!!
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-14, 10:49:29
Top użytkownik
#24
Tyle,że wskazania 5 rosnące do 8 bar wskazują ,że to tłoczenie.Chyba,że mamy funkcję grzania.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-14, 12:08:18
Zaawansowany użytkownik
#25
awax napisał(a):Tyle,że wskazania 5 rosnące do 8 bar wskazują ,że to tłoczenie.Chyba,że mamy funkcję grzania.

zobacz tutaj i powiedz co myslisz
http://www.martynex.pl/klimatyzacja-aswh...-p-77.html
lub tu
http://www.kamapoznan.pl/klimatyzator-au...p-837.html

chyba???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-14, 12:08:46 przez Bogdan_New_Jersey.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa