co moze byc .Mam klime manual. firmy DIAWIA w Golfie 3 .Gdy ja wlaczam wlacza sie kompresor i wentylator,ktory powinien wlaczac sie dopiero wtedy gdy wzrosnie cisnienie ukladu.
  • Odpowiedz

YN

  2006-04-28, 10:30:39
Użytkownik
#2
Nie jestem do końca pewny ale myślę, iż mogą być dwie przyczyny takiej sytuacji:
> ciśnienie układu jest funkcją temperatury mierzonej na skraplaczu. Jeśli klima jest włączana kiedy silnik jest rozgrzany tzn. parowacz również ma podwyższoną temperaturę, co powoduje włączenie wentylatora.

> obwód elektryczny czujnika temperatury może być przerwany, a wtedy regulator odczytuje neiskończenie wielką oprność czyli wysoką temperaturę.

Oczekuję na informację, czy trafiłem z diagnozą.
  • Odpowiedz

awax

  2006-04-28, 20:55:28
Top użytkownik
#3
Nie wiem czy to ważne ale parowacz to to coś wewnątrz samochodu i jego temperatura nie ma wpływu na pracę wentylatora.
Sądzę,że wszystko jest OK i przy nadmiernym wzroście ciśnienia włączy się drugi bieg wentylatora.
Do eksperta-o który czujnik temperatury chodzi przy manualnej klimatyzacji i co to ma wspólnego z pracą wentylatora.
Na koniec jeżeli w tym modelu klimatyzacji wentylator jak piszesz Jano 144 nie powinien się od razu załączać to może być zwarty presostat
pozdrawiam
  • Odpowiedz

YN

  2006-05-05, 07:35:09
Użytkownik
#4
To jest bardzo ważne Panie "awax", żeby wiedzieć co to jest i gdzie znajduje się skraplacz a gdzie parowacz, o którym a swojej odpowiedzi nie pisałem. Fragmentu tekstu, który skierował Pan do mnie nie przyjmuję z obrazą, gdyż z szeroko pojmowaną techniką i tehnologią chłodniczą mam do czynienia od ponad 33. lat.
Chodzi oczywiście, co ewidentnie wynika z mojego tekstu, o czujnik temperatury przy skraplaczu i ma to niewieli wspólnego z typem klimatyzacji manualnej.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2006-05-05, 16:21:24
Top użytkownik
#5
Witam
Nie było moim zamiarem kogokolwiek obrażać.
Osoby zadające pytania na tym forum to często kierowcy nie mający nic wspólnego z branżą i dlatego odpowiedzi powinny być precyzyjne i zrozumiałe zarówno dla laika jak i fachowca.
Pracą wentylatorów sterują czujniki ciśnienia (presostaty) i pomimo ,że ciśnienie i temperatura są ze sobą powiązane to nie nazywajmy ich czujnikami temperatury.Po prostu ktoś chcąc kupić takowy nie znajdzie go w sprzedaży pytając o czujnik temperatury skraplacza.
Ponadto w manualnej klimie,a o taką chodziło w pytaniu przerwanie obwodu czujnika skraplacza (wysokiego ciśnienia)nigdy nie załączy wentylatorów ,a wręcz przeciwnie.
Technika chłodnicza i klimatyzacyjna rozwija się w takim tempie,że ani staż,ani wykształcenie nie zawsze jest równoznaczne z eksperckim poziomem wiedzy.

Pozdrawiam mgr inż.mechanik-energetyk,właściciel firmy od 21 lat.
  • Odpowiedz

jano144

  2006-05-10, 17:23:02
Nowy użytkownik
#6
Dziekuję za podjęcie mego tematu i chciałbym jeszcze coś dodć.Nawet gdy silnik nie pracuje a włącze zapłon i włącze przycisk klimatyzacji od razu wentylator zaczyna się kręcić (kompresor stoi ,wentylatot pracuje) Proszę o pomoc.Z pow. Jano 144
  • Odpowiedz

skylark

  2006-05-15, 09:38:15
Użytkownik
#7
O ile pamięć mnie nie myli w tym samochodzie jest dwubiegowy wentylator skraplacza. W takim przypadku po włączeniu włącznika klimatyzacji wentylator załącza się od razu. Drugi bieg wentylatora załącza presostat (NO/NC a nie opornościowy) po wzroście ciśnienia.
I WSZYSTKO JEST OK.
Jeśli masz wątpliwości radzę odwiedzić serwis Diavii (podaj miasto a postaram się Ci to ustalić).
Specjalista klimatyzacji samochodowych i ogrzewań postojowych typu Webasto
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa