Klimatyzator wlacza sie i wylacza

12 Odpowiedzi, 10752 Wyświetleń

Bosman

  2012-02-08, 10:42:50
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Posiadam klimatyzator, z opcja ogrzewania. Zainstalowany w sklepie, teraz w czasie mrozow ogrzewal pomieszczenie, jednak dzisiaj cos mu sie stalo i wlacza sie i wylacza, dmuchnie powietrzem i za chwile przestaje, i tak w kolo. Zrobilem mu fotke na zew:

http://img11.imageshack.us/img11/4892/32wp000036.jpg (widok od spodu)

Tam ten okragly otwor z lewej strony mial dlugi sopel na metr. Usunalem to, niestety zamarzniete jest tez wew., udalo sie wyzlobic dziure na 2cm wglab, ale nadal jest lod. Czy moze to byc powodem takiej pracy urzadzenia? Jak mozna go rozmrozic bez uszkodzenia?

Pozdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 10:43:36 przez Bosman.)
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-08, 11:04:42
Użytkownik
#2
Najlepiej zgłoś się do firmy która zajmuje się klimatyzacją. Założą termostat z kablem grzewczym i to powinno załatwić sprawę Big Grin
Radzę załatwić sprawę w miarę szybko bo jak warstwa lodu w skraplaczu urośnie może się urwać wentylator a wtedy koszty zrobią się o wiele większe Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 11:56:15 przez adamdud.)
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-02-08, 12:13:18
Użytkownik
#3
Jeżeli już nie jest chwycony wentylator...
Dzwoń do firmy, która montowała, albo z branży i tak jak kolega powyżej zaznaczył można zamontować grzałkę z termostatem i powinno pomóc. Ale najpierw trzeba to rozmrozić i na pewno nie młotkiem jak robią co niektórzy Big Grin
A dla sprostowania to klimatyzator służy do chłodzenia, opcja pompy ciepła służy do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych Wink Jeżeli chce się nimi grzać, trzeba troszkę stuningować. Większość inwerterów działa do -15 i teoretycznie są przystosowane do pracy w niskich temperaturach, ale znam tylko dwie firmy, które dają grzałki na tacy w agregacie fabrycznie Smile
Powodzonka Wink
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-02-08, 12:14:52
Użytkownik
#4
A z tego co widać, wnioskuję, ze masz zwykłego on/off-a i bez grzałki się nie obejdzie Wink
A jak rozmrozić? Najlepiej opalarką, tylko umiejętnie... Smile
  • Odpowiedz

Bosman

  2012-02-08, 15:17:43
Nowy użytkownik
#5
Przytaszczylem farelke i roztopilem troche, i ruszylo, ciekawe na jak dlugo.... Smile
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-08, 15:33:22
Użytkownik
#6
Jak ci pisałem wcześniej tylko grzałka z termostatem załatwi ci sprawę. Poza tym nie widzę odprowadzenia skroplin ze skraplacza. Wiesz co się bedzie działo pod klimatyzatorem - wielkie lodowisko :lol:
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-02-08, 17:03:56
Użytkownik
#7
No odprowadzenie skroplin z agregatu to trudny temat... Można to zrobić, ale bez grzałki jest to nie do zrobienia Wink
Ze zdjęcia wnioskuję, że pod nim nic nie ma, więc można sobie odpuścić. Proponuję tez dorobić otwory wylotowe.
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-08, 18:23:02
Użytkownik
#8
Bobek napisał(a):No odprowadzenie skroplin z agregatu to trudny temat... Można to zrobić, ale bez grzałki jest to nie do zrobienia Wink
Ze zdjęcia wnioskuję, że pod nim nic nie ma, więc można sobie odpuścić. Proponuję tez dorobić otwory wylotowe.
A jak jest nad wejściem do sklepu to :lol:
Jak ktoś się wywali i złamie nogę wtedy gość będzie miał nieprzyjemności chyba że zwali to na firmę instalującą tą klimę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 18:24:27 przez adamdud.)
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-02-08, 21:26:03
Użytkownik
#9
Nie widzialem jeszcze nigdy agregatu montowanego nad drzwiami wejsciowymi...

Poza tym z opisu wynikalo, ze wczesniej byl tam metrowy sopel.
Mozemy gdybac... Ale nie oto chyba chodzi. Zeby sytuacja sie nie powtorzyla, musi byc grzalka. Wink
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-02-10, 17:18:42
Zaawansowany użytkownik
#10
do odprowadzenia skroplin można użyć przewodu grzewczego z termostatem
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-10, 17:27:13
Użytkownik
#11
kubabaku napisał(a):do odprowadzenia skroplin można użyć przewodu grzewczego z termostatem
Chyba nie czytasz postu. W punkcie 2 napisałem o tym wyraźnie. Piszesz żeby pisać :lol:
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-02-11, 06:45:23
Zaawansowany użytkownik
#12
adamdud napisał(a):
kubabaku napisał(a):do odprowadzenia skroplin można użyć przewodu grzewczego z termostatem
Chyba nie czytasz postu. W punkcie 2 napisałem o tym wyraźnie. Piszesz żeby pisać :lol:
no dobra umknęło mi...to zaczne jeszcze raz:
zgadzam się z przedmówcą, kabel to dobry pomysł...może być? Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa