Przewód wyrównawczy oleju w układzie sprężarek ojciec - syn.

8 Odpowiedzi, 8052 Wyświetleń

bolt

  2011-08-26, 14:46:14
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Urządzenie powiedzmy clon typ VRV Daikina. Sprężarka duża scroll 16kW mała scroll 8kW. Pierwotny montaż sprężarek: podstawy spr. na tej samej wysokości i króćce olejowe przewodu wyrównawczego oleju na tej samej wysokości. Wymieniam sprężarkę 16kW dostaję zamiennik Danfossa, króciec olejowy o 12cm wyżej niż w tej 8kW.

Jak zamontować sprężarki?

I. Podstawy sprężarek na tej samej wysokości i nie przejmować się różnicą poziomu w połączeniu przewodu wyrównawczego oleju. ( uzupełniam olej aby wyrównać poziomy w 8kW mam większy poziom oleju niż nominalny)

II. Sprężarkę 8KW zamocować 12cm wyżej aby króćce olejowe były na tej samej wysokości.

Jakie mogą wystąpić zagrożenia w cyrkulacji oleju w przypadku I. i II.
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-26, 20:08:37
Top użytkownik
#2
montuj jak przypadek 2. ale.... w momencie jak Ci np. wyrzuci olej w obieg -mała sprężarka jest zagrożona. zatrzesz i tyle.
generalnie... bardzo paskudny układ nawet przy oryginalnych sprężarkach. to co piszesz -to nie zamiennik -to po prostu inna sprężarka. przypadkowo o tej samej mocy.


mam ciężarówkę i osobowy... osobowy 100 koni ciężarówka 200 -ciężarówka się popsuła -a muszę wozić piasek.... czy mogę kupić zamiennik -drugi osobowy w wersji GTS z silnikiem też 200 koni? gdzie lepiej wozić piasek na przednim -czy tylnym siedzeniu?

KUP sprężarkę oryginał -lub jak oryginał.
zamiennik -to TAKA SAMA -ewentualnie innego producenta kopia -podróba. a nie inna o podobnej wydajności. W Twoim przypadku to już nie jest zamiennik.
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-08-27, 07:17:15
Użytkownik
#3
Dokładnie tak jak piszesz. Nie zawsze można wstawić "zamienniki" typu sprężarka z innej firmy o podobnej wydajności... Masz teraz problem i sprężarkę na stanie Sad
W niektórych urządzeniach nie da się zrobić naprawy tanio, szczególnie w takich firmach jak DAIKIN i jemu podobnych. Nie po to wprowadzają swoje sprężarki, urządzenia i myśli technologiczne, żeby można było je naprawić od tak sobie Big Grin
Powodzenia Wink
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-27, 16:30:59
Zaawansowany użytkownik
#4
Wyrównanie poziomu oleju pomiędzy dwoma sprężarkami pracującymi w jednym układzie to jedna rzecz.Druga o której nikt nie wspomniał to wyrównanie poziomu ciśnień w karterach owych sprężarek.Po co wyrównanie oleju skoro się nie będzie wyrównywało z powodu różnicy ciśnień w karterach Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-27, 18:57:42
Top użytkownik
#5
czy rotacyjne sprężarki mają kartery ? .
  • Odpowiedz

bolt

  2012-10-31, 18:57:26
Nowy użytkownik
#6
Wykonałem montaż tak jak w II przypadku.
Układ pracuje prawidłowo do dnia dzisiejszego.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-10-31, 21:09:16
Zaawansowany użytkownik
#7
Jak byś to napisał po 10 latach to rozumiem że jest sukces. Ale rok czasu to za mało żeby mówić o sukcesie. A ironia losu jest taka że na tym forum nikt nie pisze o porażkach i nie udanych eksperymentach bo wstyd się przyznać.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Derek

  2012-10-31, 23:24:12
Użytkownik
#8
Rok czasu uprawnia do napisania, że dane rozwiązanie spełnia swoją rolę. Gdyby wlać olej napędowy do benzyniaka daleko by nie pojechał.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-31, 23:24:54 przez Derek.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa