Witam skraplacz DAIKIN RXYHQ18P8W1B jednostki FXFQ50P8VEB na panelu wyświetla błąd E3 ( wysokie ciśnienie) Jakieś sugestie jak to ruszyć ? Z góry dziękuje Pozdrawiam W załączniku schemat instalacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-13, 20:27:18 przez lacoste.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
DAIKIN błąd E3 ?
26 Odpowiedzi, 31763 Wyświetleń|
Po prostu sprawdz z jakiego powodu ciśnienie jest za wysokie
Dysponuje ktoś schematem do tego skraplacza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-13, 20:46:12 przez lacoste.)
i jakie moga być tego powody?
jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma adamdud napisał(a):barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma czytaj ze zrozumieniem barbie napisał "JEŻELI" czyli dał osobie pytającej jedną podpowiedz, ty mozesz dać drugą, zamiast tych docinek.
Witam Pana Bogdana
To nie są żadne sugestie do "barie" ale jak coś zawsze chcę aby było jasno napisane a nie domysłami
Ok dzięki sprawdzę
nie zaszkodzi (tylko na chłodzeniu czy wentylacji też E3 świeci ) sprawdzałem już czujniki hi ciśnienia
Witaj, a jakie ciśnienie miałeś lacoste po stronie wysokiego ciśnienia??? Wyłącznik wysokiego ciśnienia ma cisnienie robocze 4,0 MPa, a ciśnienie zerowania 2,85MPa. Zobacz jakie masz ciśnienie i jakie napięcie DC na wtyce (czerwona) między zaciskami 1-3 (biały-czarny). Może masz uszkodzony czujnik???
acha......wtyka od tego przetwornika wchodzi jeśli dobrze pamiętam na X32A. 0,5V-0,0MPa, 2,0V-2,1MPa, 3,5V-4,2MPa. Pozdrawiam.
adamdud napisał(a):Jest zima, to dlaczego ma pracować na chłodzeniu?barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma I jak pisał Bogdan: "jeśli"
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Sprawdziłem czujnik wysokiego ciśnienia napięcie pomiędzy czarnym a białym przewodem 0,9 V a niskiego 1,5V
Czy można zmostkować ten czujnik czy w jakiś inny sposób sprawdzić czy to faktycznie on ?
A czy nie prościej zrestartować urządzenie, podpiąć manometry i obserwować układ chłodniczy. Od tego powinien zacząć każdy szanujący się serwisant. Napisz chociaż czy klimatyzator ma chłodzić czy grzać.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
no właśnie tylko chwilowo nie mam dostępu do manometrów A sprzęt ma grzać Filtry tez są czyste
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 17:12:54 przez lacoste.)
czy zawory przy jednostkach zewnętrznych są otwarte ? .
tak jest są otwarte wszystko chodziło ... no i przestało
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 17:45:37 przez lacoste.)
E3 to błąd wysokiego ciśnienia sprawdziłem jak kolega wyżej radził napięcie na tym czujniku i wynosi 0,9V gdzie w jednostce która poprawnie pracuje mam 2,7V- mam pytanie gdyby było mało czynnika to nie pokazywałby błędu czujnika hi ciśnienia ?
A czemu czepiłeś się tego przetwornika tam masz również dwa presostaty hp za sprężarką inverterową i stałą i to raczej one wywołały problem. A ze schematu wynika że są one zmontowane przed filtrami. 90% że to one zawiniły.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 18:18:40 przez p.obelix.)
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
dziękuje a jak można sprawdzić te presostaty
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 18:21:51 przez lacoste.)
Jak się nie mylę to rozwarty obwód oznacza alarm i tyle. Zacznij od zresetowania jednostki, po przez zdjęcie napięcia. Moim zdaniem układ chłodniczy nie był zbyt czysto wykonany, podczas grzania układ przegonił wszystkie brudy do jednostki wewnętrznej.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
Może ,któryś z Kolegów podjedzie z manometrami i jakimś wkrętakiem płaskim na miejsce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 19:21:12 przez awax.)
Ciekawy serwisant,który chwilowo nie ma dostępu do manometrów.??????
awax nie wprowadzaj kolegów w błąd bo do tego modelu to tylko z wkrętakiem krzyzowym
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Zakładałem,że krzyżowy lacosta ma.
Kolego....jak pisali poprzednicy powinieneś zacząć od zresetowania urządzenia a nastepnie podpiąć sie manometrami i zobaczyć ciśnienie. Instrukcja Daikin-a mówi wyraźnie: jeśli ciśnienie zmierzone na manometrach nie jest równe ciśnieniu odpowiadającemu na przetworniku ( w twoim przypadku około 0,6 MPa) to: WYMIEŃ CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA. A tak na marginesie miałem ten sam przypadek i po wymianie czujnika problem ustał.
adamdud napisał(a):barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma cóż... taki upał, że wszyscy zazwyczaj klimatyzują się na potęgę bo pot aż spływa... na dworze -15*C lub i -20*C ... fakt, że istnieją np. klimatyzowane serwerownie -i może się zdarzyć i zimą klima pracująca na chłodzeniu choć to mniej prawdopodobne niż na grzaniu... -jednak przy tych temp na dworze to mała szansa błędu wysokiego ciśnienia w trybie chłodzenia ... chyba, że wiatrak przymarzł gdy stała... i barbie dał całkiem z sensem podpowiedź. a ktoś się czepia... a w tym poście masz "zaszytą" drugą podpowiedź... na wypadek gdyby jednak w trybie chłodzenia.
Panowie! Nie wiem jak jest w jednostce RXYHQ18P8W1B ale uwaga w niektórych jednostkach Daikina ten błąd to wysokie ciśnienie lub ciśnienie poniżej bodajże 0.04 MPa czyli że jest układ pusty! Tak czy siak bez manometrów to chyba będzie ciężko! Taki błąd mi pokazał VRV jak miałem dziurę chłodnicy!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-15, 21:31:34 przez mamograf.)
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
To nie są żadne sugestie do "barie" ale jak coś zawsze chcę aby było jasno napisane a nie domysłami
nie zaszkodzi (tylko na chłodzeniu czy wentylacji też E3 świeci ) sprawdzałem już czujniki hi ciśnienia