wywala różnicówka

31 Odpowiedzi, 32765 Wyświetleń
1 2 Dalej

mister

  2012-03-05, 17:40:20
Zaawansowany użytkownik
#1
zgłoszenie do sklepu-wywala róznicówka. okazuje się,że podłaczenie jakiegokolwiek urządzenia o mocy wiekszej jak żarówki do oświetlenia lub wagi,kasy powoduje wywalenie różnicówki. czasami któraś z lad chłodniczych daje się na krótko załączyć i po pewnym czasie wyrzuci. żeby nie sugerować rozwiązań nie powiem na razie co zrobiłem. słucham propozycji .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 17:40:55 przez mister.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-05, 17:57:09
Top użytkownik
#2
Wywaliłeś różnicówkę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 17:57:28 przez awax.)
  • Odpowiedz

mister

  2012-03-05, 18:04:51
Zaawansowany użytkownik
#3
wymieniałem na nową i to samo.
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-05, 18:09:23
Top użytkownik
#4
Ale usunąłeś usterkę? Smile
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-05, 18:11:32
Top użytkownik
#5
Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego... Sad
  • Odpowiedz

mister

  2012-03-05, 18:13:06
Zaawansowany użytkownik
#6
nie usunałem
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-05, 18:16:06
Top użytkownik
#7
zrób pomiary izolacji induktorem 500V i po sprawie .
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-05, 18:22:08
Top użytkownik
#8
coś z instalacją elektryczną...przegrzane połączenia, wilgoć itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 18:23:58 przez mg.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2012-03-06, 06:01:49
Moderator
#9
Sprawdz czy masz wszystkie zera czyli niebieskie kable połaczone za roznicowka, jezeli choc jeden bedzie podłaczony przed a reszta za to bedzie wywalac mimo ze nie ma zwarcia lub przebicia.
  • Odpowiedz

łysy45

  2012-03-06, 18:07:12
Użytkownik
#10
Spora zagadka,rozwiązań na doktorat najprościej zabawa na dwa dni i włączanie wszystkiego po kolei łącznie z dzwonkiem do drzwi i czekanie.Może usterka sama się ujawni a radio też sprawdzić
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-03-06, 19:10:18
Użytkownik
#11
Najlepiej wszystko wyłączyć co jest podłączone pod przewód ochronny i kolejno włączać aż do momentu wyrzucenia różnicówki. Potem najlepiej induktorem sprawdzić to urządzenie. Ja miałem ostatnio walniętą grzałkę odpływu w mroźni. Chociaż może w tym sklepie nie ma mroźni. Sprawdziłbym najpierw grzałki np od odtajki jeśli oczywiście wyszło by jakieś urządzenie chłodnicze.
  • Odpowiedz

mister

  2012-03-06, 19:41:54
Zaawansowany użytkownik
#12
powtarzam. uszkodzenie żadnego urządzenia nie wchodzi w grę, wywala na każdym urządzeniu. przyjechali elektrycy z rejonu energetycznego ,rozłożyli rece i pojechali-nie mają pojęcia co jest. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś.
  • Odpowiedz

hary811

  2012-03-06, 19:58:42
Użytkownik
#13
uplynnosc Smile
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-06, 21:43:49
Top użytkownik
#14
awax napisał(a):Wywaliłeś różnicówkę

tak jak napisałem.
A na poważnie to któraś ze sprężarek ma kuku
  • Odpowiedz

mister

  2012-03-06, 21:57:50
Zaawansowany użytkownik
#15
nie ma kuku . czajnik bezprzewodowy też wywala ( wszystko inne w tym czasie wyłaczone z gniazd)
  • Odpowiedz

snoze

  2012-03-07, 07:40:35
Nowy użytkownik
#16
Miałem kiedyś podobny przypadek, czasami, szczególnie przy złej( wilgotnej) pogodzie, wywalało różnicówkę i nie zależnie co się włączyło. Nie było rady rozkopałem całą instalacje i po kolei sprawdzałem i nic. Niestety w tym dniu było słonecznie. Za parę dni zaczął padać deszcz i znowu wywala różnicówkę. Znowu kopanie po przewodach i znalazło się. Okazało się że klient maskował sobie kable listwami drewnianymi i wkręt tak wkręcił iż wkręcił się w przewód zerowy i gdy było wilgotno listwa się odginała i szpic wkrętu dotykał profila metalowego konstrukcji. Gdy było ciepło listwa odchodziła i było OK, dystans wkrętu i profila na tyle był duży, iż wszystko było w porządku.
Ale się rozpisałem.
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-07, 18:24:33
Top użytkownik
#17
wiejscy elektrycy wstawiają 1 różnicówkę na całe gospodarstwo bo mają taki obowiązek przepisowy .jeśli w sklepie jest 100 odbiorników jest 1 różnicówka i mniej bezpieczników niż w małym mieszkanku ,bo mała rozdzielnia kosztuje 20 złotych o robota zgodzona jest od całości .
  • Odpowiedz

Remik

  2012-03-07, 20:23:18
Zaawansowany użytkownik
#18
mister napisał(a):. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś.

Na prośbę kierownika usunąłeś ochronę przeciwporażeniową.
Ciekawe, czy twoje prośby o łagodny wymiar kary zostaną wysłuchane, jeżeli dojdzie do nieszczęścia.
  • Odpowiedz

mister

  2012-03-07, 21:28:35
Zaawansowany użytkownik
#19
jakoś kilka moze kilkanaście lat temu nie było róznicówek i jakoś nie było słychać żeby ludzi zabijało masowo .
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-07, 22:01:06
Top użytkownik
#20
w sklepach są obowiązkowe w mopowni ,ewentualnie w szatniach gdzie jest brodzik ,
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-08, 18:35:07
Top użytkownik
#21
Remik napisał(a):
mister napisał(a):. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś.

Na prośbę kierownika usunąłeś ochronę przeciwporażeniową.
Ciekawe, czy twoje prośby o łagodny wymiar kary zostaną wysłuchane, jeżeli dojdzie do nieszczęścia.
I proszę o łagodny wymiar kary... Cool Smile
  • Odpowiedz

Remik

  2012-03-08, 18:43:30
Zaawansowany użytkownik
#22
mister napisał(a):jakoś kilka moze kilkanaście lat temu nie było róznicówek i jakoś nie było słychać żeby ludzi zabijało masowo .
Nie było różnicówek, masowo ludzi nie zabijało, ale pojedyncze przypadki były.
Aby zminimalizować ilość takich przypadków, wprowadzono obowiązek zabezpieczania obwodów elektrycznych różnicówkami.
Prawo zezwala zajmować się instalacją i urządzeniami elektrycznymi, tylko tym, którzy przed komisją egzaminacyjną wykażą się wiedzą techniczną i znajomością obowiązujących norm w tym zakresie.
Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

Nie chodzi mi oto aby się czepiać, chcę tylko abyś miał świadomość ewentualnych konsekwencji
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-08, 19:33:08
Top użytkownik
#23
Niewątpliwie wina w przypadku nieszczęścia będzie Twoja. To ty odłączyłeś zabezpieczenie różnicowoprądowe w sytuacji uszkodzenia instalacji elektrycznej. To najgorsze posunięcie...
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-08, 19:45:09
Top użytkownik
#24
Wyobrażasz sobie taką sytuacje: Gazex w przedszkolu sygnalizuje obecność w powietrzu tlenku węgla.
Wezwany na miejsce kominiarz, nie znajduje przyczyny i zakleja czujkę taśmą.
Kryminał?
  • Odpowiedz

wit

  2012-03-08, 20:18:59
Top użytkownik
#25
według opisanych objawów -ja szukałbym uszkodzenia izolacji na liniach zasilania -na przewodzie ZEROWYM.

odłącz/wyłącz totalnie wszystko - odepnij przewód zerowy od różnicówki i walnij go (przewód zerowy) względem masy (ziemi/ochrony ) 500V z miernika izolacji.

albo na początek delikatnie -zobacz oporność zero robocze do masy zwykłym miernikiem -może być na tyle duże zwarcie, że wyjdzie.

. inna opcja -to gdzieś pomylone zera i ochrona lub luźne złącza przewodów zerowych lub ochronnych.

odpięta wyłączona różnicówka... to (poza nielicznymi przypadkami gdzie przepisy na to zezwalają -tzn zezwalają nie montować różnicówek) -to proszenie się o nieszczęście i o spore kłopoty...
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa