  2012-03-10, 09:22:41
Użytkownik
#26
Cytat:Oki a skąd kolego wiesz czy to nowsze ze zdjęć nie wynika to. Poza tym jak zabiorą skraplacz na serwis i stwierdzą że zalany został olejem to nie uznają gwarancji. Więc lepiej na zimne dmuchać. Takie jest moje zdanie. Co za problem wygiąć rurkę big_smile

Uważasz, że w tym przypadku, czyli dla przypomnienia dodam - zdjęcie drugie, skraplacz zostanie zalany olejem??? :/ Chylę czoła również przed Tobą... Big Grin i poczytaj sobie dokładnie tego linka co mi przesłałeś, kilka odpowiedzi jest tam naprawdę cennych Smile
Naprawdę, muszę wyrzucić wszystkie certyfikaty i skorygować moją kilkunastoletnią praktykę Wink

A tak kończąc już bo to nie ma sensu większego, dla wiadomości co niektórych syfony są i były wymagane przy starszych czynnikach z innymi olejami, ze względu na prędkości przepływu czynnika, miejsca montażu agregatu i charakterystyki pracy. W urządzeniach inweterowych markowych producentów jest inaczej. Wink
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-03-10, 09:26:35
Użytkownik
#27
Cytat:Panowie mnie tylko chodzi o estetyke i jakosc wykonania bez technicznych pułapek itp. Chciałem tylko pokazac jak mozna spiepszyc montaz !!!!!!

Zgadza się, każdy z nas ma w swojej galerii takie rodzynki Big Grin Przydałoby się zrobić jakiś katalog z ciekawostkami i fachowymi montażami pseudo monterów... Smile
Ale jak ktoś mówi A to niech powie i B, mi tylko o to chodzi Wink
  • Odpowiedz

Lakdag

  2012-03-10, 09:43:43
Nowy użytkownik
#28
Murarz, tynkarz, akrobata - cena byla atrakcyjna.
Historia o tym, jak nauczono się mierzyć temperaturę, jest interesująca i niezwykła. Termometry wymyślono znacznie wcześniej niż zrozumiano, co w rzeczywistości one mierzą.
J.A. Smorodinskij
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-03-10, 19:08:02
Zaawansowany użytkownik
#29
Bobek napisał(a):A po co Ci pułapki olejowe przy 410a ??? Big Grin

Systemy z olejami syntetycznymi potrzebują bardziej syfonów olejowych niż systemy na olej mineralny.
Chodzi o mieszalność olejów z gazami.
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-10, 19:16:08
Top użytkownik
#30
trudno wymagać od kucharza aby rozróżniał oleje sprężarkowe .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-03-10, 19:17:38
Top użytkownik
#31
Bogdan_New_Jersey napisał(a):
Bobek napisał(a):A po co Ci pułapki olejowe przy 410a ??? Big Grin

Systemy z olejami syntetycznymi potrzebują bardziej syfonów olejowych niż systemy na olej mineralny.
Chodzi o mieszalność olejów z gazami.
Witam

Widzę że mieszacie, więc Wam powiem o co chodzi. Sprężarki inwerterowe radzą sobie lepiej z powrotem oleju niż On/Off. Cała tajemnica.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-10, 20:27:48
Top użytkownik
#32
stefanbud napisał(a):
Bogdan_New_Jersey napisał(a):
Bobek napisał(a):A po co Ci pułapki olejowe przy 410a ??? Big Grin

Systemy z olejami syntetycznymi potrzebują bardziej syfonów olejowych niż systemy na olej mineralny.
Chodzi o mieszalność olejów z gazami.
Witam

Widzę że mieszacie, więc Wam powiem o co chodzi. Sprężarki inwerterowe radzą sobie lepiej z powrotem oleju niż On/Off. Cała tajemnica.

Pozdrawiam

Uważam,że jest wręcz przeciwnie !!!!!!!
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-10, 20:31:47
Top użytkownik
#33
Awax--popieram ! .
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-03-10, 20:33:54
Top użytkownik
#34
Montaż dzięki www.klimatyzacja .pl.? Smile Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-03-10, 21:16:57
Top użytkownik
#35
Jeżeli ktoś uważa że inverter lepiej sobie radzi od klimatyzatora dobrze dobranego on- of to jest w błędzie szkolnym.Zawsze jest coś za coś.Przypadłość ta szczególnie zauważalna jest w jednostkach przewymiarowanych gdzie prędkość przepływu czynnika i oleju maleje.Zwłaszcza wtedy kiedy różnica pomiędzy parownikiem a sprężarką jest duża.Wyobraż sobie jednostkę wewnętrzną podającą sygnał do pracy jednostce zewnętrznej usytuowanej 10 m wyżej do pracy 20% przez rok bo nie ma klienta i zysków ciepła?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-03-11, 08:04:16
Top użytkownik
#36
awax napisał(a):
stefanbud napisał(a):
Bogdan_New_Jersey napisał(a):Systemy z olejami syntetycznymi potrzebują bardziej syfonów olejowych niż systemy na olej mineralny.
Chodzi o mieszalność olejów z gazami.
Witam

Widzę że mieszacie, więc Wam powiem o co chodzi. Sprężarki inwerterowe radzą sobie lepiej z powrotem oleju niż On/Off. Cała tajemnica.

Pozdrawiam

Uważam,że jest wręcz przeciwnie !!!!!!!
Witam

Takie są fakty, jeżeli uważacie inaczej to podajcie argumenty.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-11, 09:38:01
Top użytkownik
#37
Stefan o jakich faktach Piszesz?
Odprowadzenie oleju nie zależy od rodzaju sprężarki,a od doboru rurociągów.
W inwerterze dobierasz do wydajności nominalnej i dla mniejszej te prędkości będą za małe.
Teraz Ty podaj jeden argument ,że zmiejszając obroty (wydajność) poprawiasz odprowadzanie oleju?????????????
  • Odpowiedz

adas

  2012-03-11, 09:53:38
Nowy użytkownik
#38
mentor12 napisał(a):Jeżeli ktoś uważa że inverter lepiej sobie radzi od klimatyzatora dobrze dobranego on- of to jest w błędzie szkolnym.Zawsze jest coś za coś.Przypadłość ta szczególnie zauważalna jest w jednostkach przewymiarowanych gdzie prędkość przepływu czynnika i oleju maleje.Zwłaszcza wtedy kiedy różnica pomiędzy parownikiem a sprężarką jest duża.Wyobraż sobie jednostkę wewnętrzną podającą sygnał do pracy jednostce zewnętrznej usytuowanej 10 m wyżej do pracy 20% przez rok bo nie ma klienta i zysków ciepła?
Więc jak twoja wypowiedź ma się i multiinwerterów ,gdzie moc minimalna jest podawana . Powrót oleju jest wymuszany cyklicznie jak w dużych układach Daikin VRF , Fujitsu VRV, Mitsubishi KX
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-03-11, 10:12:44
Top użytkownik
#39
awax napisał(a):Stefan o jakich faktach Piszesz?
Odprowadzenie oleju nie zależy od rodzaju sprężarki,a od doboru rurociągów.
W inwerterze dobierasz do wydajności nominalnej i dla mniejszej te prędkości będą za małe.
Teraz Ty podaj jeden argument ,że zmiejszając obroty (wydajność) poprawiasz odprowadzanie oleju?????????????
Witam

Poczytaj sobie o układach chłodniczych w których wykorzystane są sprężarki inwerterowe to zrozumiesz w jaki sposób sobie radzą te układy z powrotem oleju i dlaczego lepiej. Nie rozmawiamy o wydajności tylko dlaczego nie potrzeba robić kieszeni olejowych.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

crocens

  2012-03-11, 10:44:43
Top użytkownik
#40
No ok, Stefan, chcesz faktów ale sam piszesz: "poczytaj sobie".
Uchyl rąbka tajemnicy Wink Jak to działa
.
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-03-11, 10:55:51
Użytkownik
#41
... Big Grin Od dłuższego czasu czytam te forum i niektóre wypowiedzi są fascynujące.

Cytat:Poczytaj sobie o układach chłodniczych w których wykorzystane są sprężarki inwerterowe to zrozumiesz w jaki sposób sobie radzą te układy z powrotem oleju i dlaczego lepiej. Nie rozmawiamy o wydajności tylko dlaczego nie potrzeba robić kieszeni olejowych.

Dokładnie tak jest kolego stefanbud, ale co niektórzy zatrzymali się na pewnym etapie rozwoju i myślą, że jak zamontowali ileś tam inwerterów to znają się najlepiej Wink Niech i tak będzie, takim osobom nie da się przetłumaczyć pewnych kwesti...
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-03-11, 10:59:04
Użytkownik
#42
Cytat:No ok, Stefan, chcesz faktów ale sam piszesz: "poczytaj sobie".
Uchyl rąbka tajemnicy wink Jak to działa

I o to właśnie w tym chodzi kolego crocens. Trzeba wykazać się odrobiną chęci i poświęcić czas na zdobyciu wiedzy, a nie tylko bazować na tym co się zna od zawsze i sztywno się tego trzymać Wink Tutaj wszyscy chcieliby dostać od razu wszystko na talerzu. A to nie tak powinno wyglądać... Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2012-03-11, 11:02:14
Top użytkownik
#43
Bobek, ok, tylko nikt jeszcze ani słowem nie postarał się tego wytłumaczyć oprócz awaxa. Jestem ciekaw waszych opini. Wykażcie się wiedzą zamiast pisać bezproduktywne posty... też jestem ciekaw dlaczego w klimach nie trzeba syfonów a w innych układach tak.
.
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-11, 11:04:50
Top użytkownik
#44
stefanbud napisał(a):
awax napisał(a):Stefan o jakich faktach Piszesz?
Odprowadzenie oleju nie zależy od rodzaju sprężarki,a od doboru rurociągów.
W inwerterze dobierasz do wydajności nominalnej i dla mniejszej te prędkości będą za małe.
Teraz Ty podaj jeden argument ,że zmiejszając obroty (wydajność) poprawiasz odprowadzanie oleju?????????????
Witam

Poczytaj sobie o układach chłodniczych w których wykorzystane są sprężarki inwerterowe to zrozumiesz w jaki sposób sobie radzą te układy z powrotem oleju i dlaczego lepiej. Nie rozmawiamy o wydajności tylko dlaczego nie potrzeba robić kieszeni olejowych.

Pozdrawiam

Po pierwsze te jak Piszesz kieszenie olejowe zależą od układu nie od sprężarki i zasady są identyczne jak w układach chłodniczych.
Co do poczytania to myslę,że Masz znacznie większe zaległości w tym temacie.Sądzę,że uwzględniasz jedynie skraplacz ,a to nie jest cały układ.
W inwerterze MUSIMY uwzględniać pracę na 20 procent wydajności przy projektowaniu rurociągów i dlatego układy te radzą sobie GORZEJ z odprowadzaniem oleju.A może Ty montujesz jakieś dodatkowe pompki oleju?
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-03-11, 11:07:43
Użytkownik
#45
mentor12 napisał(a):Jeżeli ktoś uważa że inverter lepiej sobie radzi od klimatyzatora dobrze dobranego on- of to jest w błędzie szkolnym.Zawsze jest coś za coś.Przypadłość ta szczególnie zauważalna jest w jednostkach przewymiarowanych gdzie prędkość przepływu czynnika i oleju maleje.Zwłaszcza wtedy kiedy różnica pomiędzy parownikiem a sprężarką jest duża.Wyobraż sobie jednostkę wewnętrzną podającą sygnał do pracy jednostce zewnętrznej usytuowanej 10 m wyżej do pracy 20% przez rok bo nie ma klienta i zysków ciepła?

Zaprzeczasz sam sobie. Co będzie lepiej pracować, klimatyzator on/off, czy inwerter o tej samej mocy nominalnej???
Druga sprawa, którą poruszasz. Przewymiarowany klimatyzator inweterowy, pomijając fakt, że nie ten watek rozwijamy w tym poście, ale skoro pytasz. Więc i ja Ciebie zapytam, jak będzie sprawował się i pracował przewymiarowany klimatyzator on/off. Uważasz, że będzie pracował lepiej niż inwerter? I tutaj odsyłam Cię również do przeczytania ze zrozumieniem odpowiedzi stefanbud-a Wink
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-11, 11:17:22
Top użytkownik
#46
czekam na te rewelacje do przeczytania,czyżby ktoś ustanowił jakieś nowe prawa dynamiki płynów???chętnie je poznam.
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-03-11, 11:18:08
Użytkownik
#47
crocens napisał(a):Bobek, ok, tylko nikt jeszcze ani słowem nie postarał się tego wytłumaczyć oprócz awaxa. Jestem ciekaw waszych opini. Wykażcie się wiedzą zamiast pisać bezproduktywne posty... też jestem ciekaw dlaczego w klimach nie trzeba syfonów a w innych układach tak.

To zapraszam na szkolenia, targi, konferencje, wyjazdy do producentów, spotkania branżowe, na szkolenia serwisowe organizowane przez dystrybutorów... To wszystko kosztuje i ani ja, ani nikt normalny nie będzie się tutaj bardziej zagłębiał w te wywody i przekazywał swojej wiedzy za darmo Wink Możesz mi zarzucić, że się wymiguję od odpowiedzi, masz takie prawo, ale tak jak napisałem powyżej, swoją wiedzę zostawię dla siebie i dla moich pracowników Smile

Część ludzi tutaj z uporem maniaka próbuje coś udowodnić i błysnąć, często odbiegając od tematu który został poruszony. Zgadam się, że w niektórych przypadkach trzeba zrobić pewne rzeczy na instalacji, ale mowa jest tutaj o konkretnym przypadku. Niestety rozmowa znowu zeszła na inny tor jak w większości postów na tym forum i zaczyna się tylko obrażanie...
  • Odpowiedz

crocens

  2012-03-11, 11:21:34
Top użytkownik
#48
Kolejny post nic nie wnoszący do sprawy.
Czy ktoś z Panów potrafi wyjaśnić, dlaczego powinno/nie powinno stosować się płapek i w jakich sytuacjach? Może moglibyśmy wtedy polemizować...
Jeżeli nikt z Panów nie potrafi to rozumiem, że wasza wiedza opiera się na domysłach i zasłyszeniach...

Osobiście podzielam zdanie Awaxa co do generalnej zasady: Im mniejsza wydajność tym wolniejszy przepływ w rurociagu. Z tym chyba nikt nie polemizuje. Przypomnę, że minimalna prędkość w rurociągu pionowym nie powinna być mniejsza od 6m/s dla prawidłowego transportu oleju. Przy obciążeniu 20-40% na pewno jest mniejsza.
Inną sprawą jest, że wiele systemów klimatyzacyjnych posiada funkcję wymuszania pracy sprężarki na obrotach ponad 100% wymuszając tym samym powrót oleju (przynajmniej wg producentów).
.
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-11, 11:23:11
Top użytkownik
#49
"Widzę że mieszacie, więc Wam powiem o co chodzi. Sprężarki inwerterowe radzą sobie lepiej z powrotem oleju niż On/Off. Cała tajemnica."

Ja zapraszam do przeczytania czego dotyczyło twierdzenie Stefana,nie piszemy o klimatyzatorach,układach klimatyzacyjnych a konkretnie o sprężarkach inverterowych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-11, 11:23:37 przez awax.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-03-11, 11:24:07
Top użytkownik
#50
Bobek rozmawiamy o powrocie oleju Smile
W układach o regulowanej wydajności chłodniczej jest on utrudniony.Skąd ten pomysł że nie trzeba syfonować.
Wymuszona praca układu na100% nie zmienia faktu że w regulowanych układach powrót oleju jest utrudniony.Bez zasyfonowania odważył bym się na mineralnym.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa